技术论坛

 程序数据处理

返回主题列表
作者 主题
20211111
奇侠

经验值: 7761
发帖数: 1150
精华帖: 1
楼主    2018-11-10 11:09:06
主题:程序数据处理

 各位大侠

    早上好,遇到一个问题,请教一下;以前总是看别人写的程序,最近遇到改造,想修改一下程序,想着很简单的一两句程序,却还是有问题哦,无法完成,请大家指教;

程序实现的功能:双手控制同时按下I0.0和I0.1之间的时间差小于0.5s时,设备动作,大于0.5s设备不动作; 

见程序,0.5s值如何实现和计数当前值比较?仿真后,发现程序MW6中一直是0,MW2是十六进制数值,比较无法完成,请各位指正,谢谢;

 

,,
weiyt
奇侠

经验值: 9605
发帖数: 1550
精华帖: 14
1楼    2018-11-10 14:41:13
主题:回复:程序数据处理

MOVE实数到整数变量里,需要先转换为整数、再给MW6,会导致结果为0


轻吻你心丶
侠圣

经验值: 2281
发帖数: 294
精华帖: 0
2楼    2019-03-26 10:23:48
主题:回复:程序数据处理

emm……这个方案不需要用PLC实现啊……有安全型继电器可以用的……pilz那种

whatever it takes
20211111
奇侠

经验值: 7761
发帖数: 1150
精华帖: 1
3楼    2019-03-26 10:36:16
主题:回复:程序数据处理

已经使用安全继电器了,但是,有PLC的,只要改一下程序就完成了,免得再安装其他器件。

,,
WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
4楼    2019-03-26 11:07:03
主题:回复:程序数据处理

cmp比较指令的数据类型不匹配,因为定时器BI数据不是实数。如果需要时间比较,在比较前先需要转换数据格式。



您收到0封站内信:
×
×