技术论坛

 设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间

返回主题列表
作者 主题
手机用户20190805286022
新手

经验值: 18
发帖数: 1
精华帖: 0
楼主    2019-08-05 15:30:21
主题:设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间

电池模块6ES7291-8BA20-0XA0,设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间?因高温放假,设备关机7天,现设备开机后工艺参数丢失,是否是电池卡有问题?

NPOVEC
侠圣

经验值: 3008
发帖数: 362
精华帖: 4
1楼    2019-08-05 16:28:24
主题:回复:设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-portal/micropower2013/s7-200/function/accessories/cartridge.htm

乌龙茶
奇侠

经验值: 6701
发帖数: 1036
精华帖: 1
2楼    2019-08-05 16:34:57
主题:回复:设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间

1200的记得40天左右吧,忘了在哪看的了。我都是时钟不对,参数还是有的。


1234567
hsjbest
奇侠

经验值: 6570
发帖数: 680
精华帖: 8
3楼    2019-08-06 09:46:00
主题:回复:设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间

不太正常,超级电容也能保存六七天不清零。电池卡应该可以保存二三百天。

YUKJ
至圣

经验值: 17172
发帖数: 2944
精华帖: 6
5楼    2019-08-07 10:16:16
主题:回复:设备断电后,PLC电池卡能续航多少时间

害怕断电丢失的 工艺参数不但要写在数据块里,还要设置在断电保存区域内。 这两个措施具备,即使没有电池卡,断电关机7天工艺参数(包括时间日期)是不会丢失的。