技术论坛

 生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

返回主题列表
作者 主题
古ben
侠圣

经验值: 4944
发帖数: 429
精华帖: 3
楼主    2019-04-06 13:04:23
主题:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

 S120变频器和电机正在运行的情况下, 是否可以修改参数,然后RAM到ROM,  我这里的生产线24小时不停机的,现在想修改参数ram到rom。  在不停机的情况下可以修改么?

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
kdrjl
至圣

经验值: 136370
发帖数: 34918
精华帖: 435
1楼    2019-04-06 15:58:04
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

参数更改权限,有在线和离线之分,你要修改的是什么参数?可以通过参数表注释即可知道。在线允许更改的,随便改和存,在线不允许的,就要停止运行以后才可以更改。没商量。这主要与系统安全有关。运行中,有些参数的变更会导致系统出现不正常运行状态。仅此。




我是你的朋友
古ben
侠圣

经验值: 4944
发帖数: 429
精华帖: 3
2楼    2019-04-06 16:20:22
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

就好比屏蔽F31118这个故障,用P2118和p2119两个参数,是可以在设备运行时修改的, 但是我不敢点击ram到rom,怕会导致变频器停机。 设备停一次机损失很大的。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
zgh2292006
奇侠

经验值: 9631
发帖数: 1041
精华帖: 25
3楼    2019-04-06 17:05:06
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?
拷贝参数ram到rom时,RDY灯会闪烁。
yyzx
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
4楼    2019-04-06 17:05:21
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

按手册去做可以安心啊,楼主太小心了

不患无位,患所以立
古ben
侠圣

经验值: 4944
发帖数: 429
精华帖: 3
5楼    2019-04-06 17:09:36
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

设备正在运行着,参数修改成功了, 就是没敢ram到rom  ,怕会停机哦

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
kdrjl
至圣

经验值: 136370
发帖数: 34918
精华帖: 435
6楼    2019-04-06 18:04:42
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

S120的简易操作面板P20上,有一个小“s”标记,说明有新改的参数没存盘,存盘以后,这个“s”自动消失。不影响运行的。


另外,屏蔽编码器信号故障可不是好事情呦。还是老老实实的处理故障为好呀。

我是你的朋友
yyzx
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
7楼    2019-04-06 18:51:00
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

运行中可修改的参数大可放心去修改。

但是楼主“措施千万条,安全第一条,解决不规范,亲人两行泪呀”

就如k 版说的老老实实处理故障啊!

我们工控人不能走捷径啊,共勉!

不患无位,患所以立
古ben
侠圣

经验值: 4944
发帖数: 429
精华帖: 3
8楼    2019-04-06 19:09:48
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

这个F31118故障时偶然发生的啊,可能是emc的问题,我们能做的都做了, 能换的都换了, 为了以防万一,将这种偶发性的故障,屏蔽掉是可以的啊。

上次F31118编码器故障,wincc的画面录到的曲线,速度一点波动都没有。它就是报了故障,  复位开机运行三个月,一点问题都没有。我们生产线很少有停机的机会。所以现在想在线修改P2118和P2119将这个F31118故障屏蔽掉。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
yyzx
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
9楼    2019-04-06 19:29:20
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

屏蔽不是最终的解决方法,解决故障是关键!作为电气维护,我觉得找到问题的根源是最重要的!!!

报故障的目的就是要使用者根据故障类型进行排除故障的,要不然就是“带病作业”啊

不患无位,患所以立
kdrjl
至圣

经验值: 136370
发帖数: 34918
精华帖: 435
10楼    2019-04-06 21:35:45
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

STARTER软件是可以实时监控编码器信号的,查这个F31118是什么问题,不应该是一个很难的事情。为什么不把故障点找到并处理掉呢?屏蔽这个故障,还不如P1300 = 20呢。

我是你的朋友
古ben
侠圣

经验值: 4944
发帖数: 429
精华帖: 3
11楼    2019-04-06 22:30:49
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

k版,trace可以捕捉曲线,但现在是正常的啊,捕捉不到任何问题,偶尔来一次停机,我们伤不起,现在编码器,编码器线,smc30都换了,接线也是按照emc规则,因为实在没信心,生产线不是说能随便停下来的。所以改参数屏蔽F31118,也是无奈的做法

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
kdrjl
至圣

经验值: 136370
发帖数: 34918
精华帖: 435
12楼    2019-04-07 09:07:13
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

@古ben “已经再次强调,不可以随便停机,p1300只能停机才能修改”

--

设备有故障,能不能停机是你决定的嘛?这是不以人的意志为转移的。故障就是故障,不停机,就会造成危险。不是人说了算的。是客观存在。


其实,处理故障的方法,反映人的意识。在此我就不想多加评论了。打着不能停机的旗号,去屏蔽故障?...?或者是去迎合某些主管或上司的意愿,这是一种什么心态呀?

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 136370
发帖数: 34918
精华帖: 435
13楼    2019-04-07 09:17:05
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

监控编码器的信号,根本用不着trace功能的监控,直接在快捷方式按钮,点击脉冲符号的那个,就可以在线监控了。也用不着停机。在线看编码器过来的信号值显示是否有什么问题,而且有一个滤波参数可以设置,但不要超过40ms以上(推荐)。


其实,编码器的耦报信号故障,你可以连续的在线监控,同时注意报警瞬间周边的状态,一定能找到其报错规律性,并发现问题点。


如果屏蔽故障,就应该用P1300 = 20。才正当处理。放弃VC控制,启用SLVC这是合理的,也是可靠的。

我是你的朋友
古ben
侠圣

经验值: 4944
发帖数: 429
精华帖: 3
14楼    2019-04-07 09:48:52
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

K版,我已经将P491=1,  编码器故障时转为SLVC控制。但是担心SLVC控制没有调试过,电机模型不是那么完美。也有一个担心,怕SLVC控制会出现速度波动。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50413
发帖数: 6051
精华帖: 269
15楼    2019-04-07 09:53:24
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

在线修改P2118和P2119将这个F31118故障屏蔽掉。

这一条行不通的,他不报编码器故障,但是会报过流故障,或衍生出其他的故障,因为试过,,

可以492的值调至最大,有点作用,

拷贝参数ram到rom时,正常的操作不会停机,除非你改错了参数,那就不敢保证了、、

你可以试一下P0491  编码器故障发生的反应,可以在线切换到SLVC模式。。


这个不是一两个参数可以搞定的,

措施:

1 编码器的专用电缆

2 单独的编码器桥架

3 电机电缆3+1

4 重型的编码器

Thank you for the support.
古ben
侠圣

经验值: 4944
发帖数: 429
精华帖: 3
16楼    2019-04-07 10:02:53
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

有一种说法是P0492=0,关闭速度变化监控,可以避免这个F31118故障。  究竟是北侠所说的增大P0492的值还是将其设置为0呢。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
kdrjl
至圣

经验值: 136370
发帖数: 34918
精华帖: 435
17楼    2019-04-07 18:09:42
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

能不能停了运行再做这些呢?耽误不了几分钟,而停机处理会更稳妥的。SLVC的速度调节器参数和VC的速度调节器参数是两套参数,最好也做一次速调的优化与辨识。停机处理,解决问题更彻底。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50413
发帖数: 6051
精华帖: 269
18楼    2019-04-07 18:44:14
精华帖  主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

我做优化都是做两次,slvc   vc都做 以便出现问题可以快速切换,而省去做优化,,

Thank you for the support.
空白格6.6
游士

经验值: 269
发帖数: 29
精华帖: 0
19楼    2019-04-08 14:07:40
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

有点慌...还是根据手册来靠谱。

学无止尽....
渔明鱼工
至圣

经验值: 23897
发帖数: 2059
精华帖: 78
21楼    2019-04-09 08:15:08
精华帖  主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

F31118是编码器误差过大的报警,一个月前我刚处理过的故障,通过记录R61,R62,R63曲线明显波动很大,改P1441的参数后波形平滑了许多,但根本原因是编码器联轴器引起的,楼主可要认真检查。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
未知的石头
侠客

经验值: 616
发帖数: 28
精华帖: 0
27楼    2019-04-10 16:45:00
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

我的经验除非建线之初就有懂行的人现场监督,否则这种不良环境一但形成想改善非常难。对现场人员来讲“简单,粗暴,有效”就是解决之道,其它深层问题等检修作业时来做,这是很多连续生产线的现状。

kdrjl
至圣

经验值: 136370
发帖数: 34918
精华帖: 435
30楼    2019-04-11 14:04:24
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

是,从要求讲,现场维护人员是可以那样做,不犯逮。完全符合要求。这么做算是什么?叫:正确的做事。不会犯错,也不会被处罚或被批评指责。


但是工作呢?设备的安全呢?叫“关我屁事”?和我“没关系”?反正设备不让停车嘛。可是自己就甘心情愿如此工作能力和水平吗?明明知道问题没有解决,也不去解决?但凡有责任心,有技术能力,我想都会采用“做正确的事”。那就是一定要把问题解决掉。一个专业工程技术人员基本素质,体现在能够发现和处理问题的能力上。


其实如果总是在本论坛参与交流的网友们,一定会知道,昵称:HUANGZE75,多看看他发的帖子,或者发言,你就会知道,现场维护和管理设备的技术人员是如何发现问题和处理问题的。而且能够发现设备的设计缺陷并加以二次开发和改进。这难道不是大家应该认真借鉴和学习的?


做事认真,较真,扭住问题的“牛鼻子”不放。是否应该如此呢?这与挣多少钱没关系,与人的基本素养有关。


个见,仅供参考。

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 136370
发帖数: 34918
精华帖: 435
31楼    2019-04-11 14:14:54
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

@古ben “知道问题点是EMC干扰造成的,临时修改参数让生产线保持正常开机, 待长时间计划检修时间才去处理。这也是一种应急方法。”

--

想过吗?这么应急处理,会有什么后果呢?编码器的隐性故障,会导致设备飞车、过电流等等发生。会对设备造成更大的故障或损失。是一种危险的行为。


我特别反感看到打着不能停车旗号,对设备故障绕着走的处理方法和行为。其实是一种不负责任、懦弱的表现。这种对待设备的行为就像庸医对待病人一样。


话不好听。但忠言逆耳。

我是你的朋友
mengquanshui
至圣

经验值: 11233
发帖数: 3296
精华帖: 4
34楼    2019-04-11 15:11:25
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

    完全同意楼上说的:措施千万条,安全第一条,解决不规范,亲人两行泪 !


   设备直接允许在现运行修改的参数就在线运行修改,别的参数或是对设备人员有安全隐患的参数还是停机修改比较好!

喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
nnnn1234
至圣

经验值: 21139
发帖数: 4995
精华帖: 57
35楼    2019-04-11 16:01:26
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

总有停机的时候,最好等停机再修改,现在也不影响运行,不是吗

The darkness is no darkness with thee.
quiet
奇侠

经验值: 7585
发帖数: 1989
精华帖: 0
38楼    2019-04-17 12:03:37
主题:回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

偶然故障,屏蔽一下也可以,只要没有安全隐患。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。