作者 | 主题 |
---|---|
科学的尽头是神学 至圣 经验值: 10811 发帖数: 97 精华帖: 0 |
楼主 2021-02-16 08:35:14
主题:为什么欧美用PNP日系用NPN、 为什么欧美用PNP日系用NPN、有的时候选型选错了。郁闷。
上善若水,厚德载物。但尽人事,莫问前程。
|
sueyishui 奇侠 经验值: 5077 发帖数: 780 精华帖: 1 |
1楼 2021-02-16 08:40:06
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、 这个你选型的时候要么看清楚PLC的型号,要么选清楚感应器之类的型号; 现在西门子也有支持NPN系列的模块吧
1234567,7654321,9898567
|
龙云浪子 奇侠 经验值: 8435 发帖数: 870 精华帖: 8 |
2楼 2021-02-16 10:17:01
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、
现在很多都是同时支持两种方式了,只需调换公共线正负极即可。
个体职业者。
|
wege97 侠圣 经验值: 2651 发帖数: 428 精华帖: 0 |
3楼 2021-02-16 10:41:49
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、 只是一种习惯,西门子的很多两种都支持
懒是人类前进的动力
|
wzcyp20 奇侠 经验值: 8694 发帖数: 130 精华帖: 0 |
5楼 2021-02-16 11:41:39
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、 PLC输入公共端接“-”,信号端连接信号源的输出,定义为漏型输入,如PNP接近开关; PLC输入公共端接“+”,信号端连接信号源的输出,定义为源型输入,如NPN接近开关。 |
和光同尘 奇侠 经验值: 6694 发帖数: 1090 精华帖: 1 |
6楼 2021-02-16 11:46:11
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、 个人认为还是PNP更可靠点,碰到过NPN线破皮对地造成有误信号动作的故障。 |
yming 至圣 经验值: 126309 发帖数: 21931 精华帖: 822 |
7楼 2021-02-16 12:06:20
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、 源于“娘胎”里带来的。 日系 初期TTL电路 设计的,是电流型的。输入 拉电流(采用灌电流、拉电流概念),信号可靠,但功耗大。 欧系 改CMOS 电路设计的。是电压型的。功耗小、符合节能要求。但易受干扰。 在压控角度看,上面的称为 负逻辑,下面的称为正逻辑。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
shiyun0918 侠圣 经验值: 2567 发帖数: 283 精华帖: 0 |
9楼 2021-02-16 19:49:29
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、 那是早期产品,现在的基本上都支持两种输入类型。不过输出的晶体管的常规好像还是这样。像日系三菱也有源型输出了。总之都了多样化了。再说输出端可调整。 |