技术论坛

 S120载波频率

返回主题列表
作者 主题
手机用户20190603497872
新手

经验值: 33
发帖数: 2
精华帖: 0
楼主    2019-06-03 16:53:32
主题:S120载波频率

     S120载波频率设定1.25KHZ的含义是指载波最大频率为1250HZ?

     S120载波频率设定1.25KHZ的前提下;4极电机定子频率1HZ时,载波频率是多少?电机定子频率50HZ时,载波频率是多少?

     换句话说,当电机定子频率1HZ时,假如载波频率是10HZ;电机定子频率50HZ时,载波频率是500HZ?       如果这种推论是正确的,电机定子单个周期内对应几个载波数?

kdrjl
至圣

经验值: 136428
发帖数: 34935
精华帖: 435
1楼    2019-06-03 21:04:11
主题:回复:S120载波频率

楼主研究这个做什么呢?这问题问的,让我看着也特别好奇了哈。载波频率与电机的运行频率是啥关系呢?教科书里没有讲吗?

我是你的朋友
老兵
至圣

经验值: 55213
发帖数: 9620
精华帖: 489
2楼    2019-06-04 09:46:13
主题:回复:S120载波频率

你有没有想到这种可能性:无论是1Hz还是50Hz,载波频率都是1.25K?


而且,这也是最初的变频器载波的策略。

只是后来技术发展了,载波频率也可以跟着输出频率及电流的大小来优化了。但绝对不是成比例的优化。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
传动小虾米
侠圣

经验值: 2392
发帖数: 103
精华帖: 27
3楼    2019-06-04 15:33:31
精华帖  主题:回复:S120载波频率

输出频率要小于等于载波频率的12分之1,还取决于电流采样周期

海纳百川,有容乃大
kdrjl
至圣

经验值: 136428
发帖数: 34935
精华帖: 435
4楼    2019-06-05 16:39:39
主题:回复:S120载波频率

这个问题,与变频器的制作和设计有关,与使用变频器无关。从PWM的控制方式来说,载波频率一定,对开关管没啥影响吧?只要在开关管允许的开关频率范围以内,不导致其温度上升太大的前提条件下。


不过此楼的问题和3楼的回复,让我突然明白为什么我对一个200Hz最高运行频率的系统做参数设置时,发现载波频率参数只能等于4kHz调不下来。被限制了。而在调试一个最高运行频率50Hz的系统时,载波频率可以最低设置为2kHz。


由此,载波频率还是要相对固定的,只有针对最高运行频率的限制,没必要随时跟随输出频率变化吧?

我是你的朋友
lxm650
至圣

经验值: 13626
发帖数: 856
精华帖: 103
5楼    2019-06-06 07:58:38
主题:回复:S120载波频率

载波频率可以设置,不过一般没必要默认的就行,一旦设置好了载波频率不随变频器输出频率变化。

老兵
至圣

经验值: 55213
发帖数: 9620
精华帖: 489
6楼    2019-06-06 08:13:06
主题:回复:S120载波频率

现在,有的变频器已经可以在低频大负载下自动降低载波频率以减少开关损耗了。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
kdrjl
至圣

经验值: 136428
发帖数: 34935
精华帖: 435
7楼    2019-06-06 09:16:39
主题:回复:S120载波频率

但是PWM控制时,开关频率降低也要有个度,有一个最低限制。否则,调制信号也不会很好,电流产生震动。所以开关频率太高,会产生开关损耗,导致开关管降容使用;开关频率太低,电压电流产生谐振或抖动。


这是以前做PWM调制电路,用于直流线圈驱动时,所体会到的。变频器没搞过设计,都是使用。因为原理基本一致,所以只能是个见,仅供参考了。


另外,对于一个开关功率晶体管而言,只要载波频率远小于管子的开关频率指标,那么大电流的开关损耗也是可以忽略不计的,比如,一个上百兆开关频率的管子,对于载波频率几kHz,能有什么损耗呢?能力在那呢。有必要变来变去?问题搞复杂了?

我是你的朋友
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50416
发帖数: 6051
精华帖: 269
8楼    2019-06-06 11:08:22
精华帖  主题:回复:S120载波频率


这个问题哪一年在西门子谈过一次啊,您忘了??

最大输出频率、开关频率、电流环采样时间关系如下:

f Pulse,开关频率,P1800

T I,电流环周期,P115[0]

f Pulse  = n ? (1 / T I )    where   n = ?, 1, 2, 3, …  .(applies to vector and V/f control modes)

f out max ≤ 1 / (8.3333 ? T I ) . (applies only to vector control mode but not to V/f control mode)

f out max ≤ f Pulse / 12 . (applies to vector and V/f control modes)


Thank you for the support.
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50416
发帖数: 6051
精华帖: 269
9楼    2019-06-06 11:20:26
主题:回复:S120载波频率

脉冲频率就是个双刃剑

设置高了有他的好处也有坏处,频率越高斩得越多,谐波就越小但开关损耗也越大,


所以一般按照默认值就可以。

Thank you for the support.
老兵
至圣

经验值: 55213
发帖数: 9620
精华帖: 489
10楼    2019-06-06 11:29:51
精华帖  主题:回复:S120载波频率

西家传动的文章:增加IGBT寿命小技巧

里面提到开关频率跟IGBT温升的关系。最朴素的理解就是:如果载波频率过高,变频器是需要降容使用的。


另外,某国产变频器的说明书对载波频率的处理,如下图所示:


而且手册中也明确提到,载波频率/运行频率,不宜小于10,否则电流谐波过大,振荡。西门子可能更保守,所以,您4楼的帖子中,200HZ的电机,载波频率就被限制在4K了。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。