PLC中数据构成,如VD100、VD101构成:

   VD100=VW100+VW101=VB100+VB101+VB102+VB103;

   VD101=VW101+VW102=VB101+VB102+VB103+VB104;

是这样构成吗?如此那其中共有的字或者字节来说不冲突吗?

混吃等死为第一要务
龙云浪子
奇侠

经验值: 8434
发帖数: 870
精华帖: 8
2楼    2019-09-20 15:58:33
主题:回复:基础疑问贴子
STEP7编程软件(包括200 Smart的)的帮助系统里有介绍这些基础知识,建议去学一下。
VD100
=VW100+VW102
=VB100+VB101+VB102+VB103
=V100.7-V100.0+V101.7-V101.0+V102.0-V102.0+V103.7-V103.0
个体职业者。
西门小涛涛
侠士

经验值: 1596
发帖数: 80
精华帖: 0
3楼    2019-09-20 16:00:33
主题:回复:基础疑问贴子

VD100包含VW100和VW102     共32个位(bit)

VW100包含VB100和VB101       共16个位(bit)

VW102包含VB102和VB103       共16个位(bit)

VB100包含8个位

WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
6楼    2019-09-20 16:23:20
主题:回复:基础疑问贴子

PLC中数据构成,如VD100、VD101构成:

   VD100=VW100+VW102=VB100+VB101+VB102+VB103;

   VD101=VW101+VW103=VB101+VB102+VB103+VB104;

是的,你说的没有错,如果这样调用,地址重复数据会错乱的。


yyzx
奇侠

经验值: 6041
发帖数: 939
精华帖: 4
7楼    2019-09-20 17:21:42
主题:回复:基础疑问贴子

VW100包括VB100和VB101;VD100包括VW100和VW102,即VB100,VB101,VB102,VB103这4个字节。这些地址是互相交叠的。

当涉及到多字节组合寻址时,遵循“高地址,低字节”的规律。


不患无位,患所以立