作者 | 主题 |
---|---|
DH110 游民 经验值: 51 发帖数: 1 精华帖: 0 |
楼主 2021-08-09 18:48:22
主题:S7-200通讯问题 |
jerry 至圣 经验值: 44572 发帖数: 19755 精华帖: 3 |
1楼 2021-08-10 08:36:16
主题:回复:S7-200通讯问题 你用的编程电缆是西门子原装的吗? |
手机用户20190728907459 游士 经验值: 257 发帖数: 49 精华帖: 0 |
2楼 2021-08-11 12:01:17
主题:回复:S7-200通讯问题 图片看不到,用的是ppI电缆吗? 什么型号的cpu, |
jerry 至圣 经验值: 44572 发帖数: 19755 精华帖: 3 |
3楼 2021-08-12 08:45:06
主题:回复:S7-200通讯问题 "DH110: 不是原装的,每个都试了一下都不行" 把CPU打到STOP再试试;如果还通不上,换原装电缆 |
YUKJ 至圣 经验值: 17131 发帖数: 2934 精华帖: 6 |
4楼 2021-08-24 07:32:07
主题:回复:S7-200通讯问题 楼主,你说是CPU222. 而贴图的是CPU 212 REL01.10 这两者根本对不上号,怎么能“找到指定访问点”! |
艾星落尘 至圣 经验值: 17365 发帖数: 1003 精华帖: 1 |
5楼 2021-11-13 21:29:11
主题:回复:S7-200通讯问题 不同的波特率,换下;之前遇到过,不是用西门子软件做的,无法用西门子的软件进行链接的情况。
一个人在战斗
|
王林居 侠士 经验值: 1653 发帖数: 254 精华帖: 0 |
6楼 2021-12-14 20:07:38
主题:回复:S7-200通讯问题 换跟线试试或者找连得上的试试这根线到底有没有问题! |
淡泊的阳光 至圣 经验值: 14684 发帖数: 663 精华帖: 0 |
7楼 2021-12-15 08:06:49
主题:回复:S7-200通讯问题 好像是原装的线才要选择USB,不是原装就要选择COM口!
相信自己可以适应一切
|
firmenichyaq 奇侠 经验值: 7048 发帖数: 267 精华帖: 3 |
8楼 2021-12-15 08:18:51
主题:回复:S7-200通讯问题 更换MPI电缆试试,我遇到过用MPI电缆下载的程序,PPI电缆就连不上PLC |
YUKJ 至圣 经验值: 17131 发帖数: 2934 精华帖: 6 |
9楼 2021-12-15 11:51:35
主题:回复:S7-200通讯问题 如果又不是西门子原装的,也不是高仿的usb/ppi(这种电缆它声明免驱,支持178.5K波特率,价格在100-200元之间), 那都是安装生产厂家的驱动,生成的串口号一般默认是COM3, 必须修改这个COM3为其他串口号。在设备管理器里面修改。 |
远行的虎 至圣 经验值: 16135 发帖数: 2440 精华帖: 17 |
10楼 2021-12-15 13:25:56
主题:回复:S7-200通讯问题 换一台电脑试试? |
新兴电工 至圣 经验值: 12783 发帖数: 1212 精华帖: 2 |
11楼 2021-12-25 10:02:02
主题:回复:S7-200通讯问题 你点开电脑设备管理器看看你的适配器的配置
革命尚未成功,同志仍需努力.
|
国子 至圣 经验值: 16126 发帖数: 2065 精华帖: 1 |
13楼 2022-03-08 08:18:07
主题:回复:S7-200通讯问题 这种问题不难解决 这台plc联接成功吗? 这根电缆联接成功过吗? 这台电脑联接成功过吗? 用替换的方法能解决的!
小谈
|