主题:s120 p2006如何设定,是否影响电机温度测量和报警
s120 p2006如何设定,是否影响电机温度测量和报警,伺服电机温度传感器kty84。并且p2006参数找不到在哪?
yming
至圣

经验值: 126848
发帖数: 21989
精华帖: 824
1楼    2019-01-11 17:07:37
主题:回复:s120 p2006如何设定,是否影响电机温度测量和报警

看是怎么说了。

这是对温度的标定。它只对所有使用百分比的通讯参数才有作用(受到影响)。比如:通讯传送的字。

要注意:此参数默认标定是100度=100%-hex4000;但是可以表示最大 199.9度=hex 7FFF.

所以,通常用不着去修改。


参数的位置,肯定是在每一个电机Drive中呀。