主题:一起设备故障的排除 一起设备故障的排除 6月份的南方城市,天气已经比较炎热了。今天是周六,吃过中饭巡视了一下工厂生产运行的设备,没有特别重大的设备问题,打算邀上朋友到蓝莓种植园去买一些蓝莓带回家。在前往种植园的途中,手机响起说工厂一清洗线悬链无法自动运行,从电话中了解到当产品由上件机构放入悬链挂具上后,悬链不能够再次启动,手动点动悬链是可以运行的。 我在电话中大致对当值维保人员讲了相关悬链问题可能的关联点,让在值班的维保人员先一步落实这个故障的外部行程及按钮触点现实情况。不一会,电话回复可能的关联点信号正常,只能让朋友立即返程把我送回工厂作进一步现场诊断了。 到生产现场,打开电脑连接mpi电缆在线诊断,这是现场诊断设备故障的必备。可能是由于心急的原因,电脑居然在这关键时刻给我弄成“死机”,没有办法强制关机重新启动。等待的过程总是那么漫长,生产现场的产品眼看要堆积起来了,谢天谢地,这时终于将通讯连接上,直接监控到悬链输出至变频器启动的线圈。发现有启动信号出现,但是,很快又“自动”关断了,正打算将关联信号做一些计数器,监控可能的停止线圈使能的触点存在闪断的可能,一个关联控制位的状态映入了我的眼帘,就是你了,马上go to这个关联位,很快问题“确定”了。为充分说明这个10年使用下来,到目前“才”出现的问题,我本着原程序的编程方式,简约的编辑了一个仿真程序,方便大家分析并加以验证可能存在的问题,图示: 程序:cpu315-2dp。 为模拟自动给定的启动信号,我定义的系统时钟MB0的M0.7(2S)周期状态下的启动信号,同时用定时器模拟变频器输出线圈信号的丢失。 这个程序主要监控M1.1和Q0.0的输出状态,用定时器监控数据相等,说明这个应用了10多年的程序并没有什么不妥。 但是,判断当M1.2这个常闭点出现闪断可能时,Q0.0就有可能出现闪断,无法驱动变频器的运行,这样的判断也帖近逻辑思维。 由于心里还心心念念地想着与同事一起去蓝莓基地购买蓝莓的事情,也没有再进一步监控M1.2的闪断情况,直接在SR指令的R管脚上增加了一个延时定时器,定时器延时时间为1S。将修改后的程序下载到cpu,试运行plc程序,自动启动正常,图示: 这个定时器T1的加入,可以起到当M1.2可能出现的闪断时,不立即使M1.1的置位优先指令的R管脚产生一个上升沿脉冲,有效的躲过控制程序中可能存在的闪断现象。 赶紧收拾电脑,朋友还在车上等着我呢,计划中的事情也需要去做完的。临时处理问题不一定要把问题搞的水落石出,应急处理方法有时候能够应付一阵子。但是,事后必须要把可能怀疑的故障点彻底查清,以杜绝再次出现的可能。周一上班,马上到该设备处监控可能存在的故障点,发现这个M1.2停止命令条件中确实存在着闪断现象,是一个下件处的急停按钮触点存在的闪断,更换后这个故障排除。 仿真的程序已经简化了,所以分析故障相对容易了很多,实际控制程序中,这个M1.2有几十个关联点的输入信号组成,具体分析起来相对困难了一些。 我人为的加入了由系统时钟M0.0(0.1S)模拟的闪断,使能M1.3看这时的计数器C0的数据,图示: 已经有了次数显示了,说明仿真与实际排查的结果是一致的,判断可能存在的原因正确。 |
君爵先生 游士 经验值: 186 发帖数: 8 精华帖: 0 |
1楼 2019-06-19 10:25:00
主题:回复:一起设备故障的排除 就喜欢看这种经验之谈 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71500 发帖数: 7980 精华帖: 145 |
2楼 2019-06-19 10:33:12
主题:回复:一起设备故障的排除 话说急停按钮,一般均利用常闭接点的形式接入plc的输入。由于使用时间和环境的原因,甚至是按钮的品质原因均可能造成闪断的可能。 本来这个案例我想用原程序来说明问题的,只是那天心里想着蓝莓的事情了,急急忙忙没有把真实的程序状态截图下来,回来想想这个可以写一写过程,没有了现场真时的程序监控画面,只能用仿真的方式了。 |
MP44 侠圣 经验值: 4495 发帖数: 502 精华帖: 1 |
3楼 2019-06-19 10:49:05
主题:回复:一起设备故障的排除 现场查问题时就怕有别的事感到一起,不能集中精力去处理。 这种长期运行的设备程序不会有什么问题,现场的测点一个个的查是很费精力的。 还好这个急停按钮连续有问题。就怕是还没彻底坏隔一段时间才出一次问题,那个查起来才叫郁闷。 |
渔明鱼工 至圣 经验值: 23880 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
4楼 2019-06-19 11:06:56
主题:回复:一起设备故障的排除 啊呀! 用分析记录软件进行记录很方便的,王工没有此软件吗。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
20211111 奇侠 经验值: 7743 发帖数: 1149 精华帖: 1 |
5楼 2019-06-19 11:30:20
主题:回复:一起设备故障的排除 ”这时终于将通讯连接上,直接监控到悬链输出至变频器启动的线圈。发现有启动信号出现,但是,很快又“自动”关断了,“ W侠,你的这个方法不错啊,将怀疑的点定时比较很快就能锁定故障点,挺好; 上面的程序中,M1.1、M1.2、Q0.0;这三个点可能有问题,怎么会先对比M1.1、Q0.0,而非M1.1、M1.2昵。
,,
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71500 发帖数: 7980 精华帖: 145 |
6楼 2019-06-19 11:32:36
主题:回复:一起设备故障的排除 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71500 发帖数: 7980 精华帖: 145 |
7楼 2019-06-19 11:34:19
主题:回复:一起设备故障的排除 渔工好!我没有这个软件,这个软件需要购买? |
WWCWWC 至圣 经验值: 71500 发帖数: 7980 精华帖: 145 |
8楼 2019-06-19 11:40:02
主题:回复:一起设备故障的排除 我一般是先看结果如何,从结果的状态往前推问题的根源。 所以,先看输出Q0.0,发现不正常,再往前看是什么条件没有满足。 因为停止条件有几十个关联点,先简单后复杂的顺序看程序,先看启动条件部分。 另外,这个程序我其实开始错误的判断为程序的逻辑机制问题。因为置位复位指令在输出程序的前面,可能会引起输出丢失的概率,后来仔细想了想,由于沿的存在,这个概率相对比较小了。 |
zunzhi 侠圣 经验值: 2714 发帖数: 118 精华帖: 5 |
9楼 2019-06-19 12:27:18
主题:回复:一起设备故障的排除 学习了,这个方法不错!
努力工作,好好学习!
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
10楼 2019-06-19 12:33:19
主题:回复:一起设备故障的排除 闪断问题的确挺麻烦的,或许是干扰造成的,只能通过程序来捕捉,或是通过延时规避,王工探寻所以原值得点赞。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71500 发帖数: 7980 精华帖: 145 |
11楼 2019-06-19 13:37:24
主题:回复:一起设备故障的排除 黄工好! 我之前也遇见过几起类似的闪断、闪通问题,我没有渔工那样用软件捕捉,而是用计数器和定时器自己做一个简易的小程序来确定的。 |
企鹅村 侠圣 经验值: 3805 发帖数: 540 精华帖: 0 |
12楼 2019-06-19 14:13:16
主题:回复:一起设备故障的排除 有个PLC ANALYZER的软件,确实需要购买驱动,不过么... 32位的比较好装,64位不容易成功
甜甜蜜蜜
|
Zane 至圣 经验值: 75765 发帖数: 19245 精华帖: 376 |
14楼 2019-06-19 23:35:08
主题:回复:一起设备故障的排除 本来就是软硬件设计不规范造成的,10年不出问题,是楼主的人品保佑,而不仅仅是运气了,但常在河边走,哪有不湿鞋? 出来混总是要还的,不是吗? 要想不湿鞋,学习规范先!规范设计,规范编程!
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
Ready_OK 至圣 经验值: 15512 发帖数: 1732 精华帖: 0 |
15楼 2019-06-20 07:20:35
主题:回复:一起设备故障的排除
海纳百川,厚德务实!
|