技术论坛

 [初体验]S7-1200在水处理项目的应用-赵根海

返回主题列表
作者 主题
zgh2292006
奇侠

经验值: 9612
发帖数: 1038
精华帖: 25
楼主    2018-04-19 23:20:43
主题:[初体验]S7-1200在水处理项目的应用-赵根海

我们这里一个水处理调节阀改造项目上了一套S7-1200,系统不太复杂,一个S7-1200主站,下面挂了三个从站;这个项目使我第一次**实弹体验了一把;期间遇到好多问题,分享给大家;

1、本来想采用S7-1500来着,但厂家一听是个水处理项目,控制精度、实时性要求不高;就采用了S7-1200系统,性能也就大大折扣了;


2、由于采用了S7-1200编程软件也变为TIA portal了,可是厂家给安装了TIA portal V14 Basic软件;但是

1)只能在64位系统上安装;

2)而且只能对S7-1200编程;


我就想安装个TIA portal V14专业版多好啊;

3、WinCC画面原来的是V6.2版本的,由于采用了S7-1200 WinCC也升级为V7.3版本的;

4、原来别的S7-300/400系统程序也得看,又安装了STEP7 V5.5 SP3;

上边的软件装上去,电脑要求挺高的;得了,原来电脑主机、显示器换成新的,配置也挺高;4、5台吧,这钱话老了去了;

5、数据采集系统用的是ibaPDA V6.38.2版本的,可以连接S7-1200/S7-1500、S7-300/400、S7-200几乎所有西门子PLC、S120、simotion系统;


授权的点是要花钱的,同时配有USB硬件加密狗;咱们是无法破解的;我们轧线用的是ibaPDA V6.24.6但是只能连接s7-300/400;


前几天从论坛上下载了个ibaPDA V6.30版本的,安装出错用不了;

6、我们主控室有一个工程师站电脑(安装了TIA Portal V14 Basic、WinCC V7.3)和三个操作员电脑(只安装了WinCC V7.3)站;现在出现的问题是三个操作员电脑可以在线显示S7-1200的阀门状态,但是工程师站电脑不能显示;

厂家解释是S7-1200的通讯资源有限,四个电脑不能同时在线S7-1200;始终也没有解决了;

今天我这样试了试;

1)将工程师站电脑和操作员电脑(网线已拔下)IP地址互换;互换后工程师站电脑可以在线了,但操作员站电脑不能在线了;有喜有悲吧;


2)为了恢复操作员站电脑在线问题(操作工经常操作),想用Ghost恢复镜像,可是发现只有系统镜像(没有安装西门子软件),我靠,也是服了;没办法在工程师站电脑找到了安装西门子软件的镜像,看了下电脑型号一样;恢复完镜像发现计算机名称,IP地址都得改,改完还不行;快没招了;

3)最后将工程师站电脑和操作员电脑用远程桌面互联,即操作员电脑远程工程师站电脑;暂时解决了;

总结:

1)新系统、新软件需要花很长时间多摸索,任重而道远;你没用过,就不敢说会;

2)S7-1200性能都不如S7-300,但这样配置系统,我只能呵呵了;花了大把银子没有达到效果;


 


ZD_JY
至圣

经验值: 12929
发帖数: 1075
精华帖: 8
1楼    2018-04-20 16:58:58
主题:回复:[初体验]S7-1200在水处理项目的应用-赵根海

项目从头到尾做下来,软件什么的应该会认识跟深刻

做最好的自己!活出自我!
yy_42
侠圣

经验值: 2662
发帖数: 244
精华帖: 0
2楼    2018-05-22 07:38:29
主题:回复:[初体验]S7-1200在水处理项目的应用-赵根海

大师,工程师说的s7-1200通讯有限是什么意思

学无止境
kibu
侠圣

经验值: 4500
发帖数: 554
精华帖: 4
3楼    2018-05-22 09:00:25
主题:回复:[初体验]S7-1200在水处理项目的应用-赵根海

我猜应该是同事通讯的连接数量限制,已经连接了3台电脑,第四台再请求数据的时候,直接不理你了。

好多产品的连接数量都有限制,300PLC也有,不过数量多些而已,做项目前这些没了解到后面就被动了

你以为你是谁
至圣

经验值: 24834
发帖数: 4532
精华帖: 10
12楼    2019-01-23 14:04:18
主题:回复:[初体验]S7-1200在水处理项目的应用-赵根海

装完WINCC就不能更改电脑名称了,否则WINCC就用不了了。

别人在休息的时候,我往前走。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。