主题:模拟信号对PLC系统的影响 目前,我使用的PLC基本上都是西门子S7-300/400,我最近遇到的一个问题分享给大家:
现场模拟量信号直接与PLC模拟量输入模块对接,未采取隔离措施,电磁流量计都采用无源输出方式输出4~20mA信号,但是使用年限较长后,输出信号存在电压信号,使得该模块上的所有信号都被影响,原以为是模拟量输入模块损坏,通过检查发现该电磁流量计的输出信号中存在20V左右的电压,将该电磁流量计的信号进行隔离器处理后,恢复正常。处理该故障时间大约1小时完成。 通过这次故障后,我将所有的电流信号进行隔离器处理后,才与PLC的输入模块进行联接。 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18274 发帖数: 2391 精华帖: 1 |
1楼 2019-01-12 11:14:11
主题:回复:模拟信号对PLC系统的影响 安全栅是必须的! |
天芯 至圣 经验值: 18630 发帖数: 2091 精华帖: 0 |
2楼 2019-01-12 11:23:52
主题:回复:模拟信号对PLC系统的影响 4~20mA信号,中存在20V左右的电压?找到原因了吗 |
zhangli0 至圣 经验值: 42487 发帖数: 15618 精华帖: 60 |
4楼 2019-01-12 20:53:21
主题:回复:模拟信号对PLC系统的影响 共模电压干扰造成的。