主题:PC/PPI电缆不够长的解决方法 精华帖 

西门子S7-200PLC以PPI方式采集数据时需要用到PC/PPI电缆,西门子提供的标准的PC/PPI电缆长度为5m。有时候项目上5m不够长。

S7-200PLC CPU RS485端口定义如附图。


PC/PPI编程电缆RS485端口定义如附图。



RS485电气接口按原理支持1000米距离。PC/PPI编程电缆不够长时,可以理解为需要将PLC CPU的RS485口延长到PC/PPI编程电缆够长。CPU的RS485接口为DB9孔头,如果将9个芯都用DB9针头转DB9孔头接PC/PPI电缆的rs485 DB9针头,完全没有问题。如果不接9个芯,就需要接4个芯。CPU RS485数据传输为3芯和8芯,如果只接3和8,则PC/PPI编程电缆无法正常工作,因为PC/PPI电缆工作时需要24V电源。只要把CPU RS485 提供24V电源的2芯和7芯也接出来,PC/PPI编程电缆就可以正常工作了。


总结:PC/PPI编程电缆不够长时,可以将PLC CPU RS485端口的2、3、7、8四个芯用DB9针头和DB9孔头做直连线,延长至PC/PPI电缆够长。


小卒
yzm_cumt
至圣

经验值: 18280
发帖数: 2653
精华帖: 14
1楼    2017-01-03 16:19:17
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法

自己动手丰衣足食,不错的手段


sometimes you have to be your own hero!
qqzxx123
奇侠

经验值: 8830
发帖数: 791
精华帖: 4
2楼    2017-01-03 16:23:55
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法

找线接一下可以吗?把所有用到的线全部接上,可能效果不太好,没试过,不知道各位大侠都用什么办法?

good good study,day day up!!!!
C_Jen
侠圣

经验值: 2007
发帖数: 61
精华帖: 0
3楼    2017-01-03 16:31:37
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法

应该可以找到RS485延长线,不过自己焊接省钱啊

初来乍到
HUANGZE75
至圣

经验值: 63468
发帖数: 12672
精华帖: 121
5楼    2017-01-04 09:52:09
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法

不构成延长就行了,增加一个转换插头延长就行了,我就是这么做的。

我爱周末
至圣

经验值: 15672
发帖数: 1491
精华帖: 3
14楼    2017-01-04 19:24:52
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法

我见过最牛B的线是SMC电缸的控制线,当时布线后才发现控制线还差10厘米,怎么走距离都不够了,就把线剪断,把13芯线焊接延长,结果电缸和驱动器一连就报警。请教SMC的人说,线有阻抗匹配不能剪断的。好郁闷

期待周末~~
RENHQ
至圣

经验值: 68963
发帖数: 12238
精华帖: 59
15楼    2017-01-04 20:21:20
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法

能不能直接用DP头连....

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
西门子007
新手

经验值: 46
发帖数: 1
精华帖: 0
23楼    2017-01-05 09:44:46
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法

楼主说的使用方法在项目上一直在用,不过补充一点的是,对于短距离(20-30米,大于30米的未试验过)的RS485通讯只接3,8脚就可以了,并不需要外部供电(由PLC自身供电),但是如果用于第三方的设备(无源),则除了接3,8脚还必需接2,7脚提供电源。并且延长线建议使用屏蔽双绞线。

北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50616
发帖数: 6051
精华帖: 269
28楼    2017-01-06 08:18:05
主题:回复:PC/PPI电缆不够长的解决方法

请教一个问题。。


现在S7-200 SMART到HMI的线成品有两米左右,,那么这个是否可以延长??比如20米。。