主题:模拟量阈值触发器误动作 我利用LOGO设计了一种高压断路器控制和保护的电路,一般按照三段式保护设置(我设置了四段式),速断、过流1段、过流2段、过负荷共四段,判断故障依照计算各段的定值和相应的时间进行配合。定值给定以后,用模拟量阈值触发器进行检测判断,例如:ON给定50表示动作值,OFF给定48表示返回值,这样返回系数就是0.96,。每相四段,三相共使用模拟量触发器12个,每个阈值的ON和OFF均是从计算指令中引用来的。正常模拟电路均正常,但是,模拟电源断开再恢复时,出现部分阈值触发器误动作,即不到动作值得情况下阈值触发器动作出一个约30--40毫秒的脉冲。 当电源稳定时,模拟量冲击输入时没有误动作现象。当把滤波从64调到256时可消除误动作现象,或者用命令块替换功能重新替换一个阈值触发器(块编号变大)可以消除误动作现象。 请各位大侠们帮我分析一下支支招,这个误动作必须消除。
做自己想做的事情无顾虑
|
慧星 至圣 经验值: 18018 发帖数: 5618 精华帖: 36 |
1楼 2018-11-01 07:28:02
主题:回复:模拟量阈值触发器误动作 断开再恢复需要立刻执行程序嘛?
sgpg
|
Zaxife 至圣 经验值: 12573 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
2楼 2018-11-01 17:55:49
主题:回复:模拟量阈值触发器误动作 楼主你说了半天,无图无真相。完全听不懂你在说什么。 如果是0~1000对应3段7级输出1:2:4,我是如图上这样做的。一共7级使用7个阈值触发器构成7个分段点输出,且输出高优先,然后用逻辑门组合为8/3编码器就得到想要的。这个组合逻辑的阈值触发器输出千万别加延时,否则逻辑会乱套的,只能在外部做延时处理。 |
彩色哥 游侠 经验值: 302 发帖数: 10 精华帖: 1 |
3楼 2018-11-02 17:32:16
主题:回复:模拟量阈值触发器误动作 感谢分享 谢谢楼主 辛苦了 |
高山孤影 至圣 经验值: 34654 发帖数: 3218 精华帖: 95 |
4楼 2018-11-02 22:53:51
主题:回复:模拟量阈值触发器误动作 最简单的办法,用与门给阈值触发器做一个锁,只有当上电后,才允许触发器输出。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
老顽童63 侠客 经验值: 953 发帖数: 77 精华帖: 3 |
5楼 2018-11-03 01:10:29
主题:回复:模拟量阈值触发器误动作 其实类似于2楼的电路,区别在于,你的阈值是直接给定的数值,我是引用计算命令,我现在就怀疑计算速度落后于模拟量,阈值触发器的on临时为0引起的。
做自己想做的事情无顾虑
|
慧星 至圣 经验值: 18018 发帖数: 5618 精华帖: 36 |
6楼 2018-11-03 10:55:01
主题:回复:模拟量阈值触发器误动作 模拟量模块运行延迟几十毫秒
sgpg
|
高山孤影 至圣 经验值: 34654 发帖数: 3218 精华帖: 95 |
7楼 2018-11-03 23:54:32
主题:回复:模拟量阈值触发器误动作 能不能在一个周期后,再执行程序呢?理论上来说,算数指令确实要慢一些。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
高山孤影 至圣 经验值: 34654 发帖数: 3218 精华帖: 95 |
8楼 2018-11-05 21:34:11
主题:回复:模拟量阈值触发器误动作 嗯嗯,这就是了,看来是跟程序的执行时间有一定的关系。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
止境 奇侠 经验值: 8608 发帖数: 688 精华帖: 0 |
9楼 2018-11-06 14:03:17
主题:回复:模拟量阈值触发器误动作 做个滑动平均程序试试