技术论坛

 S7-200通讯问题

返回主题列表
作者 主题
DH110
游民

经验值: 51
发帖数: 1
精华帖: 0
楼主    2021-08-09 18:48:22
主题:S7-200通讯问题

3.png

1.png

2.png

4.png


S7-200通讯问题,换了系统还是不行,com几的设置也更改过,还是显示未找到指定访问点,求指导

jerry
至圣

经验值: 44572
发帖数: 19755
精华帖: 3
1楼    2021-08-10 08:36:16
主题:回复:S7-200通讯问题

你用的编程电缆是西门子原装的吗?

手机用户20190728907459
游士

经验值: 257
发帖数: 49
精华帖: 0
2楼    2021-08-11 12:01:17
主题:回复:S7-200通讯问题

图片看不到,用的是ppI电缆吗? 什么型号的cpu,

jerry
至圣

经验值: 44572
发帖数: 19755
精华帖: 3
3楼    2021-08-12 08:45:06
主题:回复:S7-200通讯问题

"DH110: 不是原装的,每个都试了一下都不行"

把CPU打到STOP再试试;如果还通不上,换原装电缆

YUKJ
至圣

经验值: 17131
发帖数: 2934
精华帖: 6
4楼    2021-08-24 07:32:07
主题:回复:S7-200通讯问题

 楼主,你说是CPU222.  而贴图的是CPU 212 REL01.10

这两者根本对不上号,怎么能“找到指定访问点”!


艾星落尘
至圣

经验值: 17365
发帖数: 1003
精华帖: 1
5楼    2021-11-13 21:29:11
主题:回复:S7-200通讯问题

不同的波特率,换下;之前遇到过,不是用西门子软件做的,无法用西门子的软件进行链接的情况。

一个人在战斗
王林居
侠士

经验值: 1653
发帖数: 254
精华帖: 0
6楼    2021-12-14 20:07:38
主题:回复:S7-200通讯问题

换跟线试试或者找连得上的试试这根线到底有没有问题!

淡泊的阳光
至圣

经验值: 14684
发帖数: 663
精华帖: 0
7楼    2021-12-15 08:06:49
主题:回复:S7-200通讯问题

好像是原装的线才要选择USB,不是原装就要选择COM口!

相信自己可以适应一切
firmenichyaq
奇侠

经验值: 7048
发帖数: 267
精华帖: 3
8楼    2021-12-15 08:18:51
主题:回复:S7-200通讯问题

更换MPI电缆试试,我遇到过用MPI电缆下载的程序,PPI电缆就连不上PLC

YUKJ
至圣

经验值: 17131
发帖数: 2934
精华帖: 6
9楼    2021-12-15 11:51:35
主题:回复:S7-200通讯问题

 如果又不是西门子原装的,也不是高仿的usb/ppi(这种电缆它声明免驱,支持178.5K波特率,价格在100-200元之间), 那都是安装生产厂家的驱动,生成的串口号一般默认是COM3, 必须修改这个COM3为其他串口号。在设备管理器里面修改。

远行的虎
至圣

经验值: 16135
发帖数: 2440
精华帖: 17
10楼    2021-12-15 13:25:56
主题:回复:S7-200通讯问题

换一台电脑试试?

新兴电工
至圣

经验值: 12783
发帖数: 1212
精华帖: 2
11楼    2021-12-25 10:02:02
主题:回复:S7-200通讯问题

你点开电脑设备管理器看看你的适配器的配置

革命尚未成功,同志仍需努力.
国子
至圣

经验值: 16126
发帖数: 2065
精华帖: 1
13楼    2022-03-08 08:18:07
主题:回复:S7-200通讯问题

这种问题不难解决

这台plc联接成功吗?

这根电缆联接成功过吗?

这台电脑联接成功过吗?

用替换的方法能解决的!


小谈