作者 | 主题 |
---|---|
古ben 侠圣 经验值: 4944 发帖数: 429 精华帖: 3 |
楼主 2019-04-06 13:04:23
主题:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? S120变频器和电机正在运行的情况下, 是否可以修改参数,然后RAM到ROM, 我这里的生产线24小时不停机的,现在想修改参数ram到rom。 在不停机的情况下可以修改么?
一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
|
kdrjl 至圣 经验值: 136370 发帖数: 34918 精华帖: 435 |
1楼 2019-04-06 15:58:04
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 参数更改权限,有在线和离线之分,你要修改的是什么参数?可以通过参数表注释即可知道。在线允许更改的,随便改和存,在线不允许的,就要停止运行以后才可以更改。没商量。这主要与系统安全有关。运行中,有些参数的变更会导致系统出现不正常运行状态。仅此。
我是你的朋友
|
古ben 侠圣 经验值: 4944 发帖数: 429 精华帖: 3 |
2楼 2019-04-06 16:20:22
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 就好比屏蔽F31118这个故障,用P2118和p2119两个参数,是可以在设备运行时修改的, 但是我不敢点击ram到rom,怕会导致变频器停机。 设备停一次机损失很大的。
一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
|
zgh2292006 奇侠 经验值: 9631 发帖数: 1041 精华帖: 25 |
3楼 2019-04-06 17:05:06
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?
拷贝参数ram到rom时,RDY灯会闪烁。
|
yyzx 奇侠 经验值: 6042 发帖数: 939 精华帖: 4 |
4楼 2019-04-06 17:05:21
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 按手册去做可以安心啊,楼主太小心了
不患无位,患所以立
|
古ben 侠圣 经验值: 4944 发帖数: 429 精华帖: 3 |
5楼 2019-04-06 17:09:36
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 设备正在运行着,参数修改成功了, 就是没敢ram到rom ,怕会停机哦
一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
|
kdrjl 至圣 经验值: 136370 发帖数: 34918 精华帖: 435 |
6楼 2019-04-06 18:04:42
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? S120的简易操作面板P20上,有一个小“s”标记,说明有新改的参数没存盘,存盘以后,这个“s”自动消失。不影响运行的。 另外,屏蔽编码器信号故障可不是好事情呦。还是老老实实的处理故障为好呀。
我是你的朋友
|
yyzx 奇侠 经验值: 6042 发帖数: 939 精华帖: 4 |
7楼 2019-04-06 18:51:00
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 运行中可修改的参数大可放心去修改。 但是楼主“措施千万条,安全第一条,解决不规范,亲人两行泪呀” 就如k 版说的老老实实处理故障啊! 我们工控人不能走捷径啊,共勉!
不患无位,患所以立
|
古ben 侠圣 经验值: 4944 发帖数: 429 精华帖: 3 |
8楼 2019-04-06 19:09:48
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 这个F31118故障时偶然发生的啊,可能是emc的问题,我们能做的都做了, 能换的都换了, 为了以防万一,将这种偶发性的故障,屏蔽掉是可以的啊。 上次F31118编码器故障,wincc的画面录到的曲线,速度一点波动都没有。它就是报了故障, 复位开机运行三个月,一点问题都没有。我们生产线很少有停机的机会。所以现在想在线修改P2118和P2119将这个F31118故障屏蔽掉。
一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
|
yyzx 奇侠 经验值: 6042 发帖数: 939 精华帖: 4 |
9楼 2019-04-06 19:29:20
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 屏蔽不是最终的解决方法,解决故障是关键!作为电气维护,我觉得找到问题的根源是最重要的!!! 报故障的目的就是要使用者根据故障类型进行排除故障的,要不然就是“带病作业”啊
不患无位,患所以立
|
kdrjl 至圣 经验值: 136370 发帖数: 34918 精华帖: 435 |
10楼 2019-04-06 21:35:45
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? STARTER软件是可以实时监控编码器信号的,查这个F31118是什么问题,不应该是一个很难的事情。为什么不把故障点找到并处理掉呢?屏蔽这个故障,还不如P1300 = 20呢。
我是你的朋友
|
古ben 侠圣 经验值: 4944 发帖数: 429 精华帖: 3 |
11楼 2019-04-06 22:30:49
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? k版,trace可以捕捉曲线,但现在是正常的啊,捕捉不到任何问题,偶尔来一次停机,我们伤不起,现在编码器,编码器线,smc30都换了,接线也是按照emc规则,因为实在没信心,生产线不是说能随便停下来的。所以改参数屏蔽F31118,也是无奈的做法
一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
|
kdrjl 至圣 经验值: 136370 发帖数: 34918 精华帖: 435 |
12楼 2019-04-07 09:07:13
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? @古ben “已经再次强调,不可以随便停机,p1300只能停机才能修改” -- 设备有故障,能不能停机是你决定的嘛?这是不以人的意志为转移的。故障就是故障,不停机,就会造成危险。不是人说了算的。是客观存在。 其实,处理故障的方法,反映人的意识。在此我就不想多加评论了。打着不能停机的旗号,去屏蔽故障?...?或者是去迎合某些主管或上司的意愿,这是一种什么心态呀?
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136370 发帖数: 34918 精华帖: 435 |
13楼 2019-04-07 09:17:05
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 监控编码器的信号,根本用不着trace功能的监控,直接在快捷方式按钮,点击脉冲符号的那个,就可以在线监控了。也用不着停机。在线看编码器过来的信号值显示是否有什么问题,而且有一个滤波参数可以设置,但不要超过40ms以上(推荐)。 其实,编码器的耦报信号故障,你可以连续的在线监控,同时注意报警瞬间周边的状态,一定能找到其报错规律性,并发现问题点。 如果屏蔽故障,就应该用P1300 = 20。才正当处理。放弃VC控制,启用SLVC这是合理的,也是可靠的。
我是你的朋友
|
古ben 侠圣 经验值: 4944 发帖数: 429 精华帖: 3 |
14楼 2019-04-07 09:48:52
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? K版,我已经将P491=1, 编码器故障时转为SLVC控制。但是担心SLVC控制没有调试过,电机模型不是那么完美。也有一个担心,怕SLVC控制会出现速度波动。
一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50413 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
15楼 2019-04-07 09:53:24
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 在线修改P2118和P2119将这个F31118故障屏蔽掉。 这一条行不通的,他不报编码器故障,但是会报过流故障,或衍生出其他的故障,因为试过,, 可以492的值调至最大,有点作用, 拷贝参数ram到rom时,正常的操作不会停机,除非你改错了参数,那就不敢保证了、、 你可以试一下P0491 编码器故障发生的反应,可以在线切换到SLVC模式。。 这个不是一两个参数可以搞定的, 措施: 1 编码器的专用电缆 2 单独的编码器桥架 3 电机电缆3+1 4 重型的编码器
Thank you for the support.
|
古ben 侠圣 经验值: 4944 发帖数: 429 精华帖: 3 |
16楼 2019-04-07 10:02:53
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 有一种说法是P0492=0,关闭速度变化监控,可以避免这个F31118故障。 究竟是北侠所说的增大P0492的值还是将其设置为0呢。
一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
|
kdrjl 至圣 经验值: 136370 发帖数: 34918 精华帖: 435 |
17楼 2019-04-07 18:09:42
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 能不能停了运行再做这些呢?耽误不了几分钟,而停机处理会更稳妥的。SLVC的速度调节器参数和VC的速度调节器参数是两套参数,最好也做一次速调的优化与辨识。停机处理,解决问题更彻底。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50413 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
18楼 2019-04-07 18:44:14
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 我做优化都是做两次,slvc vc都做 以便出现问题可以快速切换,而省去做优化,,
Thank you for the support.
|
空白格6.6 游士 经验值: 269 发帖数: 29 精华帖: 0 |
19楼 2019-04-08 14:07:40
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 有点慌...还是根据手册来靠谱。
学无止尽....
|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23897 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
21楼 2019-04-09 08:15:08
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? F31118是编码器误差过大的报警,一个月前我刚处理过的故障,通过记录R61,R62,R63曲线明显波动很大,改P1441的参数后波形平滑了许多,但根本原因是编码器联轴器引起的,楼主可要认真检查。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
未知的石头 侠客 经验值: 616 发帖数: 28 精华帖: 0 |
27楼 2019-04-10 16:45:00
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 我的经验除非建线之初就有懂行的人现场监督,否则这种不良环境一但形成想改善非常难。对现场人员来讲“简单,粗暴,有效”就是解决之道,其它深层问题等检修作业时来做,这是很多连续生产线的现状。 |
kdrjl 至圣 经验值: 136370 发帖数: 34918 精华帖: 435 |
30楼 2019-04-11 14:04:24
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 是,从要求讲,现场维护人员是可以那样做,不犯逮。完全符合要求。这么做算是什么?叫:正确的做事。不会犯错,也不会被处罚或被批评指责。 但是工作呢?设备的安全呢?叫“关我屁事”?和我“没关系”?反正设备不让停车嘛。可是自己就甘心情愿如此工作能力和水平吗?明明知道问题没有解决,也不去解决?但凡有责任心,有技术能力,我想都会采用“做正确的事”。那就是一定要把问题解决掉。一个专业工程技术人员基本素质,体现在能够发现和处理问题的能力上。 其实如果总是在本论坛参与交流的网友们,一定会知道,昵称:HUANGZE75,多看看他发的帖子,或者发言,你就会知道,现场维护和管理设备的技术人员是如何发现问题和处理问题的。而且能够发现设备的设计缺陷并加以二次开发和改进。这难道不是大家应该认真借鉴和学习的? 做事认真,较真,扭住问题的“牛鼻子”不放。是否应该如此呢?这与挣多少钱没关系,与人的基本素养有关。 个见,仅供参考。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136370 发帖数: 34918 精华帖: 435 |
31楼 2019-04-11 14:14:54
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? @古ben “知道问题点是EMC干扰造成的,临时修改参数让生产线保持正常开机, 待长时间计划检修时间才去处理。这也是一种应急方法。” -- 想过吗?这么应急处理,会有什么后果呢?编码器的隐性故障,会导致设备飞车、过电流等等发生。会对设备造成更大的故障或损失。是一种危险的行为。 我特别反感看到打着不能停车旗号,对设备故障绕着走的处理方法和行为。其实是一种不负责任、懦弱的表现。这种对待设备的行为就像庸医对待病人一样。 话不好听。但忠言逆耳。
我是你的朋友
|
mengquanshui 至圣 经验值: 11233 发帖数: 3296 精华帖: 4 |
34楼 2019-04-11 15:11:25
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 完全同意楼上说的:措施千万条,安全第一条,解决不规范,亲人两行泪 ! 设备直接允许在现运行修改的参数就在线运行修改,别的参数或是对设备人员有安全隐患的参数还是停机修改比较好!
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
|
nnnn1234 至圣 经验值: 21139 发帖数: 4995 精华帖: 57 |
35楼 2019-04-11 16:01:26
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 总有停机的时候,最好等停机再修改,现在也不影响运行,不是吗
The darkness is no darkness with thee.
|
quiet 奇侠 经验值: 7585 发帖数: 1989 精华帖: 0 |
38楼 2019-04-17 12:03:37
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么? 偶然故障,屏蔽一下也可以,只要没有安全隐患。 |