作者 | 主题 |
---|---|
小尹先生 游侠 经验值: 380 发帖数: 20 精华帖: 1 |
楼主 2019-08-27 16:07:23
主题:西门子G120变频器profinet通讯报文解读 最近有个项目是S7-1200和G120的profinet通讯,网上相关的视频和资料有很多,官方的也可以查阅G120各个通讯单元的参数手册。 这次调试的变频器控制单元为CU250S-2,所以查阅的是该通讯单元的参数手册,其中报文分为标准报文和西门子专用报文。 原图是这样的 标准报文格式 西门子报文格式 这个是官方的图片。但是对于初次使用G120通讯功能,和不熟悉的调试人员,看到这个基本是崩溃的。每个报文的具体内容手册上也有解释。如图所示 很明显,这个也是英文版的。 所以本着方便自己,也方便大家的原则,我整理了中文版本的。 标准报文 西门子报文 这里的过程值是什么意思? G120变频器组态完成以后,会定义I/O地址,这个可以在博图软件中查看。 假设现在G120的I地址为0开始,Q地址为10开始,采用标准报文1格式, 控制字1对应的地址为QW10 状态字1对应的地址为IW0 转速设定值(16位)对应地址为QW12 转速实际值(16位)对应地址为IW2 其他格式报文也是按照此规则进行解读。 以上就是对西门子G120的profinet通讯报文的一些整理。如果英语能力好的,可以直接阅读手册的报文内容。因为有些备注没有整理。 |
刘哈哈 新手 经验值: 41 发帖数: 6 精华帖: 0 |
1楼 2019-08-27 17:10:13
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读 |
@Potato 游侠 经验值: 525 发帖数: 59 精华帖: 1 |
2楼 2019-08-27 21:19:34
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读 |
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
3楼 2019-08-28 08:19:28
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
邮箱 yongquancun@126.com
|
天芯 至圣 经验值: 18845 发帖数: 2106 精华帖: 0 |
4楼 2019-08-28 09:47:40
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18389 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
5楼 2019-08-28 10:25:15
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读 |
henry.wang 至圣 经验值: 10990 发帖数: 997 精华帖: 31 |
6楼 2019-08-28 10:48:13
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
Chance favors the prepared mind.
|
千万个为什么 至圣 经验值: 10584 发帖数: 848 精华帖: 9 |
7楼 2019-08-28 14:07:23
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读
学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
|
小尹先生 游侠 经验值: 380 发帖数: 20 精华帖: 1 |
8楼 2019-08-28 15:36:30
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读 恩,我这里应该是过程值对应变频器的IO地址,具体的过程值的意义是有其他定义。 |
henry.wang 至圣 经验值: 10990 发帖数: 997 精华帖: 31 |
9楼 2019-08-28 16:32:55
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读 我的意思是你举的例子的对应关系不对,在6楼已经标记出来了,你看一下。
Chance favors the prepared mind.
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50416 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
12楼 2019-08-29 11:10:58
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读 要自己总结,这样的印象才会更加深刻,怀念记笔记的年代啊。 标准的报文限制,我一般都是999,
Thank you for the support.
|
kdrjl 至圣 经验值: 136431 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
13楼 2019-08-29 15:09:38
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读 哈哈,我和楼上是一样的。标准报文999。用几个设几个。依次往下排列。这就形成了一个个性化的通讯报文。除了USS,DP与PN就是一样的。就是通讯的基本参数不同罢了(比如地址,网关什么的)。但是通讯的报文和内容,都是自定义的。
我是你的朋友
|