作者 | 主题 |
---|---|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63463 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
楼主 2020-01-01 16:34:24
主题:巧用水银接触器及智能温控表解决加热频繁动作造成接触器故障及提高温控精度 公司内除湿干燥设备加热器功率是25KW,三相三角形接法,原使用PLC控制星三角接触器,在保温阶段使用星形接法,升温(温差大)阶段就是三角形接法,使用接触器控制,这种控制模式控温效果不是很好,温差在正负10度,且接触器动作频繁使用寿命也不是很好。一般接触器使用半年一年左右就损坏了。前段时间生产方面提出温控精度低了,需要改进。刚好近段时间有一个接触器损坏了。趁着这个时机就开始改造温控系统了。 开始考虑使用固态继电器,来代替接触器,使用三个单相固态继电器代替三相接触器,固态继电器因为散热问题体积做的比较大就安装不了,刚好前段时间买的二手设备内有水银接触器用武之地了。水银接触器可以相对频繁动作,简化控制去除星形接法了,只使用三角形接法,考虑安全可靠,备用了一个接触器,当出现水银接触器故障时,打开一个手动开关就可以切换接触器控制。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63463 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
1楼 2020-01-01 16:35:19
主题:回复:巧用水银接触器及智能温控表解决加热频繁动作造成接触器故障及提高温控精度 使用欧姆龙的温控器控制水银接触器,改造完成温控效果就比较好了,可以达到正负1.5°以内了, 水银接触器相对于固态继电器,当控制的负载短路及过载时,不会出现固态继电器容易损坏或是直接击穿短路导通问题,因为水银接触器无固定触点,动作频率及使用寿命比接触器好。下面的链接就是我以前在论坛上发的关于水银接触器方面的帖子。 水银接触器在加热控制运用-技术论坛-工业支持中心-西门子中国 https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1583895&b_id=24&s_id=0&num=29#anch |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63463 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
2楼 2020-01-02 09:04:21
主题:回复:巧用水银接触器及智能温控表解决加热频繁动作造成接触器故障及提高温控精度 为什么要使用三角形接法,6根线到发热管,就是因为三角形接法线电流=1.732倍相电流,可以减小控制接触器或是水银接触器容量。 |
cy77223 侠圣 经验值: 4159 发帖数: 474 精华帖: 4 |
3楼 2020-01-09 09:03:01
主题:回复:巧用水银接触器及智能温控表解决加热频繁动作造成接触器故障及提高温控精度 头次听说水银接触器真是见得太少了啊 |