技术论坛

 急急急,大神们,玩了八年OMRON,刚接触西门子S7200已经停产的货

返回主题列表
作者 主题
luzhongui
游民

经验值: 52
发帖数: 6
精华帖: 0
楼主    2019-08-17 18:16:26
主题:急急急,大神们,玩了八年OMRON,刚接触西门子S7200已经停产的货
luzhongui
S7200模拟量输入信号有但是一直是20-90之时,所有通道试过了AIW.0.2.4.6.8,不过输出倒是正常0-32000
我是模拟量输入是ABB510的AO1端子,搜遍整个百度,西门论坛都没有这方面!
主要是没有模拟量时就是20-30之间跳动,随着模拟量加大,数值也变大,可是所有说明都说应该是0-32000,才对,急急急
龙云浪子
奇侠

经验值: 8435
发帖数: 870
精华帖: 8
1楼    2019-08-17 19:01:51
主题:回复:急急急,大神们,玩了八年OMRON,刚接触西门子S7200已经停产的货
信号类型和设置要一致,硬件接线也要正确。
个体职业者。
luzhongui
游民

经验值: 52
发帖数: 6
精华帖: 0
2楼    2019-08-17 19:04:51
主题:回复:急急急,大神们,玩了八年OMRON,刚接触西门子S7200已经停产的货
ABB变频输出的是0-20ma,信号,EM235我接的是电流输入,通道是AIW6,
YUKJ
至圣

经验值: 17130
发帖数: 2934
精华帖: 6
3楼    2019-08-18 15:58:43
主题:回复:急急急,大神们,玩了八年OMRON,刚接触西门子S7200已经停产的货

" 没有模拟量时就是20-30之间跳动"符合200+235的A/D变换精度,对普通应用场合影响微小.  200+235本身就是低端货,但对于普通的应用场合,它不错的,经济实惠,效果不错。

如果这个A/D的偏差和跳动不适合你,请使用软件补偿,或者使用高档PLC组合。

芳季
至圣

经验值: 66275
发帖数: 14654
精华帖: 100
4楼    2019-08-19 10:37:19
主题:回复:急急急,大神们,玩了八年OMRON,刚接触西门子S7200已经停产的货

  是这样的,12位的模数转换,结果将是高位对齐,那么就是说最低4位恒为零。这与其他寄存器高位恒为零原理是一样的。仅仅是对齐方式不同。

没事的。跳一个分度已经是16了。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。