主题:采用自偶变压器降压启动110KW电动机正反转的控制380电路中,启动的时候电压降太大如何解决

采用自偶变压器降压启动110KW电动机正反转的380控制电路中,在启动过程中,380控制回路电压降太大。交流接触器吸合不住,形成二次直接换不过去,如何解决。

天下工控是一家!
WWCWWC
至圣

经验值: 71965
发帖数: 8035
精华帖: 145
2楼    2020-07-17 15:23:10
主题:回复:采用自偶变压器降压启动110KW电动机正反转的控制380电路中,启动的时候电压降太大如何解决

降压启动试试。

绿草莓的天空
侠士

经验值: 1302
发帖数: 84
精华帖: 1
3楼    2020-07-18 08:45:50
主题:回复:采用自偶变压器降压启动110KW电动机正反转的控制380电路中,启动的时候电压降太大如何解决

这种情况是因为你的主回路和控制回路用的同一路电源导致,这种情况也有可能你的主电缆选的过细,柜子离变压器太远导致,当降压启动时,这时电流过大,导致电缆分得电压多导致,柜子的进线电压降低,所控制回路所用的控制电压也降低,接触器不能正常吸合,解决办法:

1电缆加粗

2柜子放在柜子靠近电源处(这样输出导电机电缆还要加粗,不然压降太大电机还是起不起来)

指路
侠圣

经验值: 3660
发帖数: 1093
精华帖: 4
4楼    2020-07-19 22:14:02
主题:回复:采用自偶变压器降压启动110KW电动机正反转的控制380电路中,启动的时候电压降太大如何解决

为了解决这种事情的发生,不同的厂家解决的办法也不一样。

我遇到的设备就是房地产用的打桩机设备。

一般房地产盖房子,目前都是高层,必须打地基,只好用打桩机钻地下25米多深,,,孔直径都在400多毫米。带动的电动机就是二台55KW的380的低速电动机。因为房子的要求不同,深度和孔内的钢筋要求也不一样。生产现场多是距离大电源供电点在几百米。也有采用柴油发电机的。所以在启动转杆的时候,必须降压解决。加上启动电流的太大,必然造成压降。所以事情发生就是交流接触器一次吸合电压可能低到360以下。使得二次接触器吸合不上而失败。特别是采用220或380控制电路的时候。

针对这种情况,个别厂家就采用对此解决的办法如下。

增加一个150VA的控制变压器,初级380 ,二次36.

在启动的时候把接触器线圈上面加上36 。

就是要加大控制电压解决。

实践证明可行。

其他不多解决办法也有。


天下工控是一家!
指路
侠圣

经验值: 3660
发帖数: 1093
精华帖: 4
5楼    2020-07-19 22:19:00
主题:回复:采用自偶变压器降压启动110KW电动机正反转的控制380电路中,启动的时候电压降太大如何解决

采用增大供电源线的办法不可行,造价太大了,目前已经是铝缆185 的5线了,,,,几百米远啊,多重了。

换铜缆价格太大了。


天下工控是一家!
指路
侠圣

经验值: 3660
发帖数: 1093
精华帖: 4
6楼    2020-07-19 22:20:30
主题:回复:采用自偶变压器降压启动110KW电动机正反转的控制380电路中,启动的时候电压降太大如何解决

打桩机都在近50米高,重的很。现场工作条件困难。

天下工控是一家!
指路
侠圣

经验值: 3660
发帖数: 1093
精华帖: 4
7楼    2020-07-19 22:22:14
主题:回复:采用自偶变压器降压启动110KW电动机正反转的控制380电路中,启动的时候电压降太大如何解决

启动电动机的交流接触器都是250A或者400A的。德力西的一个都一千多元。

天下工控是一家!
yming
至圣

经验值: 127287
发帖数: 21996
精华帖: 825
9楼    2020-07-19 22:27:24
主题:回复:采用自偶变压器降压启动110KW电动机正反转的控制380电路中,启动的时候电压降太大如何解决

单甩一路细铜电缆给控制、开关回路吧。