技术论坛

 S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

返回主题列表
作者 主题
虫青虫廷
游民

经验值: 125
发帖数: 12
精华帖: 0
楼主    2018-05-09 14:47:38
主题:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

最近老是遇到S7-200PLC数字量输出点烧坏,无输出现象,老是改程序,能不能通过更改程序,实现数字量输出点地址可以触摸屏内进行自定义更改,哪位大神可否指点一下,EMAIL:280705251@qq.com

高山孤影
至圣

经验值: 34741
发帖数: 3236
精华帖: 96
1楼    2018-05-09 15:03:48
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

有多余的输出点,需要修改一下输出Q点的位置,将外部的数字输出点挪过去就可以了。如果没有多余的输出点,那就需要拆开,测量一下是放大管的问题,还是继电器的问题,哪个坏了就换哪个呗。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
虫青虫廷
游民

经验值: 125
发帖数: 12
精华帖: 0
2楼    2018-05-09 15:15:28
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

以前有见过通过触摸屏组态与PLC编程组成的可在触摸屏上改输出地址的程序,半天想不起来程序应该怎么写,所以上论坛求助

kayome
奇侠

经验值: 6858
发帖数: 1351
精华帖: 5
3楼    2018-05-09 15:15:29
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

 脑洞好大 啊,通过触摸屏修改输出点,我觉得真tmd危险


帮蛋儿
奇侠

经验值: 5466
发帖数: 633
精华帖: 0
4楼    2018-05-09 16:12:53
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

我感觉楼主应该想办法解决根本的问题,就是触点为什么烧了?如果你的PLC输出直接带了负载,中间可以加个继电器中转一下!如果想用备用点也能用啊,画面上做投入哪个输出点的按钮,然后关联PLC内部的继电器驱动PLC的输出点!不知道能不能帮到楼主!

干就完了!
Laohuai
至圣

经验值: 17410
发帖数: 6227
精华帖: 18
5楼    2018-05-09 22:53:01
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

 我觉得应该是可以的。

Laohuai
至圣

经验值: 17410
发帖数: 6227
精华帖: 18
6楼    2018-05-09 23:22:40
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

假设想把Q0.0更改为Q0.5

在程序里把Q0.0用一个空白位代替,比如M0.6

然后用一个16位地址,比如VW2,这里VW2

0表示Q0.0 

1表示Q0.1

2表示Q0.2


8表示Q1.0

15表示Q1.7


最大为127  即Q15.7


在触摸屏里把VW2设置为5即可。



bit.rar


WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
7楼    2018-05-09 23:47:33
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

你好像在找答案那里发过贴。

这个问题我建议查找根本原因是解决问题的根本办法,虽然你可以通过用户管理达到设置的权限,但是,一味的改,那边一味的坏,何时是个头哦。

是否是容量小了?通过中继扩流?控制频繁?

WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
8楼    2018-05-11 10:02:36
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

如果需要这样做,我倒是认为索性用字符方式输入修改的输出地址,这样方便。

即需要修改那个地址,直接输入Q?.?的地址,免的在调试中还需要简单计算一下。

WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
9楼    2018-05-11 10:53:21
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义

我想这样做,以数字量为例,开始字符只能是I或者是Q的判断,后面加浮点数判断,将I和Q分别做2个子程序,当输入I或者Q时,子程序自己判断调用那样子程序,然后再进行浮点数的比较判断。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示