技术论坛

 变频器的模拟量的0v该不该和保护地短接

返回主题列表
作者 主题
飞毛腿20271
侠圣

经验值: 3721
发帖数: 814
精华帖: 0
楼主    2019-01-04 21:50:04
主题:变频器的模拟量的0v该不该和保护地短接

一台数控车,日系的变频器,数控系统不定时出报警,检查发现系统到变频器的模拟量输入端的0v和屏蔽层连到一块,另外找不带屏蔽的线替换原来的线,报警不再出现,不知道0v是不是要和屏蔽层短接

--意孤行
奇侠

经验值: 5084
发帖数: 520
精华帖: 7
1楼    2019-01-05 07:43:05
主题:回复:变频器的模拟量的0v该不该和保护地短接

感觉屏蔽层接地,0v单独引线接地

认真做事,低调做人
李毫
侠圣

经验值: 2295
发帖数: 337
精华帖: 3
2楼    2019-01-05 07:50:36
主题:回复:变频器的模拟量的0v该不该和保护地短接
应该单独引线接地
能不能不出差这么长时间啊
乌龙茶
奇侠

经验值: 6672
发帖数: 1030
精华帖: 1
3楼    2019-01-05 08:14:10
主题:回复:变频器的模拟量的0v该不该和保护地短接

我觉得等电位就行,没必要非得接地。老外好像比较喜欢0V接地。这前提是地是干净的。如果现场不标准还不如不接。不知说的对不对,一起探讨


1234567
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
4楼    2019-01-05 08:39:59
主题:回复:变频器的模拟量的0v该不该和保护地短接

0v不能跟屏蔽接一起吧 本身就不规范

邮箱 yongquancun@126.com
聂昌
奇侠

经验值: 5313
发帖数: 617
精华帖: 0
5楼    2019-01-05 09:03:13
主题:回复:变频器的模拟量的0v该不该和保护地短接

以前模拟量出线干扰,把0V接地,干扰就没有了。

决不为短期利益而牺牲未来
我爱周末
至圣

经验值: 15649
发帖数: 1493
精华帖: 3
7楼    2019-01-06 09:19:04
主题:回复:变频器的模拟量的0v该不该和保护地短接

个人认为这样接可能会有干扰

期待周末~~
星动行働
侠士

经验值: 1384
发帖数: 213
精华帖: 0
8楼    2019-01-30 09:47:05
主题:回复:变频器的模拟量的0v该不该和保护地短接

 0V是信号的零点,屏蔽再接上会有干扰。屏蔽是为了消除感应电的