主题:一起因传感器特性变化的故障处理

一起因传感器特性变化的故障处理

    2019-1-18上午,接工厂电话说有一台西门子CPU414-2DP设备在联动时,无法实现联动操作。拿上电脑赶往现场,监控程序发现造成无法联动的根本问题是:设备联动条件之一的下限位超限

下限位传感器转换工程量程序:(下限位传感器为二进制输出磁致位移传感器)


    通过监控获知,当设备联动时,由于传感器数据在原位稍有一个正偏差(环境温度引起的特性变化),运算结果在原位为0.0mm时,而实际显示为2.0mm,将下限位计算后的结果由原值-54.0mm修改为-56.0mm后将程序下载到cpu,监控DB3.DBD16(下限位行程)为0.0mm,设备联动正常。

    这是一件日常设备维护中非常常见的问题处理,但因经常性看到论坛网友提问因传感器差异引起的一些理解上的不适。实际上每一个传感器由于环境或者电气干线长度、连接方式、干扰、模块本体等原因,均会造成读取到的数据有一些偏差,如果这些偏差值是相对恒定了的,那么,经过一些简单的数学加、减法获取到正常的数据数值。如果这些数据数值是变化了的数值,那么,首先需要排查因干扰原因引起的数据不稳定因素;其次,需要对传感器数据数值进行校对,以求取一个相对于设备的基准参考点(值),无论传感器新、旧更换或维保的应用均需要校对后放能够应用,仅以这篇短文给那些尚有这方面疑惑的网友一个参考。


Letham
至圣

经验值: 13885
发帖数: 2000
精华帖: 43
1楼    2019-01-18 12:46:08
主题:回复:一起因传感器特性变化的故障处理

为什么不做参数设置画面了?

人生就像一场旅行!
WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
2楼    2019-01-18 13:12:47
主题:回复:一起因传感器特性变化的故障处理

担心操作员“无意修改”参数。

虽然可以加装权限设置,实际应用权限设置关键参数,这个已经是公开的秘密,担心安全隐患,不采用触摸屏上修改。

超能锐
奇侠

经验值: 6143
发帖数: 549
精华帖: 1
3楼    2019-01-18 13:20:20
主题:回复:一起因传感器特性变化的故障处理

很多时候是这样,能做在参数设置页面做好,又怕操作误动,毕竟等级权限、密码在很多工厂形同虚设。

眼前不苟且,未来不将就
WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
4楼    2019-01-18 15:02:15
主题:回复:一起因传感器特性变化的故障处理

其实,我发此贴的本意是传感器是需要通过修调后,才能够使用的,纵然是已经是在用的传感器由于性能发生了一些细微的变化,可能会影响到设备的正常运行,这是发帖的初衷。

因为,经常性看到网友有类似的提问,刚好,今天早上又遇见到了,在现场写了一帖。

看雪001
至圣

经验值: 19336
发帖数: 2076
精华帖: 72
5楼    2019-01-18 21:06:35
主题:回复:一起因传感器特性变化的故障处理

        传感器特性变化很正常啊,这就是品牌和杂牌的区别; 品牌的经过重复验证,可靠性高一点; 作为工厂设备维护者,也需要定期再标定。拿最常见的pt100热电阻来说,用户最好是准备一个精密电阻箱,对照分度表看看表显和实际是否吻合,除了检验传感器,也同时检验AD通道模数转换,传感器和系统分别有各自的零点、增益校正。


        昨天我刚好把自家的燃气热水器修好,也说一下维修过程吧。就是燃气热水器温度显示不正常了,一般水温都是在45度的,但两周前的一个早上,燃气热水器没打开都显示99度(2位8段数码管,最大值就是99),打开热水笼头,直接超温报警了!拔掉温度探头,数码管显示0度,说明这个温度探头是负阻特性; 我用万用表量了一下阻值,不到1k。大冷冬天的,热水器少不了啊,必须马上修好!还好干这行,家里总是备着一些电阻电容什么的,我就用一个47k电阻代替这个温度探头,让实际温度一直显示1度,设定温度不变,仍然是45度。一边打开热水阀,这时燃气热水器可以点火了,一边调节燃气管道手动阀,用自己的手当作“传感器”,把手动阀调到合适的开度上,这两周来,水温非常稳定,比原来的自动调节稳多了!昨晚,我在网上订的探头(常温电阻是20k)到货了,这才更换掉坏探头。

       借这个帖子,分享一下燃气热水器温度探头损坏后如何应急处理,也顺便帮顶一下。呵呵!

大道至简,知易行难
遇见未知的自己
奇侠

经验值: 6993
发帖数: 1479
精华帖: 0
6楼    2019-01-18 21:28:34
主题:回复:一起因传感器特性变化的故障处理

合理的设计会有参数设置画面,可以手动输入偏移量来修正数据偏差。

黑猫警长W
至圣

经验值: 18377
发帖数: 2409
精华帖: 1
7楼    2019-01-19 12:37:35
主题:回复:一起因传感器特性变化的故障处理

的确是这样的,有密码相当于没有,毕竟还要收尾款不是!