 一起因dp插头引起的通讯故障

返回主题列表
作者 主题
WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
楼主    2018-09-20 11:45:21
主题:一起因dp插头引起的通讯故障

刚刚今天上午,有同事让我去看一个西门子cpu414与mp370触摸屏的停止故障。

到现场看触摸屏I/O域输入正常,显示也正常,但是,有时候会出现“#”。出现“#”只能说明该触摸屏通讯断路(间隙性的断路)、开路及I/O域数据超范围。监控plc程序地址并没有出现数据超范围,那么,只能是通讯连接问题了,该电控柜cpu与触摸屏的通讯距离也就在2.5米左右,使用的是普通双芯屏蔽电缆,且屏蔽层没有正确压接在dp插头的金属片上,只能重新做dp连接头及更换可能引起故障的dp插头。

重新连接、更换cpu侧的mpi接口上的dp插头,监控I/O域故障依然存在,毫不犹豫地换触摸屏侧的dp插头,再监控故障现象消失。

该dp插头为压接式连接方式,订货号:6ES7972-0BA50-0XA0,使用年限大概在近10年。

故障小结:

1)dp电缆必须用西门子的专用dp电缆,以确保通讯的稳定性。这里有几个层面的意思,第一,专用dp电缆的绝缘外层正好能够与dp插头的孔径匹配,有利于固定通讯电缆;第二,通讯电缆的线径同样可以与压接式的dp插头匹配(螺丝压接式可以不考虑这个问题)。

2)做dp插头的连接必须循规蹈矩的做,外层金属屏蔽层必须压接在dp插头的金属片上,并按电缆颜色对应连接的端子上。

3)遇到问题需冷情对待,用排除法处理。

20211111
奇侠

经验值: 7761
发帖数: 1150
精华帖: 1
1楼    2018-09-20 12:04:02
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

        之前我也碰见过一次,因为连接变频器的DP插头时好时坏,造成PLC停机,设备开不起来,但是休息一会或者关电重启又好了。监控硬件组态,有几个从站偶尔通讯中断,也是查了很长时间找不到毛病,最后也是看到变频器的DP接头太脏了,更换后就蒙对了。

,,
WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
2楼    2018-09-20 13:35:41
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

仅仅是个人观点:相对说在通讯故障率层面讲,dp插头的故障率算是高的。

原因有安装的质量问题,没有根据要求连接dp电缆,因外力原因造成故障的也不在少数。

刚刚前一段时间,我司有一台设备无法启动液压站。我过去看,cpu有报警(没有带电脑监控,仅仅是看cpu故障指示灯),按启动液压站按钮没有反应。

于是打开移动的操作箱(类似于数控机床上的那种),发现该操作箱由于一味的往一个方向转动,把支架中的dp电缆及控制电缆“绞”起来,进而拉动到IM153接口模块,硬生生的把接口模块从导轨上拉扯下来。

重新更换被拉坏的接口模块,按原地址设置好从站dp地址,连接电源后重新启动系统正常,并强调把这个移动的操作箱做定位措施处理。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
3楼    2018-09-20 14:04:27
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

DP接头是DP通讯的一个薄弱点来的,特别是使用多年的插接的,容易产生接触不良情况发生,出现问题后更换新的是上策,这个DP插头内的将终端电阻投入的开关也是一个容易出现问题的点。

【分享】6ES7 972-OBA50-OXAO DP插头内部结构的那些事-技术论坛-工业支持中心-西门子中国  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1261097&b_id=4&s_id=23&num=25#anch

HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
4楼    2018-09-20 14:06:34
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

我现在都是使用端子接线式的DP头代替插接的DP头,当出现一次接触不良通讯故障时,立即无条件换新的。

Letham
至圣

经验值: 13915
发帖数: 2000
精华帖: 43
5楼    2018-09-20 14:40:21
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

说实话 快接刀片式的,我们一直再用,按照规范也没什么问题,怕就怕那种,线取出啦看下没问题,又放回去的那种,可能会有问题。

快接式插头好处就是接线快,DP剥线工具,拨完线就行,不用再剥皮了。但是,一旦要检查接线,取出来后,就需要剪掉刀口前的部分,重新做线。

人生就像一场旅行!
花O花
侠圣

经验值: 3246
发帖数: 460
精华帖: 0
6楼    2018-09-20 14:56:15
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

有时候检查都没有问题,但是把DP头插拔一次就好了。

其实在接线上我试过只用网线里的两芯线连接即可,当然是在同一个机柜里。

不退 不降 不悔
西南小霸王
侠客

经验值: 929
发帖数: 179
精华帖: 0
7楼    2018-09-20 15:00:01
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

dp能不用就不用,故障多

断剑重铸之日,骑士归来之时
WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
8楼    2018-09-20 15:16:55
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

黄工说的极是。

   这种压接式dp插头,使用时间一长容易出现接触不良的问题。

与从站连接的dp插头我基本上都换接线式的了,这个是主站与触摸屏的通讯连接,平时也只是记录班产之类的应用,其它不经常需要设置。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
9楼    2018-09-20 18:56:07
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

我也是从dp通讯故障中走过来的,特别是瞬断的故障最烦人,以前一般都是重新做接头,总是不能彻底解决问题,后来就不修了,直接换新的DP头。问题解决。

而上。
侠士

经验值: 1255
发帖数: 77
精华帖: 0
10楼    2018-09-20 21:49:10
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

用好多年的dp插头就是容易通信不良,好的多注意细节

@小电工
侠圣

经验值: 3693
发帖数: 435
精华帖: 5
11楼    2018-09-21 11:01:25
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

上月单位大修,技改上了两台2000KW的西门子GH180,我给自动化提的要求就是“双通讯”,既有DP通讯,又有”模拟量给定“硬线连接。一种坏了,切换到另一种

没有什么不可以
HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
12楼    2018-09-21 11:19:51
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

有备无患,我曾经也做过这种事情,就是二台设备通过DP耦合器交换数据,有一次这个耦合器不能工作了,幸好有些备用点,将关键的一些数据通过硬接线方式输入。

20211111
奇侠

经验值: 7761
发帖数: 1150
精华帖: 1
13楼    2018-09-21 12:37:21
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

W侠,写的不错,分析较为透彻,全面,还要向你学习,请教哦,

,,
KAPOK
至圣

经验值: 10184
发帖数: 2114
精华帖: 3
14楼    2018-09-21 12:53:07
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

追问下楼主:为什么现场不用原装电缆呢?

Kapok
WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
15楼    2018-09-21 13:30:23
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

近3米的dp电缆,没有用原装西门子dp电缆。该控制柜的委外安装的,验收时没有仔细核对。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
16楼    2018-09-21 14:32:29
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

目前很多设备DP头及DP线使用如深圳欧辰的东西,性价比比较好。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
17楼    2018-09-21 14:35:08
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

目前不少的设备供应商为了节约成本,DP头及DP线都是使用国产的替代,我这边设备就有200CPU是西门子的,其他模块是亿维的,开始没有注意到,后来才发现。

静水流沙
游侠

经验值: 330
发帖数: 83
精华帖: 0
18楼    2018-09-21 16:58:58
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

 学习了,谢谢分享

WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
19楼    2018-09-21 17:17:52
主题:回复:一起因dp插头引起的通讯故障

黄工,10多年前有人到我这里来推过,高仿的西门子200cpu及模块,300的除了cpu没有其它模块基本都有,我一直没有用,原因是这个配置我不想用,说实在可能单机配置或许可以采纳,而我们大部分的流水线,一个单机故障影响到整线,停下来损失很大的,犯不着这样“节约”。