主题:如何导出TP700系列触摸屏屏内的程序

各位高工,你好!

我有两个西门子TP700系列6AV2124-0GC01-0AX0型号的触摸屏,一个是原设备上带程序的,一个是刚买的新屏。现在想对设备的关键部品做好安全库存,以备原设备屏幕坏了的时候能及时更换,不耽误生产。

现在想问下:

1、把原屏幕的程序读出来要用什么版本的博途软件?

2、读程序时PC和屏需要用到什么样的数据线?有线的型号最好!

3、博途软件对电脑的配置要求是?

在此先谢过各位高工!!!


追加一个问题:读出来的程序是否可以直接灌入新屏里面去?需不需要编译后再灌?谢谢

ABBCCC
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
1楼    2018-03-21 11:25:44
主题:回复:如何导出TP700系列触摸屏屏内的程序
做备份可以恢复到同款屏中。
谨慎低调
龟仙人
奇侠

经验值: 8539
发帖数: 939
精华帖: 15
2楼    2018-03-21 15:01:38
主题:回复:如何导出TP700系列触摸屏屏内的程序

使用Wincc flexible2008上传,如果不行使用博图试试

WWCWWC
至圣

经验值: 71989
发帖数: 8036
精华帖: 145
3楼    2018-03-21 15:36:46
主题:回复:如何导出TP700系列触摸屏屏内的程序

有2种软件可以进行如下操作:

1)wincc flexible 2008 sp2以上版本

2)prosave

如果想要读取触摸屏的程序,其先决条件必须是在下载用户程序前勾选回传及插入SD卡,2者缺一不可。

如果是做备份,可以用上述2款软件中的任意一款,建议安装prosave(软件小),进行触摸屏的备份操作,完成后只能还原到相同型号的触摸屏中,且不允许用户修改用户程序。

备份的程序是以文本格式的,所以不能够修改。

乌龙茶
奇侠

经验值: 6708
发帖数: 1037
精华帖: 1
4楼    2018-03-21 15:42:19
主题:回复:如何导出TP700系列触摸屏屏内的程序

有谁下载程序的时候会勾选回传功能,特别是发给客户的机器