主题:以太网通讯模块无故自动停止

一套s7-300的控制系统,原来使用正常,最近2次无故以太网通讯模块(343-1EX11-0XE0)无故自动停止,直接关闭后启动无效,非得CPU重新启动才能识别使用,请各位大侠指点下是什么原因导致!

'Razor
至圣

经验值: 20113
发帖数: 2773
精华帖: 23
1楼    2018-02-04 14:54:28
主题:回复:以太网通讯模块无故自动停止

有啥提示信息没?

Less is more……
pph058067
游侠

经验值: 526
发帖数: 26
精华帖: 0
2楼    2018-02-05 15:59:15
主题:回复:以太网通讯模块无故自动停止


可以看一下手册里的指示灯说明,等下次STOP了可以判断一下是什么故障,同时看一下硬件诊断




冷酷
侠士

经验值: 1175
发帖数: 589
精华帖: 0
3楼    2018-02-10 21:26:20
主题:回复:以太网通讯模块无故自动停止

谢谢回复,有新的进展会通报两位热心大虾!

搜V小程序01plc分享资料
游侠

经验值: 437
发帖数: 222
精华帖: 1
4楼    2018-02-26 08:50:16
主题:回复:以太网通讯模块无故自动停止

电源问题检查了没有,是否数据传送时带光纤转换了

搜V小程序01plc分享资料
KAPOK
至圣

经验值: 10189
发帖数: 2114
精华帖: 3
5楼    2018-05-31 16:32:51
主题:回复:以太网通讯模块无故自动停止

CPU和CP里面没有一点有用的诊断信息吗?说不定能帮上你哦!

Kapok
zhd216
至圣

经验值: 12784
发帖数: 3407
精华帖: 3
6楼    2018-07-11 09:51:51
主题:回复:以太网通讯模块无故自动停止

CPU 故障诊断信息没有提示?

学无止境
'Razor
至圣

经验值: 20113
发帖数: 2773
精华帖: 23
7楼    2018-07-18 23:38:20
主题:回复:以太网通讯模块无故自动停止

@冷酷 有反馈信息吗?

Less is more……
zhd216
至圣

经验值: 12784
发帖数: 3407
精华帖: 3
8楼    2018-11-16 22:39:39
主题:回复:以太网通讯模块无故自动停止

我用光纤连接到一台电脑上,做数据交换,电脑卡,有时读不出数来

学无止境
超能锐
奇侠

经验值: 6146
发帖数: 549
精华帖: 1
9楼    2018-12-29 11:13:51
主题:回复:以太网通讯模块无故自动停止

个人遇到两种情况,一是CPU和通讯模块的U型连接背板接触不好,还有就是硬件配置中通讯模块的型号不对应,通讯也正常,就是遇到断电总是要重启下CPU,配置改过来就好了。