主题:两个200与一个200smart通信

原来现场有两个200PLC走通信,现在想再加一个200smart与他们通信

WWCWWC
至圣

经验值: 71706
发帖数: 8021
精华帖: 145
1楼    2017-09-13 10:27:06
主题:回复:两个200与一个200smart通信

不清楚它们之间的通讯距离。

如果距离比较近,建议200做客户机的形式,200smart做服务器的通讯模式,200smart侧不需要编程。

程序可以采用netr/netw向导。

当然西门子强大的通讯功能,对这些通讯应对还是有多种方式的,如modbus rtu等等。

cy77223
侠圣

经验值: 4153
发帖数: 472
精华帖: 4
2楼    2017-09-13 10:59:45
主题:回复:两个200与一个200smart通信

距离也就20多米,那你的意思说200进行netr/netw向导就行了,但是他们之间是通过PPI编程口吗,你试过吗?z这样的话那200smart完全具备200的通信功能啊



WWCWWC
至圣

经验值: 71706
发帖数: 8021
精华帖: 145
3楼    2017-09-13 11:36:22
主题:回复:两个200与一个200smart通信

如果距离在50米以内,应该没有问题的。

是采用ppi通讯模式,在200侧组态,200smart侧不需要编辑通讯控制程序,仅仅需要设置通讯地址(系统块),通讯口就是本机集成的RS-485口下进行,这个我测试过可以的。

一直没有安装V2.3版本的软件,看官方信息中说是V2.3版本支持了ppi通讯的(PG/PC与plc的那种)

cy77223
侠圣

经验值: 4153
发帖数: 472
精华帖: 4
4楼    2017-09-13 13:17:05
主题:回复:两个200与一个200smart通信

我最近安装了2.3的版本只不过手头没有200smart的PLC了,升级了2.3只支持PPI下载不支持ppi通信,估计楼主是看了资料这样说的把,你把这个实验做了吗,刚刚还问了西门子的技术支持,要是想走通信,200PLC必须加个以太网模块