技术论坛

 3相4线供电系统中的控制回路采用“零地共用”这样有什么利弊?

返回主题列表
作者 主题
威师爷
至圣

经验值: 37384
发帖数: 5126
精华帖: 47
楼主    2021-05-09 15:16:24
主题:3相4线供电系统中的控制回路采用“零地共用”这样有什么利弊?


大家好!

我们经常见到一些设备上3相4线 380V的电源+PE,然后通过取两相380V电源到控制变压器进行转为AC48/230V。


第一:系统上过来的3相4线,就意味着没有零线。


第二:通过控制变压器出来的48/230V有零线,并且同时这个零线与地线连接到了一起,就如标题说的零地共用了。




探讨:这样的方式有什么优势?有什么劣势?参考的又是什么标准?


欢迎大家探讨。

谢谢!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
4楼    2021-05-11 16:07:14
主题:回复:3相4线供电系统中的控制回路采用“零地共用”这样有什么利弊?

使用隔离变压器主要是隔离零线带来的干扰,不使用系统电源零线,零地共用我的理解就是当发生变压器出线对地时,就会形成短路,让上级开关跳闸,如果零地不接,出线接地故障会一直工作的。因为变压器如果回路段不接地,对地是绝缘的。