技术论坛

 2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海

返回主题列表
作者 主题
zgh2292006
奇侠

经验值: 9629
发帖数: 1041
精华帖: 25
楼主    2018-04-04 19:45:34
主题:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海

昨天同事说2250加热炉主控室的一个操作工电脑WinCC项目画面没有数据显示,但是其他画面有数据显示;

可能的原因有:

1、PLC程序是老程序,WinCC画面是新画面;WinCC没有数据显示的画面链接变量PLC程序没有;检查完没有问题;

2、以太网网线线路不通;打开运行对话框ping 100.100.100.51(有问题电脑的IP地址,没有问题,有数据接收);

3、通讯参数设置错误或者被修改;

1)选中TCP/IP右键选择“系统参数”-“单元”下的“逻辑设备名称”,检查为本机电脑实际网卡;

因为别的画面有数据显示,此项设置应该没问题;

2)检查连接IP地址及通讯参数设置,没有问题;


4、没有安装Simatic Net软件;

利用WinCC通道诊断查看,发现无数据显示的连接有红叉,错误代码为4104;

 

查看错误代码4104没有找出原因,上网查百度说是缺少Simatic net软件,安装完显示正常;

 网上资料截图如下;



黑猫警长W
至圣

经验值: 18371
发帖数: 2408
精华帖: 1
1楼    2018-04-09 10:11:15
主题:回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海


学习了,楼主总结的很好!

Mr S
侠圣

经验值: 3723
发帖数: 486
精华帖: 1
2楼    2018-04-11 11:34:24
主题:回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海

感谢分享。

永无止境!
zgh2292006
奇侠

经验值: 9629
发帖数: 1041
精华帖: 25
3楼    2018-04-21 06:08:29
主题:回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
碰到两回这样故障了,安装完Net软件就好,也没有设置什么。奇了怪了。
帮蛋儿
奇侠

经验值: 5466
发帖数: 633
精华帖: 0
4楼    2018-04-21 15:19:14
主题:回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海

看来楼主也经常去找度娘啊!

干就完了!
2017011566ZFJ2
侠圣

经验值: 3719
发帖数: 416
精华帖: 0
5楼    2018-04-21 16:11:19
主题:回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海

非常感谢楼主的分享!

继续努力!
ZD_JY
至圣

经验值: 13019
发帖数: 1080
精华帖: 8
6楼    2018-06-18 08:48:44
主题:回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海


,处理过程值得学习

做最好的自己!活出自我!
zhd216
至圣

经验值: 12778
发帖数: 3407
精华帖: 3
7楼    2018-06-26 13:09:02
主题:回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海


目前没有遇到过

学无止境
天芯
至圣

经验值: 18770
发帖数: 2102
精华帖: 0
8楼    2018-07-24 09:54:44
主题:回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海

那到底是什么原因呢

KAPOK
至圣

经验值: 10181
发帖数: 2114
精华帖: 3
9楼    2018-10-16 09:53:23
主题:回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海

首先祝贺楼主成功处理了这起故障,有两个问题不明白,想请教一下:

  1. 既然是缺少Simatic net软件,那以前这台机器是如何正常工作的?难道就没正常过?

  2. 为什么缺少Simatic net软件,有的信号好使而有的信号不好使?

Kapok