作者 | 主题 |
---|---|
虫青虫廷 游民 经验值: 125 发帖数: 12 精华帖: 0 |
楼主 2018-05-09 14:47:38
主题:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义 最近老是遇到S7-200PLC数字量输出点烧坏,无输出现象,老是改程序,能不能通过更改程序,实现数字量输出点地址可以触摸屏内进行自定义更改,哪位大神可否指点一下,EMAIL:280705251@qq.com |
高山孤影 至圣 经验值: 34741 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
1楼 2018-05-09 15:03:48
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义 有多余的输出点,需要修改一下输出Q点的位置,将外部的数字输出点挪过去就可以了。如果没有多余的输出点,那就需要拆开,测量一下是放大管的问题,还是继电器的问题,哪个坏了就换哪个呗。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
虫青虫廷 游民 经验值: 125 发帖数: 12 精华帖: 0 |
2楼 2018-05-09 15:15:28
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义 以前有见过通过触摸屏组态与PLC编程组成的可在触摸屏上改输出地址的程序,半天想不起来程序应该怎么写,所以上论坛求助 |
kayome 奇侠 经验值: 6858 发帖数: 1351 精华帖: 5 |
3楼 2018-05-09 15:15:29
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义 脑洞好大 啊,通过触摸屏修改输出点,我觉得真tmd危险 |
帮蛋儿 奇侠 经验值: 5466 发帖数: 633 精华帖: 0 |
4楼 2018-05-09 16:12:53
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义 我感觉楼主应该想办法解决根本的问题,就是触点为什么烧了?如果你的PLC输出直接带了负载,中间可以加个继电器中转一下!如果想用备用点也能用啊,画面上做投入哪个输出点的按钮,然后关联PLC内部的继电器驱动PLC的输出点!不知道能不能帮到楼主!
干就完了!
|
Laohuai 至圣 经验值: 17410 发帖数: 6227 精华帖: 18 |
5楼 2018-05-09 22:53:01
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义 我觉得应该是可以的。 |
Laohuai 至圣 经验值: 17410 发帖数: 6227 精华帖: 18 |
6楼 2018-05-09 23:22:40
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义 假设想把Q0.0更改为Q0.5 在程序里把Q0.0用一个空白位代替,比如M0.6 然后用一个16位地址,比如VW2,这里VW2 0表示Q0.0 1表示Q0.1 2表示Q0.2 8表示Q1.0 15表示Q1.7 最大为127 即Q15.7 在触摸屏里把VW2设置为5即可。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71712 发帖数: 8024 精华帖: 145 |
7楼 2018-05-09 23:47:33
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义 你好像在找答案那里发过贴。 这个问题我建议查找根本原因是解决问题的根本办法,虽然你可以通过用户管理达到设置的权限,但是,一味的改,那边一味的坏,何时是个头哦。 是否是容量小了?通过中继扩流?控制频繁? |
WWCWWC 至圣 经验值: 71712 发帖数: 8024 精华帖: 145 |
8楼 2018-05-11 10:02:36
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义 如果需要这样做,我倒是认为索性用字符方式输入修改的输出地址,这样方便。 即需要修改那个地址,直接输入Q?.?的地址,免的在调试中还需要简单计算一下。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71712 发帖数: 8024 精华帖: 145 |
9楼 2018-05-11 10:53:21
主题:回复:S7-200 PLC数字量输出点地址可否通过触摸屏定义 我想这样做,以数字量为例,开始字符只能是I或者是Q的判断,后面加浮点数判断,将I和Q分别做2个子程序,当输入I或者Q时,子程序自己判断调用那样子程序,然后再进行浮点数的比较判断。 |