技术论坛

 西门子LOGO计算问题

返回主题列表
作者 主题
Asuka
侠客

经验值: 604
发帖数: 18
精华帖: 0
楼主    2018-09-29 18:27:03
主题:西门子LOGO计算问题

1、工程需要一直做计数,是不清零的。(相当于一个汽车里程表),LOGO加减计数器计到最大值999999后就会溢出,有什么办法扩大计数范围吗(像200的计数器定时器并用),或者怎么在溢出时,立即复位计数器。

2、测量了一个脉冲的时间,采用Moubus怎么把这个时间发送至上位机,当我完成脉冲时间计算,计时器立即复位,会影响发送吗?

3、因为是不定时间的脉冲,脉冲宽度不定,有长有短。采取其中的秒表功能是否可行?

各位老师请多多指教!

高山孤影
至圣

经验值: 35141
发帖数: 3236
精华帖: 96
1楼    2018-09-29 22:48:07
主题:回复:西门子LOGO计算问题

1、计数这个,可以采用计数器串联的方法来做,第一个计数器满多少,给上一个计数器一个脉冲,计1,相当于进一位。

2、时间的话,有多种实现的方法,可以采用一个带有复位功能的定时器,利用上升沿计时,下降沿截止的方法,也可以用异步脉冲触发器作为时基,用计数器计数,再用沿触发信号截取脉冲数量,并用算数指令进行计算。传送给上位机的话,直接读取功能块的相关地址就可以了,需要查手册或编程软件上的帮助。

3、如果有复位功能的话,应该是可以的,您可以在编程软件上仿真一下试试。