楼主    2019-07-11 22:37:00
主题:步进梁升降不动作故障回顾

回顾该起故障排查过程,今后故障排查不能锁定到一个故障点,而是应该从整体出发,每一个可能疑点均不能放过,尤其是与之相关的模块必须得到重视。

步进梁升降不动作故障回顾.doc


分享的同时也请高手能指出该起故障的合理理论解释



学海无涯
MP44
侠圣

经验值: 4495
发帖数: 502
精华帖: 1
1楼    2019-07-12 12:01:29
主题:回复:步进梁升降不动作故障回顾

从现像上看像是模拟量模块的两个输出通道的信号通过有问题的电缆形成了寄生回路。





备斗的人生
侠圣

经验值: 2319
发帖数: 347
精华帖: 3
3楼    2019-07-16 08:30:19
主题:回复:步进梁升降不动作故障回顾




本人也经常做步进梁生产线的,有同感!

天道酬勤,轻财聚人,厚德载物,德行天下!
WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
4楼    2019-07-16 08:55:53
主题:回复:步进梁升降不动作故障回顾

刚刚看到,没有仔细看过你的word文档。

这个液压系统处理问题最好提供一下液压原理图,这样能够全面了解问题的所在。

WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
5楼    2019-07-22 10:05:53
主题:回复:步进梁升降不动作故障回顾

回复:该设备理解为在用设备。

根据你的详细描述大致了解你处设备的故障现象,大致判断为如下:

1) 由于平移与升降缸比例阀驱动器至模拟量输出模块基于同一根屏蔽电缆,可能由于外力或油污等因数的影响,造成导线间的绝缘下降,从而影响到2路或多路模拟量输出的实际值,过程分析起来理论一大套,什么导线间的接电容什么的影响。这个问题实际上可以通过模拟量输出模块端子及比例阀驱动器的输入端测得电压正常有否。

2) 多回路的模拟量输出,建议每路用单独的屏蔽电缆连接,以消除回路之间的互相影响。

3) 我一直认为,在使用模拟量信号时,第一考虑使用的数字方式,第二是电流型,对于电压型信号,我是最后考虑使用的,原因当然大家都清楚,电压信号容易受干扰。

4) 你描述的问题我曾经也面临过,即平移油缸不“动作”,仔细观察实际上是在微动作(监控油缸内部的磁致位移传感器数据获取信息),由于当时没有该比例阀备件,只能人为的给比例阀阀芯增加一个固定的间隙,这个间隙(车制厚度不同的垫片)是通过几次测试,才获取的相对满意的速度值(流量值),来临时处理比例阀的故障。当然判断比例阀故障前,首先判断的是模拟量输出数据是否正常,比例阀驱动器电源正常,比例阀线圈正常,导线连接正常的前提下,最后确认为比例阀阀芯故障的。

5) 一般的液压系统与电气上的分界,我理解为线圈,以线圈为分界点。如果线圈得电正常。而阀无动作,则判断为液压阀组件可能存在故障。当然,稍微复杂一些的液压控制是多阀组的组合应用,分析起来稍微复杂一些了。对于带先导控制方式的大型阀组,除了先导阀的灵活性可靠性外,拆装阀的阀芯卡芯、断弹簧等问题在液压系统中也较为常见。

6) 针对你的设备,如果平移、升降均无动作,我的判断从系统压力开始,判断系统压力是否正常,然后才是阀组动作是否正常。对于换向阀,是可以通过外部强制的“捅阀芯”来判断液压动作的,当然,一些比例阀或者其它阀组,不能够或没有可以外部强制的部件,这需要仔细分析,拆洗是一种排除方法,对于相对比较陌生的阀组,拆卸前必须做好标记。

最后,在实际应用项目中,经常能够看到一些电气从业人员,能够“充分利用”控制电缆的芯线资源,把本应该的控制电缆接地芯线挪作它用,把本应该使用的屏蔽电缆用普通控制电缆替代,把容易出现干扰的信号线“集成使用到多回路”,把本应该做好的电机、设备、系统接地当做可有可无,或许,暂时不一定会出现问题,但是,就会给设备埋下的故障的种子,一旦故障条件成熟,给维保人员干着急而无所适从。