技术论坛

 断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸

返回主题列表
作者 主题
kirk27
侠士

经验值: 1015
发帖数: 35
精华帖: 0
楼主    2019-10-12 16:30:24
主题:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸

液压机有个电机是星三角降压启动方式,断路器是VL250,现在遇到的问题是:热继电器没有跳的情况下,断路器跳闸了。偶尔会出现这个故障,请问是什么原因呢?

另该断路器,没有辅助触点,跳闸也不好发现问题。控制回路接触器表面上看还正常,可是实际主电路电机已经跳了。  现在想换一个有辅助触点的断路器,有哪款可以替换呢?






LLLWH
奇侠

经验值: 7522
发帖数: 649
精华帖: 33
1楼    2019-10-12 16:39:16
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸

这很正常的,这是断路器速断起作用了,说明有短路电流。过载跳开需要时间的

LLLWH
奇侠

经验值: 7522
发帖数: 649
精华帖: 33
2楼    2019-10-12 16:42:16
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸

断路器速断的电流倍数一般是8倍左右,热继电器跳开是按照一个电流曲线进行的。

SCU113
游侠

经验值: 420
发帖数: 34
精华帖: 2
3楼    2019-10-12 17:04:14
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸

断路器不需要换,可以加辅助触点。

找VL的手册,找到和断路器配套的触点即可

RENHQ
至圣

经验值: 68539
发帖数: 12105
精华帖: 59
4楼    2019-10-12 17:54:44
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸

负载多大?散热良好不,跳闸的时候,摸摸断路器侧面热不热

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
NPOVEC
侠圣

经验值: 2989
发帖数: 362
精华帖: 4
5楼    2019-10-12 18:21:13
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸

启动电流过大或者断路器故障!

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
6楼    2019-10-14 13:44:46
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸

没有辅助触点可以在开关下端头安装一个线圈电压是380V的中间继电器,继电器触点就可以代替辅助触点了。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
7楼    2019-10-14 13:46:51
主题:回复:断路器跳闸,回路中热继电器没跳闸

星三角启动热继电器一般在运行时投入的,开关跳闸一般都是在星三角转换过程中,弧间短路造成的,建议星形接触器断开后,延时0.5秒启动三角形接触器。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示