作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20180929134047 新手 经验值: 10 发帖数: 1 精华帖: 0 |
楼主 2019-01-16 23:17:05
主题:PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗? 如题如题如题 |
shaguiyang 侠圣 经验值: 3507 发帖数: 145 精华帖: 0 |
1楼 2019-01-17 05:21:10
主题:回复:PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗?
可以的,可以定义一个V区地址作为定时器的设定值。
坚持每天进步一点点!
|
苏溪 侠客 经验值: 798 发帖数: 31 精华帖: 0 |
2楼 2019-01-17 05:35:10
主题:回复:PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗?
也可以用m区,如mw0,然后在系统块中设置m区的保持范围,这样设置后的时间断电后不会清零了。
态度决定成就。
|
菜腿骑菜车买菜 至圣 经验值: 13377 发帖数: 644 精华帖: 7 |
3楼 2019-01-17 07:35:34
主题:回复:PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗? 200PLC可以的,注意一下数据类型就行,300的PLC就要注意时基的问题了.
菜腿骑菜车买菜
|
kirk27 侠士 经验值: 1019 发帖数: 35 精华帖: 0 |
5楼 2019-01-17 07:56:37
主题:回复:PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗? 当然是可以的。在梯形图里,定时器的时间储存在一个变量中,比如VW0(可以存储一个字).在触摸屏中将对话框变量与VW0关联起来即可。 |