最近有个项目是S7-1200和G120的profinet通讯,网上相关的视频和资料有很多,官方的也可以查阅G120各个通讯单元的参数手册。

这次调试的变频器控制单元为CU250S-2,所以查阅的是该通讯单元的参数手册,其中报文分为标准报文和西门子专用报文。

原图是这样的

标准报文格式

西门子报文格式

这个是官方的图片。但是对于初次使用G120通讯功能,和不熟悉的调试人员,看到这个基本是崩溃的。每个报文的具体内容手册上也有解释。如图所示

很明显,这个也是英文版的。

所以本着方便自己,也方便大家的原则,我整理了中文版本的。


标准报文


西门子报文

这里的过程值是什么意思?

G120变频器组态完成以后,会定义I/O地址,这个可以在博图软件中查看。

假设现在G120的I地址为0开始,Q地址为10开始,采用标准报文1格式,

控制字1对应的地址为QW10

状态字1对应的地址为IW0

转速设定值(16位)对应地址为QW12

转速实际值(16位)对应地址为IW2


其他格式报文也是按照此规则进行解读。


以上就是对西门子G120的profinet通讯报文的一些整理。如果英语能力好的,可以直接阅读手册的报文内容。因为有些备注没有整理。





刘哈哈
新手

经验值: 41
发帖数: 6
精华帖: 0
1楼    2019-08-27 17:10:13
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


学习一下吧

@Potato
游侠

经验值: 525
发帖数: 59
精华帖: 1
2楼    2019-08-27 21:19:34
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


学习学习@@!!

不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
3楼    2019-08-28 08:19:28
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读


 感谢 分享。

邮箱 yongquancun@126.com
天芯
至圣

经验值: 18845
发帖数: 2106
精华帖: 0
4楼    2019-08-28 09:47:40
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读

 楼主辛苦了

黑猫警长W
至圣

经验值: 18389
发帖数: 2409
精华帖: 1
5楼    2019-08-28 10:25:15
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读

 

楼主整理的挺好

henry.wang
至圣

经验值: 10990
发帖数: 997
精华帖: 31
6楼    2019-08-28 10:48:13
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读

过程数据理解的有点问题:

西门子有个文章,很透彻:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109052915


Chance favors the prepared mind.
千万个为什么
至圣

经验值: 10584
发帖数: 848
精华帖: 9
7楼    2019-08-28 14:07:23
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读

 

感谢楼主的分享

学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
小尹先生
游侠

经验值: 380
发帖数: 20
精华帖: 1
8楼    2019-08-28 15:36:30
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读

恩,我这里应该是过程值对应变频器的IO地址,具体的过程值的意义是有其他定义。

henry.wang
至圣

经验值: 10990
发帖数: 997
精华帖: 31
9楼    2019-08-28 16:32:55
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读

我的意思是你举的例子的对应关系不对,在6楼已经标记出来了,你看一下。

Chance favors the prepared mind.
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50416
发帖数: 6051
精华帖: 269
12楼    2019-08-29 11:10:58
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读

要自己总结,这样的印象才会更加深刻,怀念记笔记的年代啊。

标准的报文限制,我一般都是999,

Thank you for the support.
kdrjl
至圣

经验值: 136431
发帖数: 34936
精华帖: 435
13楼    2019-08-29 15:09:38
主题:回复:西门子G120变频器profinet通讯报文解读

哈哈,我和楼上是一样的。标准报文999。用几个设几个。依次往下排列。这就形成了一个个性化的通讯报文。除了USS,DP与PN就是一样的。就是通讯的基本参数不同罢了(比如地址,网关什么的)。但是通讯的报文和内容,都是自定义的。