 通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

返回主题列表
作者 主题
渔明鱼工
至圣

经验值: 23881
发帖数: 2059
精华帖: 78
楼主    2021-06-24 14:32:32
主题:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

设备介绍:这是一台穿孔机,就是将钢锭通过油缸加压让钢锭变为钢管。

报警信息:


诊断过程:通过M1555.5查到程序

开始只认为是直线编码器出问题了,也没查程序,换了新的编码器,但是故障仍然依旧。

所以我开始分析程序FB1198由SCL编辑

M1555.5在什么情况下会报警这是我要搞清楚的,条件是LiEnableDynEncMonit为:1时,延时 500ms编码器的值不发生变化和上次的值相等时就会报警。

 编码器没有位移说明我们的油缸没有动作,编码器并不一定坏,而且现在已经换新的了。

那油缸是怎么动作的我们要搞清楚:

看一下油缸下腔控制回路


这里说明一下油缸下腔平时有30Bar的压力保证油缸不会因为自重不会落到最下面,当我们进行穿动作时,下腔要卸压,上腔要预充压到210Bar,当接触到钢锭时才会满负荷加压。

下腔要卸压那么M26+U35-Y325和M26+U35-Y327要工作



继续查DB14999.DBX3.2,在线时其他条件是满足的。


接下来要查三个信号:M12007.4以及DB14999.DBX3.6和DB14999.DBX3.7

先看DB14999.DBX3.6和DB14999.DBX3.7

DB14000.DBX5.1和DB14000.DBX5.2由I361.0和I362.4而来


我记录此信号


故障时此信号为:1是工作正常的。

最后只有M12007.4要查了

从字面意思是一个预加压的信号,



到这时我们知道此时上腔压力要预加到210Bar,此处195是我后来改的,实际压力只达到203Bar,

那么预加压是通过哪个阀来执行的,我们看一下上腔控制图,是由M26+U35-Y305控制


我记录曲线图进行分析

从图形中看前面部分Y305工作后Y327,Y325没有工作,此时压力为203Bar,后面部分是我改210的值为195后的曲线,可以看到M12007.4工作了,Y327,Y325也工作了,通过分析找到了不穿孔加压的原因。

总结:我们看到编码器报警只是一个表面现象,而不能被表象迷惑,此故障分析要具备能读懂SCL和熟悉液压以及会用记录软件的知识面。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
帮蛋儿
奇侠

经验值: 5465
发帖数: 633
精华帖: 0
1楼    2021-06-24 16:53:37
主题:回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

鱼工厉害了!

干就完了!
东方红一红
至圣

经验值: 16129
发帖数: 6594
精华帖: 50
2楼    2021-06-24 17:10:39
主题:回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

渔工真火爆,厚积薄发。

知其道,用其妙!
天芯
至圣

经验值: 18638
发帖数: 2092
精华帖: 0
3楼    2021-06-25 08:41:42
主题:回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

受益匪浅啊

zhikong
奇侠

经验值: 7984
发帖数: 346
精华帖: 1
4楼    2021-06-25 09:07:10
主题:回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

维修就是需要软件与硬件,电气与机械相互结合了看,


^_^o~ 努力!
黑猫警长W
至圣

经验值: 18274
发帖数: 2391
精华帖: 1
5楼    2021-06-25 10:12:35
主题:回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

排除故障要仔细分析

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10349
发帖数: 1791
精华帖: 0
6楼    2021-06-26 21:10:03
主题:回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

方法值得学习,谢谢分享。

手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5658
发帖数: 764
精华帖: 1
7楼    2021-06-26 21:11:05
主题:回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。


跟着长知识了。

Zane
至圣

经验值: 75766
发帖数: 19245
精华帖: 376
8楼    2021-06-27 10:58:12
主题:回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

我认为,楼主应该把给压不到位的现象做成报警,用以明确指示设备的问题,而不是擅自修改工艺条件,事实上,压力为何不满足工艺条件的设定值210的原因还是没有找到,如果后续连195都不能满足了呢?是否会存在这样的可能性?这样的修改是否对产品质量及设备本身构成隐患?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
A人到中年A
至圣

经验值: 14730
发帖数: 1012
精华帖: 1
9楼    2021-06-27 14:03:03
主题:回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

写的真好,学习了

自己不努力,一切全白费
渔明鱼工
至圣

经验值: 23881
发帖数: 2059
精华帖: 78
10楼    2021-06-28 07:54:32
主题:回复:通过问题表象看本质,编码器报警是因为液压阀给压不到位的故障分析。

压力达不到我已经通知液压工程师了,这里只是一个预加压信号,只是允许油缸在自重的情况下下降,真正加压要接触到钢锭由另外的加压回路控制。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。