技术论坛

 西门子S120模块6SL3120-2TE13-0AD0可以用6SL3120-2TE15-0AD0替代吗?

返回主题列表
作者 主题
手机用户2021040222X6BR
新手

经验值: 10
发帖数: 2
精华帖: 0
楼主    2022-01-12 11:18:17
主题:西门子S120模块6SL3120-2TE13-0AD0可以用6SL3120-2TE15-0AD0替代吗?

西门子S120模块6SL3120-2TE13-0AD0可以用6SL3120-2TE15-0AD0替代吗?具体该怎么做需要换别的配件吗?

kdrjl
至圣

经验值: 135972
发帖数: 34805
精华帖: 434
1楼    2022-01-12 11:31:06
主题:回复:西门子S120模块6SL3120-2TE13-0AD0可以用6SL3120-2TE15-0AD0替代吗?

在STARTER里,对变频器做拓扑结构,可以看到有没有替换的型号可以选,例表有就能替换,重新做拓扑结构,然后重新快速调试。

我是你的朋友
zcomin
至圣

经验值: 15760
发帖数: 4464
精华帖: 147
3楼    2022-01-17 14:50:06
精华帖  主题:回复:西门子S120模块6SL3120-2TE13-0AD0可以用6SL3120-2TE15-0AD0替代吗?

可以,把CU320参数9906改3就可以了 。

北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50309
发帖数: 6037
精华帖: 268
4楼    2022-01-18 06:22:01
主题:回复:西门子S120模块6SL3120-2TE13-0AD0可以用6SL3120-2TE15-0AD0替代吗?

差一个等级的更换,在CONFIGURE里面重新组态一下,一步步的下来选中新的订货号,这样更准确。