主题:细心、用心、克服麻痹大意才能做好维保工作

  一阵急促的电话铃声打断了我的晚餐:”公司的复卷机故障跳停了,严重影响有生产,需马上进厂协助处理故障”,立刻放下筷子,穿上工作服和雨衣,骑上小电炉就往公司赶.....

    复卷机的前底辊变频器故障(400KW的S120 ),我到达车间的时候,值班的同事已经在更换功率模块,我粗劣的看了一下故障信息(F30022,Fault cause 111 bin....)..没顾得上细想就赶紧帮忙回装模块,十分钟,模块装好并把所有的螺栓再次检查一遍,确认没问题后送电测试,但是送电后还是F30022故障且不能复位,我认为可能是CIM出了问题,于是又把CIM给换掉了,换的同时也把光纤检查了一遍,这时大家都满怀希望,觉得问题应该可以解决了 ;再次送电后.....F30022还是出现了,像刻在CU上一样,怎么也消不掉....这下该紧张了,有点不知所措(此时只能默唱一曲“凉凉”),主要是影响了生产效率....想不到问题出在哪......距故障停机已经100分钟。此时只能再看一次故障信息:RWD1_RWD2:RWD2..........晕.....此刻的心情真的五味杂瓶,有苦说不出,乌龙,乌龙,乌龙了,值班的同事拆错了变频器,前、后底辊是一个CU320带两个S120.....弄了那么久竟然都是在做无用功.....悲催!!马上检查RWD2 的变频器,发现直流母排的四个熔断器全部烧掉,判断是模块故障,拆检发现VW模块的IGBT炸了,更换熔断器、模块并检查电机及电缆绝缘,万幸的是电机电缆无异常,更换完成后测试正常.....通知生产开机。

   总结: 本次故障losstime 3.5h,原本1小时能处理完成的故障却因为一时的疏忽,造成了那么严重的影响....深刻告诉自己,以后无论做什么事情都要认真认真再认真,细心细心还要细心。。。。。。。

   

   

WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
3楼    2019-01-10 11:05:49
主题:回复:细心、用心、克服麻痹大意才能做好维保工作

标设、标设、设备的标设必须的,必须做好。标设必须与竣工验收的电气原理一致!

这样有助于查找问题时的快速切入。

hahaer
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
12楼    2019-02-24 20:49:23
主题:回复:细心、用心、克服麻痹大意才能做好维保工作

检修工作要求心细胆大,绝不是胆大心细、更不能马虎大意,如果是高压配电柜你命休矣。事情已经发生一定总结经验保证同类事情在自己身上绝不再发生。