我想实现这样一个功能,用一个LOGO!控制变频器的速度。
1,按加速按钮,LOGO!就递增模拟量输出,变频器加速;
2,按减按钮,LOGO!就递减模拟量输出,控制变频器减速;
3,关电,模拟量保持不变,(下次上电重起,变频器还是按最后一次速度)

该怎么做?

LOGO!配备一个2AQ模拟量输出模块

高山孤影
至圣

经验值: 34732
发帖数: 3234
精华帖: 96
1楼    2018-11-08 20:52:03
主题:回复:LOGO!控制变频器加减减速,该怎么写程序?

这个简单呀,把上下箭头关联异步脉冲触发器,输出给计数器功能块作为加计数或减计数,用模拟算数引用计数器的计数值,斜坡函数发生器的值取模拟算数的值输出就可以了。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
慧星
至圣

经验值: 18040
发帖数: 5620
精华帖: 36
2楼    2018-11-09 07:43:44
主题:回复:LOGO!控制变频器加减减速,该怎么写程序?

 程序中采用模拟算术器,该模块有断电保持功能,再接模拟量输出模块。