楼主 2019-09-09 08:53:57
主题:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。 目的:要在设备上增加一个氧化锆分析仪,2线制4~20mA信号。 事情经过: 负责炉子的维护人员在设备上加了氧化锆分析仪,说要在WINCC画面上加显示含氧量值,并进行归档记录,线他们都接好了。 到了现场他们告诉我用的是PIW346备用的点 我就编了个程序进行量程转换: 运行程序后,WINCC画面上显示的是21%满量程,而实际是17.2%,监控PEW346是32767,不对啊我问你们的线接的对吗?正负有没有接反,他们又去检查了线没有接错呀! 此时我查了下硬件组态 4-5通道原来是四线制的,我说你们要换一个通道接 换到PEW336才是二线制的,他们换到PEW336没有想到此通道是坏的,最后只好换到PEW360上了。 但是接在PEW360上还是没有信号,我还是问线接的对吗?去把正负信号对调一下,结果换一下WINCC画面上数值变化了。 真是一波三折呀! 总结:一开始电气图让我们产生了误解,为什么PEW348有信号电气图上画的是二线制的,而实际是四线制的,坏的通道又害了我们,我说原来PEW348是接在PEW336上的为什么要换到PEW348上了,而且当时设备厂家估计在这儿也犯混了把PEW336弄坏了,四线制的接到二线制上了,最后他们认为正信号是接的对的,实际是接反的,要不是对调一下好了,我实在是无语,一个小事情前前后后折腾了2个小时。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
天芯 至圣 经验值: 18630 发帖数: 2091 精华帖: 0 |
1楼 2019-09-09 09:32:01
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
2楼 2019-09-09 10:44:04
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。 设备调试有些问题也是正常的,保证接线正确这个是非常重要,否则让调试人员云里来雾里去。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71500 发帖数: 7980 精华帖: 145 |
3楼 2019-09-09 11:08:09
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。 用“一波”三折来说明这个过程最贴切了,还好结局令人满意的。 如果需要换模块,模块又需要订货,这周期又寥寥无几了。 祝贺,祝贺。 |
铁面判官 侠圣 经验值: 3568 发帖数: 301 精华帖: 2 |
4楼 2019-09-09 11:39:38
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。
只为成功找方法,不为失败找借口!
|
lzm 奇侠 经验值: 8672 发帖数: 1294 精华帖: 8 |
5楼 2019-09-09 11:43:28
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。 完成后有没更新图纸?不要再出现下一个“一波三折”
Querer es poder!
修福粒米藏日月
持慧毫芒有乾坤
|
'Razor 至圣 经验值: 20027 发帖数: 2761 精华帖: 22 |
6楼 2019-09-09 11:44:01
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。 明显的事情没有一次做到位,包括前期的电气图纸I/O点表,传感器接线类型,尤其在有通道损坏,接线变更的情况下,没有在图纸上的”change summary“体现出来,导致后期处理问题的工程师没有拿到详实的第一手背景信息,才走了弯路。整体来说,信息管理不到位。
Less is more……
|
shine 至圣 经验值: 19949 发帖数: 8944 精华帖: 39 |
7楼 2019-09-09 12:16:11
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。 从图1我是看不出来是两线制还是四线制的,这个问题我觉得是你先入为主了 |
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10349 发帖数: 1791 精华帖: 0 |
8楼 2019-09-09 13:53:42
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。
过程曲折,好在结果圆满,犯了先入为主,想当然的错误。
|
企鹅村 侠圣 经验值: 3805 发帖数: 540 精华帖: 0 |
9楼 2019-09-09 13:56:41
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。
甜甜蜜蜜
|
volcanol 侠圣 经验值: 4939 发帖数: 790 精华帖: 12 |
10楼 2019-09-09 23:35:06
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。 怎么说呢,现在中国的所谓的电气工程师大部分都是狗屁。 本来编程应该本着简单的原则走,但是某些人就是为了显示自己水平总要弄一些弯弯绕。 还有一部分工程师呢,以为设备调试和电气工程调试就是编程。 什么图纸、文档、说明和工艺说明手册都是没有, 而且工程竣工的时候图纸、实物、程序一样也对应不起来。 最可恨的是那种的, 因为特殊原因改动的,不写任何注释,简直就是狗屁工程师。 我做过好些年的设备维护,其中的辛酸和心酸没处说。 看到的时候只能说一句: MMP 什么狗屁设计和调试。
获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
|
dj2001_7 侠士 经验值: 1180 发帖数: 188 精华帖: 1 |
11楼 2019-09-10 00:14:18
主题:回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。 管它两线制还是4线制,要选用某个备用通道时,先研究下硬件组态是什么样子的,只要理解了信号处理方式,即使是4线制的组态也同样可以使用2线制的传感器的,无非就是在接线上稍加更改而已(2线制传感器的电源接供电电源正极,传感器的信号输出端口接到AI的SIG+,AI的SI-接到系统的M参考点即可)。 |