技术论坛

 一个小小的接触器 就是不能吸合

返回主题列表
作者 主题
威师爷
至圣

经验值: 37429
发帖数: 5126
精华帖: 47
楼主    2019-08-13 21:10:44
主题:一个小小的接触器 就是不能吸合

故障描述:有230VAC电源输入,但是KM1不能吸合


1,使用万能表测量KM1的A1&A2时有230V的电压,同时

接触器吸合了,以为是没有接好线路引起,重新压接了线路

没有解决,又使用万用表再测量A1&A2时接触器又吸合了。


哪位大侠解释一下这个是什么情况?



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
'Razor
至圣

经验值: 20094
发帖数: 2767
精华帖: 23
1楼    2019-08-13 21:17:44
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合

处理过额定电压不够导致不能完全吸合的,还有衔铁生锈导致的吸合不良频繁动作,内部线圈外引接线头是否有焊接不良的状况?

Less is more……
威师爷
至圣

经验值: 37429
发帖数: 5126
精华帖: 47
2楼    2019-08-13 21:20:54
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合


原来在其他地方测试过的,正常,但是到了现场使用就是不行。使用了上面的方法就可以了


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
'Razor
至圣

经验值: 20094
发帖数: 2767
精华帖: 23
3楼    2019-08-13 21:30:03
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合

找一个同型号的功能正常的接触器,使用替换法再试试。

Less is more……
HUANGZE75
至圣

经验值: 63259
发帖数: 12669
精华帖: 121
4楼    2019-08-13 21:36:40
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合

通过现象,问题应该还是出在线圈引出线这段有接触不良情况。万用表表笔意外起到紧固作用。

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10367
发帖数: 1793
精华帖: 0
5楼    2019-08-13 21:43:06
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合
我们也遇到过这种情况,把接触器换到别处正常,最后更换了事,到现在也没搞懂,问施耐德售后也没弄清楚。LC1D的接触器应该是施耐德国内生产的。
威师爷
至圣

经验值: 37429
发帖数: 5126
精华帖: 47
6楼    2019-08-13 21:45:52
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合

奇怪的是我们发货之前通电进行了测试,正常的没有问题,到了现场就不行了。。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
威师爷
至圣

经验值: 37429
发帖数: 5126
精华帖: 47
7楼    2019-08-13 21:46:40
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合

应该不是这个问题,一个有可能,连续几个就不大可能了

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
威师爷
至圣

经验值: 37429
发帖数: 5126
精华帖: 47
8楼    2019-08-13 21:49:51
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合

不是一个有问题,是连续几个有问题。奇怪的是使用万用表进行测量一下有没有电压时,吸合了。


奇怪了。明天计划让现场对回路的电阻值进行测量看看。


不知道这个万用表连接到线圈上起到了什么作用

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
看雪001
至圣

经验值: 19330
发帖数: 2074
精华帖: 72
9楼    2019-08-13 22:00:02
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合

前级驱动这个接触器线圈的是继电器还是双向可控硅?电路没有画全啊!

你的万用表都带有频率测量吗?接触器交流线圈除了电压等级,还有一个参数是频率。

如果的确如你所说,那就在线圈上并联一个47k电阻,相当于和并联万用表一样的,起到一个触发作用。讲理论都是空洞的,实践之树长青嘛!只有你才有这个实践的机会,我等只是看客。

大道至简,知易行难
看雪001
至圣

经验值: 19330
发帖数: 2074
精华帖: 72
11楼    2019-08-13 22:35:07
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合

还有RC元件啊?那你怎么没把RC元件画上去呢?

plc的继电器输出模块,是光耦继电器模块还是普通继电器输出模块呢?能把你完整的电路图贴上来看看吗?记得你曾发帖询问哪种绘图软件比较好,到现在还没用上专业绘图软件吗?

在plc输出模块和接触器线圈之间再加一个欧姆龙线圈继电器实验一下会是什么效果?

很久以前帮同事修过一个crt电视机,黑屏,我首先用万用表检查开关电源,也是表笔触碰到触发电阻时,电视机能开机了,拆下电阻一量,阻值220k的电阻开路了,换了一个电阻就把电视机给修好了。你这个现象难道还比开关电源复杂?

大道至简,知易行难
goldage
游侠

经验值: 529
发帖数: 79
精华帖: 0
12楼    2019-08-13 22:43:25
主题:回复:一个小小的接触器 就是不能吸合

建议楼主把机器上的继电器拆下来,接到220的电源上,如果能正常工作就是你的线路存在问题,很多时候,线路的A2是并接的,很难说你的线路在并接的地方存在问题啊,处理问题不能给一些表象迷惑

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。