关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

    之前,我在线连接200PLC一直是采用西门子原装PPI电缆的。由于该电缆在使用过程中损坏,没有再次订货,就参考网友的连接方式用MPI(USB)电缆连接,使用一直正常。

    昨天,因修改生产工艺需要,修改连线设备上的控制程序,就仍然按原通讯参数设置连接,但一直连接不上,根本原因是我刚刚还原过电脑系统,图示是连接错误报警信息:


    打开电脑属性,看MPI(USB)驱动安装正常,没有感叹号报警,图示:


重新安装MPI(USB)驱动也无法实现通讯连接,尝试着采用PC Adapter(auto)方式仍然无效。于是,试着将MPI参数窗口中的站参数“PG/PC是总线上的唯一主站”项勾选上,再点击在线,居然能够连接了,图示:


连线后的监控状态:


    在修改、下载程序过程中出现了与触摸屏TP177A通讯中断的现象,需要重新驱动触摸屏电源一次,才能正常进行通讯。于是,我又找来一条MPI(USB)A2的电缆测试,没有再次发生触摸屏通讯中断的问题。归根到底还是由于编程电脑的驱动问题造成,因为我采用的是同一个电脑和同一个编程电缆,唯一的区别是电脑还原后,修改了哪些通讯端口的参数,因本人水平有限,无法再次找到问题的所在。望这篇短文能够给仍然一直困扰着用MPI(USB)通讯,无法连接到200PLC的同行有所帮助。


你以为你是谁
至圣

经验值: 24834
发帖数: 4532
精华帖: 10
1楼    2017-11-23 13:08:53
主题:回复:关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

官网有相关的文档呢。

别人在休息的时候,我往前走。
WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
2楼    2017-11-23 13:19:18
主题:回复:关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

这个问题就出在今天上午,到工厂去修改控制程序,发现了这个问题,原来无论我怎么样还原系统,都没有出现过,仅仅是在还原系统后,需要重新安装mpi驱动,而这次还原后,插入MPI电缆没有安装驱动这个选项,估计是这里了。网上也经常有类似的提问,所以,我在处理这个过程时,截了几张图片。

止境
奇侠

经验值: 8608
发帖数: 688
精华帖: 0
3楼    2017-11-23 13:26:02
主题:回复:关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

是不是驱动没装好,下载最新驱动

每天更新
WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
4楼    2017-11-23 13:39:35
主题:回复:关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

应该是这个问题,我等有时间重新再还原一次系统试试。


不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
5楼    2017-11-23 14:30:59
主题:回复:关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

PPI  MPI 好久没用了,都忘记怎么玩了,感谢分享


邮箱 yongquancun@126.com
HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
6楼    2017-11-23 16:19:47
主题:回复:关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

实践出真知,感谢王工无私的分享。

千万个为什么
至圣

经验值: 10572
发帖数: 848
精华帖: 9
7楼    2017-11-24 07:49:16
主题:回复:关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

 分享是一种美德,感谢楼主

学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
yecao2006
至圣

经验值: 17887
发帖数: 1523
精华帖: 2
8楼    2017-11-24 09:34:18
主题:回复:关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

我也遇到过类似的问题。

我回来了!继续努力!
z100o
侠圣

经验值: 3003
发帖数: 455
精华帖: 0
9楼    2017-11-24 09:41:53
主题:回复:关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

可能是com口被其他软件占用了,看看是不是也有别软件使用相同的默认的com口,在安装的时候没注意直接下一步就导致这样的问题,不过我一直使用A2的 一根线基本搞定所有问题。

Automation
guoj1980
奇侠

经验值: 8389
发帖数: 93
精华帖: 0
11楼    2017-11-24 11:20:31
主题:回复:关于用原装MPI电缆连接西门子200PLC的事

同意9楼的回答,USB转到COM口需要设置端口号

软件能识别出大部分驱动,安装一次就可以