主题:关于winccflexible的HMI和PLC通信不上的问题,时间长了忘了,还是记一下吧! 故障现象:winccflexible的HMI和PLC通信不上,HMI无法写数据到PLC,画面数据为######, 报警号是:100001无法写数据到PLC 解决过程:恢复以前备份的sys.gho文件,结果现象一样,查看IP地址是:192.168.16.103,PLC地址是:192.168.16.101,ping了一下PLC也是通的,怎么会通信不上呢?有些纳闷。 HMI是IPC677C,只装了运行版的wincccflexible软件 ,我找到源程序,仿真运行后重新拷到IPC677C上,运行后还是通信不上,我把项目拷到另一台HMI上运行(此台机器有两个HMI)测试是好的呀! 天气太热现场实在无法呆,把HMI用长网线引到操作室有空调的地方测试,静静地想呀! 会不会是SET/PG/PC的设置有人改了,时间长了我也好久没搞了,我查了下。 居然是在PLCSIM,啊呀,顿时明了。立即改为: 再运行项目,OK啦!通信正常。 由于长时间不搞HMI忘了,所以还是写到这儿让大家注意!
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
华山松柏 奇侠 经验值: 5622 发帖数: 541 精华帖: 3 |
1楼 2017-07-27 20:54:39
主题:回复:关于winccflexible的HMI和PLC通信不上的问题,时间长了忘了,还是记一下吧! 天气热得不行啊,不过渔工还是给了点阴凉。
学无止境
|
Haohaobb 至圣 经验值: 15848 发帖数: 1645 精华帖: 39 |
9楼 2017-09-11 10:35:15
主题:回复:关于winccflexible的HMI和PLC通信不上的问题,时间长了忘了,还是记一下吧! pc上的触摸屏仿真连接不到实际网络里面的物理plc,一般是两个原因: