主题:程序数据处理 各位大侠 早上好,遇到一个问题,请教一下;以前总是看别人写的程序,最近遇到改造,想修改一下程序,想着很简单的一两句程序,却还是有问题哦,无法完成,请大家指教; 程序实现的功能:双手控制同时按下I0.0和I0.1之间的时间差小于0.5s时,设备动作,大于0.5s设备不动作; 见程序,0.5s值如何实现和计数当前值比较?仿真后,发现程序MW6中一直是0,MW2是十六进制数值,比较无法完成,请各位指正,谢谢;
,,
|
weiyt 奇侠 经验值: 9605 发帖数: 1550 精华帖: 14 |
1楼 2018-11-10 14:41:13
主题:回复:程序数据处理 MOVE实数到整数变量里,需要先转换为整数、再给MW6,会导致结果为0 |
轻吻你心丶 侠圣 经验值: 2281 发帖数: 294 精华帖: 0 |
2楼 2019-03-26 10:23:48
主题:回复:程序数据处理 emm……这个方案不需要用PLC实现啊……有安全型继电器可以用的……pilz那种
whatever it takes
|
20211111 奇侠 经验值: 7761 发帖数: 1150 精华帖: 1 |
3楼 2019-03-26 10:36:16
主题:回复:程序数据处理 已经使用安全继电器了,但是,有PLC的,只要改一下程序就完成了,免得再安装其他器件。
,,
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71712 发帖数: 8024 精华帖: 145 |
4楼 2019-03-26 11:07:03
主题:回复:程序数据处理 cmp比较指令的数据类型不匹配,因为定时器BI数据不是实数。如果需要时间比较,在比较前先需要转换数据格式。 |