作者 | 主题 |
---|---|
百思不得姐 游民 经验值: 113 发帖数: 9 精华帖: 0 |
楼主 2019-10-11 13:47:01
主题:请教各路大神S120优化步骤 这两天在调试S120,做静态和动态辨识。看了几天手册,S120的优化步骤有很多种,静态优化P340和P1900\1910都有何区别,能否给指点一下,谢谢 |
kdrjl 至圣 经验值: 135984 发帖数: 34806 精华帖: 434 |
1楼 2019-10-11 14:16:08
主题:回复:请教各路大神S120优化步骤 S120的优化,最好在STARTER里在线的向导里进行,它是一步一步推着走的。如果非要采用参数设置的调试。P340是静态计算,P1900是静态和动态的辨识,有了P1900,P1910就可以不再使用了。 P1900 = 1是把静态和动态辨识一起做,需要激励启动两次, P1900 = 2是只做静态辨识,不做动态辨识。需要激励启动仅1次。 好了,综上,P340是不用启动的静态计算。仅仅根据你所输入的电机铭牌数据进行等效模型的计算; P1900的静态和动态辨识,需要启动。电机通电流,实测进行进一步的参数识别和优化; 如果你的应用,不涉及弱磁升速范围,可以省略动态辨识。或者你的应用仅仅是V/F模式,也可以省略动态辨识。
我是你的朋友
|