作者 | 主题 |
---|---|
kirk27 侠士 经验值: 1015 发帖数: 35 精华帖: 0 |
楼主 2019-10-12 16:30:24
主题:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸 液压机有个电机是星三角降压启动方式,断路器是VL250,现在遇到的问题是:热继电器没有跳的情况下,断路器跳闸了。偶尔会出现这个故障,请问是什么原因呢? 另该断路器,没有辅助触点,跳闸也不好发现问题。控制回路接触器表面上看还正常,可是实际主电路电机已经跳了。 现在想换一个有辅助触点的断路器,有哪款可以替换呢? |
LLLWH 奇侠 经验值: 7522 发帖数: 649 精华帖: 33 |
1楼 2019-10-12 16:39:16
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸 这很正常的,这是断路器速断起作用了,说明有短路电流。过载跳开需要时间的 |
LLLWH 奇侠 经验值: 7522 发帖数: 649 精华帖: 33 |
2楼 2019-10-12 16:42:16
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸 断路器速断的电流倍数一般是8倍左右,热继电器跳开是按照一个电流曲线进行的。 |
SCU113 游侠 经验值: 420 发帖数: 34 精华帖: 2 |
3楼 2019-10-12 17:04:14
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸 断路器不需要换,可以加辅助触点。 找VL的手册,找到和断路器配套的触点即可 |
RENHQ 至圣 经验值: 68539 发帖数: 12105 精华帖: 59 |
4楼 2019-10-12 17:54:44
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸 负载多大?散热良好不,跳闸的时候,摸摸断路器侧面热不热
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
NPOVEC 侠圣 经验值: 2989 发帖数: 362 精华帖: 4 |
5楼 2019-10-12 18:21:13
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸 启动电流过大或者断路器故障! |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
6楼 2019-10-14 13:44:46
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸 没有辅助触点可以在开关下端头安装一个线圈电压是380V的中间继电器,继电器触点就可以代替辅助触点了。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
7楼 2019-10-14 13:46:51
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸 星三角启动热继电器一般在运行时投入的,开关跳闸一般都是在星三角转换过程中,弧间短路造成的,建议星形接触器断开后,延时0.5秒启动三角形接触器。 |