技术论坛

 PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗?

返回主题列表
作者 主题
手机用户20180929134047
新手

经验值: 10
发帖数: 1
精华帖: 0
楼主    2019-01-16 23:17:05
主题:PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗?

如题如题如题

shaguiyang
侠圣

经验值: 3507
发帖数: 145
精华帖: 0
1楼    2019-01-17 05:21:10
主题:回复:PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗?
可以的,可以定义一个V区地址作为定时器的设定值。
坚持每天进步一点点!
苏溪
侠客

经验值: 798
发帖数: 31
精华帖: 0
2楼    2019-01-17 05:35:10
主题:回复:PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗?
也可以用m区,如mw0,然后在系统块中设置m区的保持范围,这样设置后的时间断电后不会清零了。
态度决定成就。
菜腿骑菜车买菜
至圣

经验值: 13377
发帖数: 644
精华帖: 7
3楼    2019-01-17 07:35:34
主题:回复:PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗?

200PLC可以的,注意一下数据类型就行,300的PLC就要注意时基的问题了.

菜腿骑菜车买菜
kirk27
侠士

经验值: 1019
发帖数: 35
精华帖: 0
5楼    2019-01-17 07:56:37
主题:回复:PLC200用梯形图编程后,可以用触摸屏更改梯形图中定时器的延时时间吗?

当然是可以的。在梯形图里,定时器的时间储存在一个变量中,比如VW0(可以存储一个字).在触摸屏中将对话框变量与VW0关联起来即可。