技术论坛

 模拟信号对PLC系统的影响

返回主题列表
作者 主题
文wp
侠圣

经验值: 2078
发帖数: 171
精华帖: 0
楼主    2019-01-11 23:51:04
主题:模拟信号对PLC系统的影响

 目前,我使用的PLC基本上都是西门子S7-300/400,我最近遇到的一个问题分享给大家:

  

现场模拟量信号直接与PLC模拟量输入模块对接,未采取隔离措施,电磁流量计都采用无源输出方式输出4~20mA信号,但是使用年限较长后,输出信号存在电压信号,使得该模块上的所有信号都被影响,原以为是模拟量输入模块损坏,通过检查发现该电磁流量计的输出信号中存在20V左右的电压,将该电磁流量计的信号进行隔离器处理后,恢复正常。处理该故障时间大约1小时完成。

通过这次故障后,我将所有的电流信号进行隔离器处理后,才与PLC的输入模块进行联接。

黑猫警长W
至圣

经验值: 18274
发帖数: 2391
精华帖: 1
1楼    2019-01-12 11:14:11
主题:回复:模拟信号对PLC系统的影响

安全栅是必须的!

天芯
至圣

经验值: 18630
发帖数: 2091
精华帖: 0
2楼    2019-01-12 11:23:52
主题:回复:模拟信号对PLC系统的影响

4~20mA信号,中存在20V左右的电压?找到原因了吗

zhangli0
至圣

经验值: 42487
发帖数: 15618
精华帖: 60
4楼    2019-01-12 20:53:21
主题:回复:模拟信号对PLC系统的影响

共模电压干扰造成的。

活到老,学到老!为了生活学习吧!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。