作者 | 主题 |
---|---|
绫 至圣 经验值: 15509 发帖数: 1555 精华帖: 115 |
楼主 2019-04-28 09:37:57
主题:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 本文作者:汤澍 专家大讲堂《铭牌虽小,学问不少》主讲人 做技术支持工程师,难免会被用户手机轰炸,有时候问题又急又不好处理。就像上个周末,天气不错,正想着要不要出去打打羽毛球放松一下紧张了一周的心情, 电话响了,一看,是熟悉的王工,肯定是他在现场又遇到麻烦了,不必客套,直入主题, “有啥事,说吧” “问你个问题?” “问吧。” “我这现场有5台西门子1LE0电机,380V , 75kw的,都是用同样的工况,同样的启动方式,有一台有时候发热好严重,明显比另外四台热,都烫手了,但是有时又不烫手,这都已经一个多月了,我是不是可以把这台电机直接报修了,反正还在保内。” “先等一下,你这是啥启动方式?” “星三角,最简单的了,不是软启也不是变频,所以不存在参数设置不当的问题。” “用在什么场合?” “恒压供水。” “确定星三角回路不会有问题?” “你这话说的,我都干电气干了18年了,一个星三角还是有把握的。首先五台的回路都是一样的,而且我也听到接触器的咔哒声了,所以星三角肯定切换成功了。” “会不会堵转了?” “应该不会,水压正常,而且也没堵转的理由呀,我还是怀疑电机本身哪里出问题了。” “电机转速正常么?” “这个看不见,都封到管道里了。哎呀别问了,我报修了。” “你先别报,如果真是电机有问题,应该一直很烫手,而不会时冷时热,我还是先来确认一下外围电路是否有问题再说吧。”
来到设备现场,经过仔细勘察后,我和王工商量到:“要不我们再启动几次看看,我用最直观的方法判断下,到底星三角切换成功没有。”“什么最直观的方法,不就是看接触器是否吸合了么?”“你这柜子里这么多接触器,劈里啪啦乱响,你听得过来?看得过来?”“我就盯着那几个关键的看。”“那你能保证接触器一定是好的,不会粘连?”“我这可是新换的接触器,应该不会粘连。”“那我还是新电机呢。”“那你说怎么办,本来想看下电机转速,电机轴也被封住了,拆开外壳太麻烦了。”“不用这么麻烦,我来告诉你一个简单办法,绝对准确管用!”“那好吧,看看你有啥办法。” 说干就干,我们打开电机的端盖, 根据电动机端盖上的端子示意图 (见下图), 我对王工说到:“在星三角切换中,当电动机先工作在星形接法时,选取U1,V1,W1中的任一点,比如说 V1,用万用表的交流电压档测量V1与U2之间的电压,如果整个星三角切换工作正常,则V1与U2之间的电压应该由交流220V在某个时间点(星三角切换完成)变为0V,如切换失败,则V1与U2之间的电压恒为220V;或者测量W2,U2,V2中任意两点的电压,如如果整个星三角切换工作正常,则这任意两点之间的电压应该由0V在某个时间点(星三角切换完成)变为交流380V,如果切换失败,则任两点之间的电压恒为0V。既然是星三角切换 ,也就是说通过外部回路实现电动机由最初的星形接法转换成正常工作的三角形接法,用万用表测量相关端子的电压才是最直观而有说服力的办法!” 王工半信半疑地地进行了星三角启动,第一次一切正常,可是第二次启动,我们就发现确实星三角切换失败,所测量两点V1,U2之间的电压恒为220V,这下他也愣住了,怎么就没切换过来呢?接触器触点粘连?线圈吸合不住了?这就得一个一个排查了,但是可以肯定的是:多次的启动中,确实存在启动失败,星三角切换没完成的情况。 “那为什么切换失败了,电机还能工作呢,不是应该转不动了么?”王工疑惑地问到,“这就得从你的负载类型和电机本身的机械特性谈起了,你先把线路查一下,咱们回头再聊这个问题。”“好勒”。 看着差点“背锅”的电机,我不禁点了点头,还是要相信西门子的质量呀…… |
weiyt 奇侠 经验值: 9612 发帖数: 1550 精华帖: 14 |
2楼 2019-04-28 10:31:43
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 |
RENHQ 至圣 经验值: 68963 发帖数: 12238 精华帖: 59 |
3楼 2019-04-28 10:34:33
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 呃,不知道最后什么原因呢 还真是没有碰到过星三角启动失败的情况发生呢,要么就是堵转启动不起来跳闸那种失败
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63466 发帖数: 12671 精华帖: 121 |
4楼 2019-04-28 10:37:55
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 星三角转换最简单办法,将主电路电源切断,给控制电源通电,启动看接触器动作情况有没有问题,前提条件你要知道星三角启动一般三个接触器,每一个接触器的作用要清楚,如果没有问题,正常转换说明控制电路是没有问题的,在动作的接触器上端头合适的位置测量电机绕组电阻。这些检查都没有问题,就可以通主电试机了。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63466 发帖数: 12671 精华帖: 121 |
5楼 2019-04-28 10:40:27
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 星三角启动失败原因比较多,问题最多就是设计的电路不合理,如使用时间继电器,使用时间继电器的常闭点串联在星形接触器及时间接触器,常开点并联三角形接触器的辅助常开点用于自锁,就可能产生触点竞争问题导致启动失败。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63466 发帖数: 12671 精华帖: 121 |
6楼 2019-04-28 10:44:21
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 多年前,当时变频器使用的比较少,星三角使用比较多时,设计的启动电路都是控制电路电源不从主电路开关下端头取的,这样就比较方便调试星三角启动电路,主电路不通电情况下测试三个接触器是否正常工作。主电路带电操作有点危险性的。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63466 发帖数: 12671 精华帖: 121 |
7楼 2019-04-28 10:47:07
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 多年前碰到过星三角启动电流,在星三角转换过程中,发生弧间短路造成开关跳闸,导致启动失败,有时接触器互锁都不能防止放生这个问题,使用PLC控制星三角启动,就可以多加一个转换延时时间继电器,设置为0.5秒就可以防止转换时的弧间短路了。 |
追忆1314 侠圣 经验值: 3369 发帖数: 453 精华帖: 0 |
8楼 2019-04-28 11:19:52
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 遇到过星三角,一台除尘喷雾设备,倒班的人员没有处理好。后来我去处理是三角形的接触器缺相了。对经验少对电路不熟的还真有难度看到6个电机出线就不知怎么查了。
这个世界只能靠自己,学习知识积攒力量
|
heshili 侠圣 经验值: 4013 发帖数: 338 精华帖: 0 |
9楼 2019-04-28 11:43:37
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 是啊,这类事在很多时候都会忽略的,楼主的经验与思维很好的,值得学习
醉心自动化,开开心心工作
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63466 发帖数: 12671 精华帖: 121 |
10楼 2019-04-28 12:04:13
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子中国 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=86#anch |
战士11 游侠 经验值: 390 发帖数: 87 精华帖: 0 |
11楼 2019-04-28 21:56:20
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 好文章,我以前的铣床就是这样的,接触器里面的铁心产生了温度导致与接触器的壳产生的融化的痕迹,然后接触器铁心卡死了 |
Ready_OK 至圣 经验值: 15531 发帖数: 1735 精华帖: 0 |
12楼 2019-04-29 07:11:20
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 楼主分析很精辟!点赞!
海纳百川,厚德务实!
|
lranbing 至圣 经验值: 21702 发帖数: 8420 精华帖: 46 |
13楼 2019-04-29 09:06:45
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 在有软启动器和变频器的现在,星三角启动已经很少见了,只有老设备上才能见到。楼主写的都是在维修中实际遇到的问题,值得大家借鉴。一般都是接触器触点的问题多些。
不停的学习,不停的进步!
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63466 发帖数: 12671 精华帖: 121 |
14楼 2019-04-29 09:16:59
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 11楼情况,我这二年在使用苏州西门子的3TS接触器,使用三年以后开始出现线圈过热导致塑料变形导致卡死问题。碰到过3次同样问题。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63466 发帖数: 12671 精华帖: 121 |
15楼 2019-04-29 09:20:24
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 星三角降压启动电流是一个非常经典的继电控制电路,虽然时代在发展了,变频器软启动器使用很广泛了,但是星三角启动电路作为一个合格的电气工作者必须要掌握的基础知识啊。 |
Zaxife 至圣 经验值: 12573 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
16楼 2019-04-29 12:42:58
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法
我去…水泵有问题不是先测量电压电流查接线头查水流量的么?什么数据都没有就只说有问题,这工程师真是18年虚度工龄吧!
18年工龄,水泵正不正常一听声音不就知道了?!!!! 震动声音大出水压力高水流小肯定是出水堵了! 没什么震动压力小但声音很大就是水流不足查进水过滤器或者管道空气太多或者水泵反转! 声音小没什么震动压力低水流小电机很热就是接线出问题了! 星三角启动时切换时跳闸有可能是启动转向与运行转向相反或者接线有问题。 |
大漠无雪 游民 经验值: 63 发帖数: 1 精华帖: 0 |
17楼 2019-04-29 13:10:05
主题:回复:一种简单有效判断星三角切换是否成功的方法 不管啥电机,测电流,电流必须正常。 测电流比测电压简单。 如果是变频器的,必须真有效值电流表。 |