技术论坛

 你们设计图纸时会给出电线电缆的用量么?

返回主题列表
作者 主题
站成一棵树
侠士

经验值: 1818
发帖数: 65
精华帖: 0
楼主    2019-08-22 14:39:01
主题:你们设计图纸时会给出电线电缆的用量么?
  1. 你们设计图纸时会给出电线电缆的用量么?

  2. 柜外远距离的电缆可能会给出长度,柜内的电线(安装板上电气元件之间)也给出长度么?

  3. 是如何确定电线电缆的长度的呢?看距离估算,还是用专业电气设计软件自动计算出来的?

20211111
奇侠

经验值: 7743
发帖数: 1149
精华帖: 1
1楼    2019-08-22 15:04:13
主题:回复:你们设计图纸时会给出电线电缆的用量么?

 电气柜中的线缆都是常用的,备的多,用多少算多少啊

,,
lf184452
侠圣

经验值: 2440
发帖数: 467
精华帖: 6
2楼    2019-08-22 15:11:37
主题:回复:你们设计图纸时会给出电线电缆的用量么?

就算用Pro panel仿真出来也不是很准,一般常规线缆都是论卷买的,实际用多少就剪多少。

WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
3楼    2019-08-22 15:31:59
主题:回复:你们设计图纸时会给出电线电缆的用量么?

个人观点,仅做参考。

我认为没有必要。原因是一来电气图纸本身就需要显示的内容过多,把这些平时不需要关注到的问题罗列在一起,对阅图不利;二来,如果需要也可以标注线径数据,长度数据是根据现场实际安装位置尺寸及安装人员而确定的,无法正确标注实际长度。

乌龙茶
奇侠

经验值: 6671
发帖数: 1030
精华帖: 1
4楼    2019-08-22 16:34:00
主题:回复:你们设计图纸时会给出电线电缆的用量么?

首先eplan肯定可以算的出来。我一般都是做个辅材清单大概多少,第一次做的时候让人实际记录下线长,后面就可以用了。除非特别标准化的东西。你像汽车线束,他就是做电线的,你要是有的话就可以直接指导施工了。看要求吧


1234567
还是努力学习吧
侠士

经验值: 1952
发帖数: 266
精华帖: 0
7楼    2019-08-22 16:47:10
主题:回复:你们设计图纸时会给出电线电缆的用量么?

一般配电柜内的较粗的线还是估计一下尺寸,0,75,0.5平的就是一盘一盘的买了

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。