作者 | 主题 |
---|---|
漫步plc端 侠客 经验值: 803 发帖数: 202 精华帖: 0 |
楼主 2020-01-12 14:39:35
主题:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处
希望能成为一名出色的工程师
|
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
1楼 2020-01-12 15:44:02
主题:回复:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处 你这是并联的谁呀?输入电源的并联?还是输出电机模块的并联?差得多,对使用有什么影响?什么状态呢?都没交代清楚呦。看不懂。
我是你的朋友
|
云山雾绕 至圣 经验值: 16196 发帖数: 2382 精华帖: 0 |
2楼 2020-01-12 17:40:08
主题:回复:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处 差得多是差了多少?
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
漫步plc端 侠客 经验值: 803 发帖数: 202 精华帖: 0 |
3楼 2020-01-13 17:13:30
主题:回复:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处 版主好,现在是两台G150 690V 800KW并联,设计功率1500KW,目前遇到问题就是VF模式 启动时候跳闸,故障F7081电机过流,观察AOP30 显示1800A后报过流跳闸,电流限幅设置的是电机额定电流 1500A, 启动加速时候报过流,跳闸。 拆开电机 摇绝缘也没问题,变频器VF不接电机转50HZ也可以, 目前不知道该如何处理,西门子工程师也说是不确切哪里问题。不知坛子里大神有何高见,欢迎砸场!
希望能成为一名出色的工程师
|
LLLWH 奇侠 经验值: 7522 发帖数: 649 精华帖: 33 |
4楼 2020-01-13 17:25:07
主题:回复:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处 报警说明里提示说斜坡时间太短是原因之一,这个时间参数观察了吗 |
aa13123 至圣 经验值: 30017 发帖数: 4499 精华帖: 26 |
5楼 2020-01-13 19:14:37
主题:回复:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处 异步电动机么,空载时电流限幅调大一些,加减速时间设长一点。 |
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
6楼 2020-01-13 20:55:40
主题:回复:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处 这么大功率的系统,西门子技术支持是可以现场服务的。 过电流故障是谁在报?两个驱动装置都报?还是单个的报?你这问题还是没说清楚。
我是你的朋友
|
漫步plc端 侠客 经验值: 803 发帖数: 202 精华帖: 0 |
7楼 2020-01-13 23:21:18
主题:回复:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处 版主晚上好, 也感谢各位提出的 高见!前面没说传动 柜构成,这层补充一下,1台CU320-DP和两台800KW g150变频器使用drive-cliq连接 ,C320的 X100连接主传动X400,CU320 的X101连接并联柜X400,这样形成 并联柜,两台变频直流母线并联,输出侧接电抗器出来的电缆并联后接到电机。 报故障是控制单元报的,然后自动OFF1 关断电源。
希望能成为一名出色的工程师
|
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
8楼 2020-01-14 19:18:43
主题:回复:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处 哦,两台变频器输出并联,驱动一个大电机呀。 CU报故障?不是驱动报故障?
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
9楼 2020-01-14 19:25:46
主题:回复:G150 两810A功率单元并联 12脉冲变压器供电 单绕组电机 VF启动后三相电流uvw差的多 不知从何处 另外,你的故障码不是F7081吧?应该是F7801吧? 而且报故障不是CU单元,应该是驱动单元的故障码才合情合理。因为F7801是电机过电流。控制单元CU不应该有这个故障,驱动单元是并联的,不只是都报还是只有某一个报F7801。
我是你的朋友
|