主题:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 压力表与我检测的压力不一致,达到0.6Mpa公斤对应280 -290的数据。我用万用表量大概在3V到2.8v ,现在有个问题就是,我把压力卸载到0了。我检测的压力怎么是0.33Mpa 万用表量程是0.6V 图片和
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
胡图虫 侠圣 经验值: 3498 发帖数: 167 精华帖: 0 |
1楼 2019-01-27 09:50:16
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 增益、偏移算错了,增益0.025,偏移-2.5,单位BAR |
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
2楼 2019-01-27 10:13:22
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助
那个怎么算呢?不是?能不能给我指点方向?是不是我方向错误计算错误?那为什么我的监控是0.6V 压力怎么还是3Bar ?那就是计算错误了吗?
0-10Bar,用这个单位计算吗?再转换成,兆帕,是不是这样的?谢谢^ω^
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
胡图虫 侠圣 经验值: 3498 发帖数: 167 精华帖: 0 |
3楼 2019-01-27 10:48:25
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 0-10bar对应4-20ma转成1-5v,logo里的数据就是100-500 增益=(10-0)/(500-100)=0.025 , 偏移=10-500*0.025=-2.5 你的X Y交换 |
Zaxife 至圣 经验值: 12573 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
4楼 2019-01-27 14:03:40
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 呃,这个很简单的吧。 你要记住,LOGO的默认输入是0~10V,而你转换出来的电压只是1~5V,所以要把传感器量程0~10Bar 对应1~5V拓宽到0~10V对应 -2.5~22.5Bar后,LOGO才能正确显示传感器的压力值!至于那条公式,很脑残我从来不这样算,心累。 我还是推荐用Excel来计算拉量程,得到的结果是最小-25,最大225,小数位1位! |
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
5楼 2019-01-27 15:02:25
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助
非常感谢您的再次跟帖,谢谢,我数学底子薄,谢谢
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
6楼 2019-01-27 15:20:45
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
7楼 2019-01-27 15:24:15
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 还是用EXCE做比较好。。你那个是怎么做的。直接输入公式。把数据带进去即可
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
云山雾绕 至圣 经验值: 16378 发帖数: 2395 精华帖: 0 |
8楼 2019-01-27 19:37:06
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 天天的学习,不断的进步!
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
9楼 2019-01-28 03:56:23
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 大侠,您好。我试了结果,我机械式压力表显示0.8MPA 也就是8BAR,但是计算的结果5.1BAR 差了2.9BAR ,这跟电阻是不是误差呢
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
Zaxife 至圣 经验值: 12573 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
10楼 2019-01-28 07:00:42
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助
你买的是精密电阻,5环精度都在2%以内,不可能误差这么大的。
我估计是机械表的显示值有问题。现场见过太多的机械压力表显示不对的问题了。 又或者是压力表给的量程范围不对。 你用万用表测量LOGO上的返回电压是多少伏,再结合EXCEL表格的电压对应压力关系,如果电压LOGO显示屏显示的压力能够一一对应就说明是机械表显示不对,否则就是给的量程范围不对(机械表最高16Bar没可能最高输出电流对应的才10Bbr啊)。 |
高山孤影 至圣 经验值: 34736 发帖数: 3235 精华帖: 96 |
11楼 2019-01-28 07:20:36
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 电阻有没有问题用表一测便知,如果电阻值不对,手头又没有其他电阻,就只能根据实际电阻值来标定了,就是4-20mA乘以实测的电阻值,换算成电压量程。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
Zaxife 至圣 经验值: 12573 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
12楼 2019-01-28 09:00:37
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 懒得做现成的表格,没啥意义。 用Excel做这个还是需要最基本的四则运算的。 1,根据传感器给的量程范围,在Excel表格中分别建立3列表格。第一列mA对应传感器范围的4(0)~20mA,第二列V为电流转换为电压,第三列Bar对应的压力值。然后在4mA行的V列填入1V、Bra列填入0Bar;在20mA行对应的V列填入5V、Bar列填入10Bar。标定范围对应关系。 2,计算V列,Bar列的细分。(5V - 1V)/(20mA - 4mA)=0.25V递增、(10Bar - 0Bar)/(20mA - 4mA)=0.625Bar递增。 3、拉Excel表格,得到所有细分值。然后根据LOGO的AI输入0V对应的最小值是-25(由于LOGO不支持小数点,所以Bar列需要乘10倍然后在显示时最后一位为小数点即可),10V对应的最大值是225。置于增益、偏置不用管,软件自动计算的。 这样拉出一个表格,非常非常非常直观的显示的量程范围的对应关系,完全不可能出错。比起那些让人完全无法理解的公式/增益/偏置什么的更让人容易明白。扯淡几百上千个文字都描述不清楚的关系,区区3张图片就直观的讲解了计算过程。所以,扔掉那反_人_类的公式吧。 |
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
13楼 2019-01-28 10:33:58
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 excel 用的溜呀。
邮箱 yongquancun@126.com
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
14楼 2019-01-28 11:04:05
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 谢谢。奇侠,我刚刚看了一下了,压力表量程是0-16Bar 怪不得量程大了。显示不正确。。如果说加热把传感器计算量程改为是0-16Bar 能和现在压力一直吗。。是压力表量程超出范围了。。谢谢。我试试你那个表格怎么
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
15楼 2019-01-28 11:41:53
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 测量电压木有错。。压力同样计算正确。压力表量程大了
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
Zaxife 至圣 经验值: 12573 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
16楼 2019-01-28 18:09:57
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 呃,你不能直接的根据机械表的最大值是16Bar就断言4~20mA对应0~16Bar的,必须要看仪表的说明书,按照上面给出的量程范围来确定的。 如果4~20mA对应0~16Bar,Excel拉一下就得到最小值是-4Bar,最大值是36Bar。可以不用小数点,也可以填最小值-40,最大值360,然后取一位小数点。 |
慧星 至圣 经验值: 18044 发帖数: 5621 精华帖: 36 |
17楼 2019-01-28 19:24:57
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 1、采用控制器本体模拟量输入端: 1~5V对应0~16Bar时,控制器内部对应的是-4Bar~36Bar。 4~20mA对应0~16Bar,加500欧的电阻时,控制器内部对应的是-4Bar~16Bar;加250欧的电阻时,控制器内部对应的是-4Bar~36Bar。 2、采用4~20mA模拟量输入模块时: 4~20mA对应0~16Bar时,控制器内部对应的是-4Bar~16Bar。
sgpg
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
18楼 2019-01-29 09:11:41
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 非常感谢您奇侠。我会好好利用你教我的EXCE做,谢谢,,,,,非常感谢,因为我现在做个小测试。等测试效果非常好的话。。领导同意我加项目。。买几个LOGO!做智能工厂照明使用,
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
19楼 2019-01-29 09:20:14
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 谢谢版主的总结,,谢谢。。我会好好学习
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
20楼 2019-01-29 09:34:42
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
高山孤影 至圣 经验值: 34736 发帖数: 3235 精华帖: 96 |
21楼 2019-01-30 07:06:11
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 学习了,这个excel表格还真不错,很直观啊。最后提醒一下,楼主的那个手绘的线性坐标图是有问题的,0v的时候是对应的-4bar,在坐标原点的左侧,没有正确的坐标图,就不能正确地理解公式。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
22楼 2019-01-31 00:01:01
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 谢谢。。我知道了。不过机械压力表好像小于LOGO的压力只0.1M 我通过增益减小0.1、本来是0.40,改称0.39。 最大值改称350 本来要360 对应的增益是0.40 误差在0.08MPA左右。机械压力表显示0.8MPA就停止工作了。。我LOGO是0.88MPA 如果是0.40 增益。LOGO!上显示0.9MPA 整整比机械压力大于0.1MPA 机械压力表最小在0.6MPA 就开始运行到0.8就停止工作,刚好我的LOGO显示在0.54-0.52左右。正好差0.08 ,有可能是4-20MA 转1-5带来误差吗!! 误差应该这部分。是不是用0-10的传感器量程0-16BAR 这样误差就很小吗!
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
高山孤影 至圣 经验值: 34736 发帖数: 3235 精华帖: 96 |
23楼 2019-01-31 04:38:28
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 误差的影响因素是多方面的。首先还是坚持我前面的观点,10v肯定比5v精确度要高,再就是压力表的变送值以及经过转换后的精度。这个都是可以调节的,将偏置加大一下看看,因为增益值就等于直线方程里的k,是代表斜率的,如果实测最大值和最小值都差相同的值,那就不是斜率的问题(受压力表变送误差影响),是电阻精度的问题,那就需要调节偏置。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
24楼 2019-01-31 04:47:41
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 首先得谢谢你,,0-10V确实精确的。这是临时测试用的,要是真正用到监视到。得必须采用本体上的0-10电压上,方便调节,那我按照你的方法测试下,加大偏值。本来是-40偏值。现在改称-30了。误差还是有的。确实误差是多方面的原因影响的。增益就是斜率还是在0.39.把K值减少一点点儿。
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
高山孤影 至圣 经验值: 34736 发帖数: 3235 精华帖: 96 |
25楼 2019-01-31 04:51:11
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 嗯,只要误差在允许的范围就可以了。你今天也好早啊。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
26楼 2019-01-31 07:48:55
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
Zaxife 至圣 经验值: 12573 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
27楼 2019-01-31 10:27:58
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 关于误差:LOGO本体AI输入误差0~10V输入是±1.5%。 现在输入 0~10V 对应 -0.4Mpa~3.6Mpa,AI输入误差0.06Mpa((3.6+0.4)*1.5%),转换误差400/1000=0.4,总误差0.084(0.06*1.4)。 那么0.8Mpa时的有效值在 0.72 ~ 0.88Mpa 之间,0.6Mpa时的有效值在 0.55 ~ 0.65Mpa 之间。 改为输入 0~10V 对应 -0.2Mpa~1.6Mpa,AI输入误差0.027Mpa((1.6+0.2)*1.5%),转换误差180/1000=0.18,总误差0.032(0.027*1.18)。 那么0.8Mpa时的有效值在 0.77 ~ 0.83Mpa 之间,0.6Mpa时的有效值在 0.58 ~ 0.62Mpa 之间。 你现在0.8Mpa时LOGO计算出来是0.88,0.6Mpa时LOGO计算出来是0.53,这就不像是精度问题了,感觉像是量程不对了。 通过Excel的曲线显示,在4Bar的时候变成了转折点,说明你给的量程4~20mA对应0~16Bar的量程范围是不对的。 |
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
28楼 2019-01-31 20:26:11
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 传感器量程是0-10BAR 我是按照机械表压力量程计算的。奇侠大神,你好。确实是量程问题。两个量程不一致导致的。机械表是0-16 传感器是0-10。是电流信号4-20ma 下次做项目一定量程对应,机械表压力表也是。同时也非常感谢奇侠大神。给我传授好几个建议及解决思路。尤其是用表格做换算单位,还跟我做了误差分析。。非常感谢还有版主的解决。同时也也非常感谢论坛好友回复,现在工厂已经放假,LOGO!在无人值班的时候实时监控数据,我也做ACCESS tool工具数据归档,值班直接登录即可查看及WEB服务器制作。年后可能改造,把数据集中起来,统一实时监控,到时候跟公司采购确定设备选型及传感器量程,电压是0-10V 量程一一对应。打造智能工厂照明
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
慧星 至圣 经验值: 18044 发帖数: 5621 精华帖: 36 |
30楼 2019-02-01 07:49:27
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 机械压力表是补充传感器无法显示读数的问题,量程应该大于传感器,信号采集来自于传感器,跟机械压力表没有任何关系,楼主多次提到机械压力表的量程,有点概念混淆。
sgpg
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
31楼 2019-02-02 11:51:31
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 谢谢楼主,我知道了概念机械表不是压力传感器的量程,
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
慧星 至圣 经验值: 18044 发帖数: 5621 精华帖: 36 |
32楼 2019-02-04 21:45:19
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 我不是楼主 您才是
sgpg
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
33楼 2019-02-10 10:56:42
主题:回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助 新年快乐…………版主了
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|