主题:G120电机神奇堵转 变频器:CU250S-2DP 功率单元:PM240-2 2.2KW 问题叙述:使用VF控制的,报警故障代码7900电机堵转,使用control panel 转速在100R可以持续运行,但是电流超过了最大电流5.5,转矩为0nM实在是摸不着头脑,请各位大神不吝赐教,谢谢 TRACE |
RENHQ 至圣 经验值: 68554 发帖数: 12112 精华帖: 59 |
1楼 2020-12-04 14:38:46
主题:回复:G120电机神奇堵转 是不是开环控制,算不出来转矩? 现场设备是不是真的卡啊? 改成频率闭环控制试试呢
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
yming 至圣 经验值: 126332 发帖数: 21937 精华帖: 822 |
4楼 2020-12-04 16:14:41
主题:回复:G120电机神奇堵转 你是V/F控制模式,当然没有转矩信号了。 只有矢量模式,才会区分出转矩电流和励磁电流。 不是你用 CU250S 就会有转矩信号的。 这个Trace没毛病呀。挺正常的。 V/f模式没调好(静态识别),就是会电流大。 何况你的2.2电机实际是星接(380)还是角接(220)你又没检查。