作者 | 主题 |
---|---|
此情可待 游民 经验值: 70 发帖数: 9 精华帖: 0 |
楼主 2017-10-25 00:58:33
主题:200PLC CPU226 可以同时监控2个高速计数器吗?我想同时用他们监控2个速度,案例能给更加感谢了 200PLC CPU226 可以同时监控2个高速计数器吗?我想同时用他们监控2个速度,案例能给更加感谢了 |
芳季 至圣 经验值: 66555 发帖数: 14738 精华帖: 100 |
1楼 2017-10-25 08:03:53
主题:回复:200PLC CPU226 可以同时监控2个高速计数器吗?我想同时用他们监控2个速度,案例能给更加感谢了 四个都可以。你先用向导试过有疑问再提。 |
jerry 至圣 经验值: 44661 发帖数: 19796 精华帖: 3 |
2楼 2017-10-25 08:44:15
主题:回复:200PLC CPU226 可以同时监控2个高速计数器吗?我想同时用他们监控2个速度,案例能给更加感谢了 建议你先看下200的系统手册 |
YUKJ 至圣 经验值: 17170 发帖数: 2944 精华帖: 6 |
3楼 2017-10-26 18:04:02
主题:回复:200PLC CPU226 可以同时监控2个高速计数器吗?我想同时用他们监控2个速度,案例能给更加感谢了 200支持6路高速计数器,挑选2路适合你使用应该不会有问题. |
此情可待 游民 经验值: 70 发帖数: 9 精华帖: 0 |
4楼 2017-10-28 00:13:33
主题:回复:200PLC CPU226 可以同时监控2个高速计数器吗?我想同时用他们监控2个速度,案例能给更加感谢了 HCO和HC4 用这两个 输入分别i0.0 和i0.3 模式都是0 事件是10可是脉冲只能检测到一个另外一个不可以,不知道那有冲突 |
芳季 至圣 经验值: 66555 发帖数: 14738 精华帖: 100 |
5楼 2017-10-28 08:23:13
主题:回复:200PLC CPU226 可以同时监控2个高速计数器吗?我想同时用他们监控2个速度,案例能给更加感谢了 你能否再仔细看手册或者F1帮助,仔细核对程序。资源都是独立的,要冲突只能是人为因素。 事件是10是什么意思? 我看,你没有读数的那个高计,就算不使用好的那个也不会正常工作。程序只错一点点就不工作的了。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71666 发帖数: 8012 精华帖: 145 |
6楼 2017-10-28 08:35:47
主题:回复:200PLC CPU226 可以同时监控2个高速计数器吗?我想同时用他们监控2个速度,案例能给更加感谢了 |
此情可待 游民 经验值: 70 发帖数: 9 精华帖: 0 |
8楼 2017-10-28 09:08:36
主题:回复:200PLC CPU226 可以同时监控2个高速计数器吗?我想同时用他们监控2个速度,案例能给更加感谢了 帮忙看下 谢谢 计算俩速度 做了中断时间 |
芳季 至圣 经验值: 66555 发帖数: 14738 精华帖: 100 |
9楼 2017-10-28 09:15:05
主题:回复:200PLC CPU226 可以同时监控2个高速计数器吗?我想同时用他们监控2个速度,案例能给更加感谢了 能不能完成一件事有个结束再继续下一件事呢?你两个高速计数器都没工作怎么算两个速度呢? |