技术论坛

 WinCC项目中的DCF文件

返回主题列表
作者 主题
金华山
侠士

经验值: 1072
发帖数: 76
精华帖: 10
楼主    2019-03-11 11:57:24
主题:WinCC项目中的DCF文件 精华帖 

最新全球技术资源库发布一批新的FAQ,其中全是跟DCF文件的删除有关:

  • 为什么SQL服务器不能访问数据库?

  • 为什么WinCC客户机不能和服务器建立变量连接?

  • 为什么WinCC冗余服务器切换后客户机不能正常工作?

  • 为什么移植后WinCC编辑器不显示?

  • 为什么WinCC在线趋势控件不能在数据连接中选择变量?

  • 为什么在打开项目时提示“未知错误”?

  • 为什么获得提示:“不能连接到数据服务器”?

  • 为什么客户机提示“找不到起始画面”?

  • 为什么在WinCC客户机上的全屏模式下不显示组态的画面?

可能可以解决这些问题的方法就是删除项目的DCF文件,大家遇到这些问题不妨试试删除这个DCF,说不定就解决了呢!

删除方法:

How do you delete the DCF file of your WinCC project?

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109763043

RENHQ
至圣

经验值: 68963
发帖数: 12238
精华帖: 59
1楼    2019-03-11 18:51:17
主题:回复:WinCC项目中的DCF文件

英文,看不懂,然后百度翻译了一下,大体看了一下,基本上都对;


DCF文件包含服务器/客户机和冗余信息。您可以删除此文件以清除文件中可能存在的任何不一致。一旦您再次打开WinCC Explorer,就会重新创建DCF。
问题描述
不一致的DCF文件可能会对您的项目产生各种不同的不期望的影响(例如:WinCC编辑器不再显示或无法与服务器建立数据连接)。

解决方案
按以下步骤删除DCF文件:

多用户项目:
    1、关闭WinCC并保存您的项目。
    2、打开WinCC Explorer。
    3、从WinCC编辑器“服务器数据”中删除生成/加载的服务器包。
    4、如果使用冗余,请打开冗余编辑器并禁用设置“启用冗余”。用“OK”确认。
    5、关闭项目并关闭WinCC Explorer。
    6、然后删除WinCC项目目录中所有文件扩展名为“dcf”的文件。同时删除文件扩展名为“dc*”的DCF文件的旧副本。
    7、再次打开WinCC Explorer。删除的文件将重新创建。
    8、如果使用冗余,请打开冗余编辑器并启用设置“启用冗余”。用“OK”确认。
    9、在WinCC编辑器“服务器数据”中重新生成/加载服务器包。
    10、在WinCC Explorer中重新配置首选服务器和标准服务器。
    11、关闭项目并关闭WinCC Explorer。
    12、再次打开WinCC Explorer并启动WinCC运行时。

单站工程:
对于单站项目,省略步骤3/9和10。

综合项目:
通过集成项目,您可以在工程站上进行更改。您必须在simatic管理器中执行步骤9。进行更改后,必须重新加载服务器/客户机。

重新创建DCF文件
如何创建DCF文件在“创建DCF文件”块标题下标题为“WinCC和配置的一般信息”一章的WinCC系统手册中进行了描述。

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
2楼    2019-03-12 07:45:45
主题:回复:WinCC项目中的DCF文件


不错。有用

邮箱 yongquancun@126.com
小控黎彬
游侠

经验值: 518
发帖数: 136
精华帖: 0
5楼    2019-03-14 15:53:56
主题:回复:WinCC项目中的DCF文件

确实非常好,项目移植后就是会出现这种情况。还有就是语言也是会改变。

学无止境,活学活用.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。