 水银接触器在加热控制运用

返回主题列表
作者 主题
HUANGZE75
至圣

经验值: 63258
发帖数: 12669
精华帖: 121
楼主    2019-09-16 17:08:58
主题:水银接触器在加热控制运用

公司前段时间买了一台2012年出厂的除湿干燥设备,是意大利公司在国内的合资公司生产的,关键零部件都是意大利过来的,加热温控部分使用的是水银继电器,不是我们常用的固态继电器或是接触器。

电柜内一排安装了四个美国的MDI水银接触器。

我也是第一次看到并且使用这种不是严格意义上的无触点接触器吧,个人认为是介于接触器和固态继电器之间的。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63258
发帖数: 12669
精华帖: 121
1楼    2019-09-16 17:10:05
主题:回复:水银接触器在加热控制运用

也是使用线圈来启动工作的。顶部的二个接线螺丝就是接线圈的。图片是三相30A的水银接触器,体积不大。

水银继电器的驱动线圈不小,且安装一定要垂直向上按照铭牌标识安装,我测试过,如果水平安装不接通线圈电源,三相上下接线端头会直通的。

图片是三相水银接触器,每相都有一个封闭的腔体,腔体内有没有充满的液体,摇晃会有液体流动声音,且好像内部有一个弹珠东西,因为没有实际解剖过,具体内部有什么东西不知,最起码有水银吧。工作原理应该是线圈通电后,形成磁力将每相腔体内水银吸上去将上下的接线端头之间联通,断电在没有磁力情况下自重让上下端头断开吧。(最开始认为是根据涡流加热原理热胀冷缩,让水银膨胀联通,测试发现线圈工作后腔体基本上没有温度变化)。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63258
发帖数: 12669
精华帖: 121
2楼    2019-09-16 17:11:50
主题:回复:水银接触器在加热控制运用

水银接触器相对于接触器来说可以动作频繁点,因为是靠水银来导电联通,过电流比较好,使用寿命也比较好,相对于固态继电器还是耐用点,就是价格相比而言要贵点。所以在国内使用水银接触器比较少见。

固态继电器最大缺陷就是短路后就直通了,容易造成超温事故。

龙云浪子
奇侠

经验值: 8484
发帖数: 884
精华帖: 8
3楼    2019-09-16 18:20:11
主题:回复:水银接触器在加热控制运用

这种接触器可靠耐用,但是价格贵,而且含水银,对人类和环境不友好,合理处置难度大,属于限制和逐渐淘汰的产品吧。

个体职业者。
HUANGZE75
至圣

经验值: 63258
发帖数: 12669
精华帖: 121
4楼    2019-09-16 20:56:12
主题:回复:水银接触器在加热控制运用

龙侠用过吗,的确存损坏或寿命到后环境问题。工作原理是否清楚。

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10366
发帖数: 1793
精华帖: 0
5楼    2019-09-16 22:37:51
主题:回复:水银接触器在加热控制运用
谢谢楼主分享,长知识了。
龙云浪子
奇侠

经验值: 8484
发帖数: 884
精华帖: 8
6楼    2019-09-17 00:08:18
主题:回复:水银接触器在加热控制运用

上下触头电极在腔体内有高度差,正常水银液位只浸没下部电极。电磁阀通电后吸引腔内阀体(或活塞)下降,(挤压)液位升高,淹没上部电极,从而完成接通过程。这也解释了非直立安装时触头组能自行接通的原因。

至于为什么感觉不到发热,因为水银的良好导电性,其接触电阻远远比传统金属触点低得多,电能损耗很小。

个体职业者。
HUANGZE75
至圣

经验值: 63258
发帖数: 12669
精华帖: 121
7楼    2019-09-17 08:32:38
主题:回复:水银接触器在加热控制运用

龙侠,水银接触器在正常垂直安装情况下,线圈没有通电情况下,存在直通情况吗,研究这个水银接触器就是在设备调试期间,存在直通情况,拆下检查,检查好像又没有问题。对这种接触器以前没有使用过。

龙云浪子
奇侠

经验值: 8484
发帖数: 884
精华帖: 8
8楼    2019-09-17 09:47:40
主题:回复:水银接触器在加热控制运用

这是MDI官方的结构示意图,正常来讲不会有直通的情况。支撑导向器上下移动的是特氟龙材料,俗称塑料王,除了耐腐蚀性能优越以外,还有耐高低温、超低摩擦系数、高绝缘、耐老化、不粘等特性。除此之外,就是靠磁力和浮力原理来升降移动了。





个体职业者。
HUANGZE75
至圣

经验值: 63258
发帖数: 12669
精华帖: 121
9楼    2019-09-17 11:14:06
主题:回复:水银接触器在加热控制运用

龙侠给的示意图一目了然,非常好的资料啊,点赞。上次厂家来人检修,技术人员对这种水银接触器也不熟,在水平位置测量进出线电阻是直通,误认为水银接触器有问题,使用接触器替换了水银接触器,看来这个做法是不对的。有时间还是需要恢复使用水银接触器,使用在加热水银接触器比普通接触器要好。