技术论坛

 LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题

返回主题列表
作者 主题
海棉
侠圣

经验值: 3002
发帖数: 234
精华帖: 3
楼主    2021-01-21 11:34:30
主题:LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题 精华帖 

公司一直使用西门子LOGO将近11年时间,从0BA6开始一直到0BA7、0BA8、L0G08,现在又升级为LOGO8.3。虽然早就知道LOGO已经升级了,但觉得每次升级原有程序变动不大,就没怎么放在心上。直至昨日突然接到车间电话说以前老产品的LOGO程序装载不下去了,一直报错。才猛然想起软硬件都升级了,于是拷贝8.3软件后赶到车间先升级编程软件,升级完后感觉很快就能搞定。谁知我在选择硬件时LOGO!8.3选择栏是灰色的,见下图:


抱着试试看的心里强行选择LOGO!8.3,结果很打脸,直接提示“LOGO!8.3 SOFTKEY 参数宽度不适宜”,见下图:

来回折腾了好几次,问题依旧。于是打电话给西门子产品经理咨询。得到的回复是她们测试是从8.2升8.3都没问题,但没测试LOGO8升8.3,同时建议我重新安装程序在试试。故按产品经理提供的链接再次下载软件,并安装一次,可问题依旧。

在我郁闷中突然想起产品经理说从8.2升8.3没问题,是否是我这个产品程序是以前开发的,还没生过级的,难得8.3不能支持8.2以前的老版本直接升级吗?于是赶紧用8.2软件打开老程序,首先升级成LOGO!8 FS4,,见下图:


然后再用8.3打开程序发现LOGO!8.3显示为高亮,可以选择了,于是选择它,见下图:


终于可以了,将修改硬件后的程序赶紧下载,一切都OK了!

时候回想,有时候软件升级已不见得就支持以前所有版本的,很多时候还是要多思考,多折去腾折腾才能解决问题。


夜雪飞舞
游侠

经验值: 371
发帖数: 34
精华帖: 0
1楼    2021-01-21 15:18:51
主题:回复:LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题

感谢分享,手里用的还都是8.2这套呢

yming
至圣

经验值: 126308
发帖数: 21931
精华帖: 822
2楼    2021-01-21 15:34:41
主题:回复:LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题

是个很好的分享。

但是,我觉得,如果没有需要增加新功能的需求。或Debug,原有的旧版本的 LOGO不用去升级。

这就是说,我一台电脑上是可以安装不同版本的LOGO Comfort软件的。

是新安装版,不是用升级版。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
海棉
侠圣

经验值: 3002
发帖数: 234
精华帖: 3
3楼    2021-01-21 15:48:04
主题:回复:LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题

都不想随便升级的,只是老版本的西门子不供货了!不得不升级。

yming
至圣

经验值: 126308
发帖数: 21931
精华帖: 822
4楼    2021-01-21 16:07:49
主题:回复:LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题

现在新购买的LOGO!么?都是只能用8.3的了?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
工控行天下
奇侠

经验值: 5067
发帖数: 367
精华帖: 0
5楼    2021-01-21 17:42:58
主题:回复:LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题

这东西兼容性,有待提高啊,升级了居然还不能向下兼容。

第7代CNC
奇侠

经验值: 6041
发帖数: 688
精华帖: 2
6楼    2021-01-21 21:49:03
主题:回复:LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题

感谢分享,后续遇到,必有帮助!

《图解数控机床维修必备技能与实战速成》《实用数控加工手册》《车辆轮轴加工与组装》
yecao2006
至圣

经验值: 17879
发帖数: 1522
精华帖: 2
7楼    2021-01-22 08:14:32
主题:回复:LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题

谢谢分享,前人的经验对后来者非常有帮助。

我回来了!继续努力!
Start泽
侠圣

经验值: 3207
发帖数: 169
精华帖: 1
8楼    2021-01-22 08:55:37
主题:回复:LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题

是不是还得一步步升级,不能直接越级升级到最新版?

你的能量超乎你想象!加油!
yming
至圣

经验值: 126308
发帖数: 21931
精华帖: 822
14楼    2021-01-22 11:42:22
主题:回复:LOGO!8升级LOGO!8.3报错问题

看了一下,貌似升级了这些新功能:


LOGO!Soft Comfort V8.3 新功能:

1、用TLS 加密程序传输到LOGO!8.3

2、LOGO!8.3程序传输(上传下载)可以使用密码进行保护。

3、通过三级可设置的缩放因子支持高分辨率显示

4、显示品质可密码管理。

5、改进了 LOGO!8 硬件选择的显示 

6、增加了云连接向导

7、根据云数据配置,可使用对话框导入导出CSV文件数据表

8、LOGO!Soft Comfort V8.3 提供与LOGO!TDE V8.3的配置

9、改进了在联机测试中,TDE 的显示形式

10、兼容所有现有的LOGO!基本单元。


支持高分辨显示器这个有用。我这里4K屏是真用不了这个软件,字太小了,得用放大镜!