作者 | 主题 |
---|---|
战士11 游侠 经验值: 390 发帖数: 87 精华帖: 0 |
楼主 2018-11-06 20:13:53
主题:这个1L+可不可以不用接 |
zhangli0 至圣 经验值: 43503 发帖数: 15750 精华帖: 61 |
1楼 2018-11-06 20:44:05
主题:回复:这个1L+可不可以不用接 可以不接,L+这个线可以接外部电源,同时M也接外部电源的M。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
|
芳季 至圣 经验值: 67465 发帖数: 14768 精华帖: 100 |
2楼 2018-11-07 10:00:54
主题:回复:这个1L+可不可以不用接 不可以接。 |
shine 至圣 经验值: 19950 发帖数: 8944 精华帖: 39 |
3楼 2018-11-07 10:32:57
主题:回复:这个1L+可不可以不用接 这个1L+是你想象出来的吗? 200的输入端没有1L+端子,只有1M,2M。。。 |
战士11 游侠 经验值: 390 发帖数: 87 精华帖: 0 |
4楼 2018-11-07 21:00:08
主题:回复:这个1L+可不可以不用接 不应该,这是我在S7-200书上看到的,我这是照这原图画下来的, |
shine 至圣 经验值: 19950 发帖数: 8944 精华帖: 39 |
5楼 2018-11-08 08:32:23
主题:回复:这个1L+可不可以不用接 |
战士11 游侠 经验值: 390 发帖数: 87 精华帖: 0 |
6楼 2018-11-08 21:20:14
主题:回复:这个1L+可不可以不用接 |
shine 至圣 经验值: 19950 发帖数: 8944 精华帖: 39 |
7楼 2018-11-09 07:11:36
主题:回复:这个1L+可不可以不用接 有没有想过,这个是错的?去翻下西门子的手册吧。 |
jerry 至圣 经验值: 45517 发帖数: 19822 精华帖: 3 |
8楼 2018-11-09 09:08:51
主题:回复:这个1L+可不可以不用接 200的系统手册里有接线示意图,下载中心可以下 |
20160724N8P8D4 新手 经验值: 41 发帖数: 4 精华帖: 0 |
9楼 2018-11-09 09:46:19
主题:回复:这个1L+可不可以不用接 这个M,L+是PLC自己提供的24V电源,如果你用外部开关电源提供电源,就可以不用。如果没有用外部开关电源提供24V电源,你就要用M,L+的24V电了。你的书上的图片没有用外部的24V电源,用的是PLC提供的24V电,书上的图片是正确的。实际应用中,信号比较多,都用的是单独的开关电源。 |
LLLWH 奇侠 经验值: 7524 发帖数: 649 精华帖: 33 |
10楼 2018-11-09 09:50:58
主题:回复:这个1L+可不可以不用接 |