作者 | 主题 |
---|---|
gexiuming 侠客 经验值: 760 发帖数: 34 精华帖: 3 |
楼主 2017-01-03 15:40:56
主题:PC/PPI电缆不够长的解决方法 西门子S7-200PLC以PPI方式采集数据时需要用到PC/PPI电缆,西门子提供的标准的PC/PPI电缆长度为5m。有时候项目上5m不够长。 S7-200PLC CPU RS485端口定义如附图。 PC/PPI编程电缆RS485端口定义如附图。 RS485电气接口按原理支持1000米距离。PC/PPI编程电缆不够长时,可以理解为需要将PLC CPU的RS485口延长到PC/PPI编程电缆够长。CPU的RS485接口为DB9孔头,如果将9个芯都用DB9针头转DB9孔头接PC/PPI电缆的rs485 DB9针头,完全没有问题。如果不接9个芯,就需要接4个芯。CPU RS485数据传输为3芯和8芯,如果只接3和8,则PC/PPI编程电缆无法正常工作,因为PC/PPI电缆工作时需要24V电源。只要把CPU RS485 提供24V电源的2芯和7芯也接出来,PC/PPI编程电缆就可以正常工作了。 总结:PC/PPI编程电缆不够长时,可以将PLC CPU RS485端口的2、3、7、8四个芯用DB9针头和DB9孔头做直连线,延长至PC/PPI电缆够长。
小卒
|
yzm_cumt 至圣 经验值: 18280 发帖数: 2653 精华帖: 14 |
1楼 2017-01-03 16:19:17
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法 自己动手丰衣足食,不错的手段
sometimes you have to be your own hero!
|
qqzxx123 奇侠 经验值: 8830 发帖数: 791 精华帖: 4 |
2楼 2017-01-03 16:23:55
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法 找线接一下可以吗?把所有用到的线全部接上,可能效果不太好,没试过,不知道各位大侠都用什么办法?
good good study,day day up!!!!
|
C_Jen 侠圣 经验值: 2007 发帖数: 61 精华帖: 0 |
3楼 2017-01-03 16:31:37
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法 应该可以找到RS485延长线,不过自己焊接省钱啊
初来乍到
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
5楼 2017-01-04 09:52:09
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法 不构成延长就行了,增加一个转换插头延长就行了,我就是这么做的。 |
我爱周末 至圣 经验值: 15672 发帖数: 1491 精华帖: 3 |
14楼 2017-01-04 19:24:52
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法 我见过最牛B的线是SMC电缸的控制线,当时布线后才发现控制线还差10厘米,怎么走距离都不够了,就把线剪断,把13芯线焊接延长,结果电缸和驱动器一连就报警。请教SMC的人说,线有阻抗匹配不能剪断的。好郁闷
期待周末~~
|
RENHQ 至圣 经验值: 68963 发帖数: 12238 精华帖: 59 |
15楼 2017-01-04 20:21:20
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法 能不能直接用DP头连....
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
西门子007 新手 经验值: 46 发帖数: 1 精华帖: 0 |
23楼 2017-01-05 09:44:46
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法 楼主说的使用方法在项目上一直在用,不过补充一点的是,对于短距离(20-30米,大于30米的未试验过)的RS485通讯只接3,8脚就可以了,并不需要外部供电(由PLC自身供电),但是如果用于第三方的设备(无源),则除了接3,8脚还必需接2,7脚提供电源。并且延长线建议使用屏蔽双绞线。 |
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50616 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
28楼 2017-01-06 08:18:05
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法 请教一个问题。。 现在S7-200 SMART到HMI的线成品有两米左右,,那么这个是否可以延长??比如20米。。
Thank you for the support.
|