技术论坛

 为什么欧美用PNP日系用NPN、

返回主题列表
作者 主题
科学的尽头是神学
至圣

经验值: 10811
发帖数: 97
精华帖: 0
楼主    2021-02-16 08:35:14
主题:为什么欧美用PNP日系用NPN、

为什么欧美用PNP日系用NPN、有的时候选型选错了。郁闷。

上善若水,厚德载物。但尽人事,莫问前程。
sueyishui
奇侠

经验值: 5077
发帖数: 780
精华帖: 1
1楼    2021-02-16 08:40:06
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、

这个你选型的时候要么看清楚PLC的型号,要么选清楚感应器之类的型号;

现在西门子也有支持NPN系列的模块吧

1234567,7654321,9898567
龙云浪子
奇侠

经验值: 8435
发帖数: 870
精华帖: 8
2楼    2021-02-16 10:17:01
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、
现在很多都是同时支持两种方式了,只需调换公共线正负极即可。
个体职业者。
wege97
侠圣

经验值: 2651
发帖数: 428
精华帖: 0
3楼    2021-02-16 10:41:49
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、

只是一种习惯,西门子的很多两种都支持

懒是人类前进的动力
wzcyp20
奇侠

经验值: 8694
发帖数: 130
精华帖: 0
5楼    2021-02-16 11:41:39
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、

PLC输入公共端接“-”,信号端连接信号源的输出,定义为漏型输入,如PNP接近开关;

PLC输入公共端接“+”,信号端连接信号源的输出,定义为源型输入,如NPN接近开关。

和光同尘
奇侠

经验值: 6694
发帖数: 1090
精华帖: 1
6楼    2021-02-16 11:46:11
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、

个人认为还是PNP更可靠点,碰到过NPN线破皮对地造成有误信号动作的故障。

yming
至圣

经验值: 126309
发帖数: 21931
精华帖: 822
7楼    2021-02-16 12:06:20
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、

源于“娘胎”里带来的。

日系 初期TTL电路 设计的,是电流型的。输入 拉电流(采用灌电流、拉电流概念),信号可靠,但功耗大。

欧系 改CMOS 电路设计的。是电压型的。功耗小、符合节能要求。但易受干扰。

在压控角度看,上面的称为 负逻辑,下面的称为正逻辑。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
shiyun0918
侠圣

经验值: 2567
发帖数: 283
精华帖: 0
9楼    2021-02-16 19:49:29
主题:回复:为什么欧美用PNP日系用NPN、

那是早期产品,现在的基本上都支持两种输入类型。不过输出的晶体管的常规好像还是这样。像日系三菱也有源型输出了。总之都了多样化了。再说输出端可调整。