手机用户20170323NNHB6F
游民

经验值: 106
发帖数: 10
精华帖: 0
楼主    2020-12-04 14:20:44
主题:G120电机神奇堵转

变频器:CU250S-2DP    功率单元:PM240-2     2.2KW

问题叙述:使用VF控制的,报警故障代码7900电机堵转,使用control panel 转速在100R可以持续运行,但是电流超过了最大电流5.5,转矩为0nM实在是摸不着头脑,请各位大神不吝赐教,谢谢

电机

TRACE




RENHQ
至圣

经验值: 68554
发帖数: 12112
精华帖: 59
1楼    2020-12-04 14:38:46
主题:回复:G120电机神奇堵转

是不是开环控制,算不出来转矩?

现场设备是不是真的卡啊?

改成频率闭环控制试试呢

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
yming
至圣

经验值: 126332
发帖数: 21937
精华帖: 822
4楼    2020-12-04 16:14:41
精华帖  主题:回复:G120电机神奇堵转

你是V/F控制模式,当然没有转矩信号了。

只有矢量模式,才会区分出转矩电流和励磁电流。

不是你用 CU250S 就会有转矩信号的。

 这个Trace没毛病呀。挺正常的。

V/f模式没调好(静态识别),就是会电流大。

何况你的2.2电机实际是星接(380)还是角接(220)你又没检查。