 关于winccflexible的HMI和PLC通信不上的问题,时间长了忘了,还是记一下吧!

返回主题列表
作者 主题
渔明鱼工
至圣

经验值: 23899
发帖数: 2059
精华帖: 78
楼主    2017-07-27 14:02:54
主题:关于winccflexible的HMI和PLC通信不上的问题,时间长了忘了,还是记一下吧!

故障现象:winccflexible的HMI和PLC通信不上,HMI无法写数据到PLC,画面数据为######,

报警号是:100001无法写数据到PLC

解决过程:恢复以前备份的sys.gho文件,结果现象一样,查看IP地址是:192.168.16.103,PLC地址是:192.168.16.101,ping了一下PLC也是通的,怎么会通信不上呢?有些纳闷。

HMI是IPC677C,只装了运行版的wincccflexible软件 ,我找到源程序,仿真运行后重新拷到IPC677C上,运行后还是通信不上,我把项目拷到另一台HMI上运行(此台机器有两个HMI)测试是好的呀!

天气太热现场实在无法呆,把HMI用长网线引到操作室有空调的地方测试,静静地想呀!

会不会是SET/PG/PC的设置有人改了,时间长了我也好久没搞了,我查了下。


居然是在PLCSIM,啊呀,顿时明了。立即改为:

再运行项目,OK啦!通信正常。


由于长时间不搞HMI忘了,所以还是写到这儿让大家注意!



网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
华山松柏
奇侠

经验值: 5622
发帖数: 541
精华帖: 3
1楼    2017-07-27 20:54:39
主题:回复:关于winccflexible的HMI和PLC通信不上的问题,时间长了忘了,还是记一下吧!

天气热得不行啊,不过渔工还是给了点阴凉。

学无止境
Haohaobb
至圣

经验值: 15848
发帖数: 1645
精华帖: 39
9楼    2017-09-11 10:35:15
主题:回复:关于winccflexible的HMI和PLC通信不上的问题,时间长了忘了,还是记一下吧!

pc上的触摸屏仿真连接不到实际网络里面的物理plc,一般是两个原因:

  1. PC/PG接口的设置问题,有时候接口设置的不合适,下载plc及触摸屏程序是没有问题的,但是仿真可能就出现通讯不上的现象,一般用以太网通讯的触摸屏在电脑上仿真是比较方便的,而且可以连接plc,和实际的触摸屏功能几乎一样,如果你是用以太网的,确保你pc/pg接口设定的是以太网卡,一般有线网卡就可以;


  2. 大都是上一步的问题,如果上一步没有问题,检查一下hmi连接画面里面这儿访问点是否是“S7ONLINE”,必须是这几个字符,否则也不行。




如果物理网络及ip是没有问题的,确保上面的,还没有发现不好使的。