 S7-200SAMRT高速计数问题

返回主题列表
作者 主题
07lichking
侠圣

经验值: 2095
发帖数: 200
精华帖: 1
楼主    2018-11-23 09:39:26
主题:S7-200SAMRT高速计数问题

       最近遇到一个问题,客户从S7-200CN换型到S7-200smart后高速计数无法正常工作,客户说将输入的公共端接24V地是可以计数的,将公共端换成24V+后就不能正常计数了,但是在200CN上不管公共端接24V+还是24V地都是可以正常计数的。由于客户选的传感器全部是NPN型的,公共端必须接24V+,且设备已经装配好要改电路工作量大。

       到客户现场后现象确实跟客户描述的一样。

       接入到高速计数的是一个超声波测速仪,输出的是0-24V方波信号。公共端接24V+后I0.0是一直有输入的,用手在测速仪前移动,I0.0无动作,将I0.0拆下手动点动触发,高速计数有数值,说明配置和程序是没有问题的,将I0.0接上,用万用表量电压发现I0.0上最大电压只能到6点几伏,考虑到可能是电压上不去于是加了一个1KΩ的上拉电阻,还是不行,没办法向同事求救,同事说在200SAMRT系统手册上有相关的文档要我看下


         看了文档后发现建议电阻为100Ω5W的电阻,于是凑出来个130Ω4W左右的电阻接上就可以正常计数了。

         



芳季
至圣

经验值: 66275
发帖数: 14654
精华帖: 100
1楼    2018-11-23 10:02:18
主题:回复:S7-200SAMRT高速计数问题

两种plc在这个问题上没有区别。再查。

能上图不如画你的接线原理图。接线是正输入,客户编码器是负输入,那咋整?改一个?谁改?

WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
2楼    2018-11-23 10:24:37
主题:回复:S7-200SAMRT高速计数问题

对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-24V 输入,另外ST20/30 的I0.6、I0.7也支持5-24V输入,你描述的6V应该在允许范围内。

增加电阻器主要的目的是让高速输入有一个比较明显的“峰”和“谷”,便于plc设别到脉冲。


WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
4楼    2018-11-23 14:57:48
主题:回复:S7-200SAMRT高速计数问题

话说增加在高速输入回路上的电阻器,怎么会更容易产生“峰”和“谷”的原因主要的晶体管特性曲线,可以参考晶体管输入、输出特性图。